Jump to content
Калькуляторы

APC AP9617, не хватает половины SNMP MIB везде есть, а на этой карте нет

Доброго дня. Столкнулись со странной проблемой. На карте APC AP9617 не хватает одной "ветки" SNMP, а именно iso.3.6.1.4.1.318.1.1.1, есть только значения, начинающиеся с iso.3.6.1.4.1.318.1.1.3 и далее. Именно в этом дереве находятся все необходимые для мониторинга ИБП значения. Перерыл несколько шаблонов zabbix для APC, качал мибы с сайта APC, нигде нет этого дерева. Таким образом у нас есть карта, но нужные параметры с нее снять не можем. Прошивка последняя 373, на предыдущей прошивке была такая же ситуация. Может, кто-то сталкивался с похожей ситуацией и решил вопрос?

Share this post


Link to post
Share on other sites

не совсем понятно пишете - вам карта по snmpwalk не отдает эту ветку, или у вас в mib'е нет расшифровки значений?

если не отдает карта, то причем тут mib и шаблоны к zabbix? она и не отдаст, хоть ее вареньем намажьте.

а в мибе powernet-mib всё есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

стоят аналогичные штук несколько

всё есть всё мониторится

Share this post


Link to post
Share on other sites

не совсем понятно пишете - вам карта по snmpwalk не отдает эту ветку, или у вас в mib'е нет расшифровки значений?

если не отдает карта, то причем тут mib и шаблоны к zabbix? она и не отдаст, хоть ее вареньем намажьте.

а в мибе powernet-mib всё есть.

Не отдает ветку. Пробовал шаблоны, т.к. предположил, что нужные мне значения могут быть в другой ветке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а в мибе powernet-mib всё есть.

Есть, только что проверил, но все нужные значения в ветке iso.3.6.1.4.1.318.1.1.1, как и везде, но проблема в том, что на карте этой ветки нет. (upsBasicOutputStatus, upsAdvBatteryCapacity, upsBasicBatteryStatus и т.д.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

стоят аналогичные штук несколько

всё есть всё мониторится

Zabbix - ом ?

Можно Ваш шаблон, если жалко

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zabbix - ом ?

dude

с COM порта пробовали снимать? там вроде что то тоже можно

Edited by Adim

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго дня. Столкнулись со странной проблемой. На карте APC AP9617 не хватает одной "ветки" SNMP, а именно iso.3.6.1.4.1.318.1.1.1, есть только значения, начинающиеся с iso.3.6.1.4.1.318.1.1.3 и далее. Именно в этом дереве находятся все необходимые для мониторинга ИБП значения. Перерыл несколько шаблонов zabbix для APC, качал мибы с сайта APC, нигде нет этого дерева. Таким образом у нас есть карта, но нужные параметры с нее снять не можем. Прошивка последняя 373, на предыдущей прошивке была такая же ситуация. Может, кто-то сталкивался с похожей ситуацией и решил вопрос?

После прошивки карту в дефолт сбрасывали?

Если нет то попробуйте сбросить и настроить заново.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this