vdevtomske Posted July 31, 2017 День добрый! В последнее время грозы идут одна за другой уже кончились силы менять железо и разговаривать со злыми клиентами, подскажите как защитить оборудование в шкафах?! На данный момент стоят обычные автоматы питания, которые даже не откл, а за ними горят импульсные бп и оборудование( Хотели перейти на стабилизаторы напряжения, но не оказалось место в шкафах( Далее удалось найти: 1) Реле напряжения (паралл. подкл.) RV-5A EKF PROxima 2) Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-C/1P In 20кА 400В с сигн. EKF PROxima Помогут ли данные девайсы? как лучше использовать в паре или 1 не особо эффективно? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
straus Posted July 31, 2017 Сначала надо выяснить путь пробоя от перенапряжений, а потом думать про защиту. А для этого нужна полная информация про способ подвода питания, наличие и схема заземления, способ прокладки линий данных и т.д. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vdevtomske Posted August 1, 2017 Сначала надо выяснить путь пробоя от перенапряжений, а потом думать про защиту. А для этого нужна полная информация про способ подвода питания, наличие и схема заземления, способ прокладки линий данных и т.д. Питание взято в эл. щитке на том же этаже, через обычный несколькоамперный автомат. Земли нету в 95% Линии все волс самонесущие, уличная прокладка. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dIMbI4 Posted August 1, 2017 можно варистор характеристики D (250в -например иэк ОПС1 D ) перед коммутаторами в шкафу разумеется после автомата в щите обычно от выгорания бп помогает затянуть защитый ноль(корпус щита) или заземление на корпус коммутатора. любое наведенное перенапряжение уже уйдет на землю через корпус/массу свича а не через входные цепи блока питания на ноль. есть еще замечтельная штука узм-51м Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zoro Posted August 1, 2017 тогда только Варисторы... "Ограничитель импульсных напряжений" НО самое эффективное решение только с Заземлением... :( Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vdevtomske Posted August 12, 2017 (edited) Подсказали еще вариант запитать через акб например самый бюджетный Delta DTM 1205 12V 5Ah (650 руб) + зарядное к нему Орион Вымпел-09 (950 руб) Цена как у реле + будет помогать от короткий отключений электричества, еще бы оповещение)) p.s. зарядники по гаранти в своем городе проще менять, чем железо через москву. Edited August 12, 2017 by vdevtomske Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted August 16, 2017 Без нормальной земли жизни не будет никогда. В панельках многоэтажных с лифтами их есть аж две, лифтовая (не всякому доступна) и от молниеотводов, наружка с крыши. На худой конец можно забить дюбель в мокрый бетон техэтажа - почти земля. Совсем земля - если достанете до арматуры бетона. В древних домах - ну закопайте свой заземлитель, и дотащите его до шкафа кобелем соотв сечения. И никаких автоматов-предохранителей в этой цепи! Как изготовить самопальную землю - да легко. Три лома(или один длинный, метра на полтора), у нас бывшие буры перфораторные годятся. забиваем в самое мягкое-влажное место, если нету такого - писаем в дырку всем коллективом (ну или солью поливаем). Привариваем болт, под гайку загоняем кобель псевдоземли. Мажем сверху солидолом. Кабель тоже солидолом - чтобы не спёрли раньше времени. И помните - это очень псевдоземля, но сработает в грозу. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
straus Posted August 16, 2017 Линии все волс самонесущие, уличная прокладка. Силовой элемент металлический? Заземлять в обязательном порядке. Иначе с него будут искровые пробои на близкие объекты. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted August 16, 2017 От прямого попадания молнии не спасает ничто. Иэ электротехники, в молниеотвод 4 ома заземления,попадает многокилоамперный разряд. Разницы показаний в напряжении на 4х омах вполне известны, выгорает всё в здании, включенное в розетку, видено лично. Но, гроза это не только прямое попадание, но еще и дикие наводки в проводниках. И они согласно неба и земли синфазны, хоть расставьте варисторы на дифпаре utp, хоть разрядники. Если некуда эту наводку в землю слить - то она и прийдет в активку, всегда. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...