orion_ Posted July 17, 2017 Здравствуйте! Ситуация следующая. В массиве "А" вышел из строя диск. На место вышедшего из строя диска воткнули диск из массива "Б". Логично, что СХД пересчитала массив "Б" с новым расположением диска и продолжила его эксплуатировать в штатном режиме. После этого, вернули диск массива "Б" на прежнее место и удалили массив "Б". Диски получили статус Unassigned. Уже в таком статусе диск воткнули на место вышедшего из строя диска массива "А". Но он автоматически уже не распознаётся как часть массива "А". Может быть можно как-то исправить ситуацию, чтобы массив "А" увидел этот диск? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Garra-67 Posted July 17, 2017 Вам сюда http://3nity.ru/viewforum.php?f=6&sid=7cb9d2b9a5007e371f2d5a86ce26f1b5 Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tosha Posted July 17, 2017 Массивы собираются не по физическому месту диска (номеру порта) а по записанным на диски меткам принадлежности к массивам. Перестановка физически дисков ничего не решает. Вам надо учиться администрированию массивов с нуля. Читайте документацию на Ваш контроллер или систему хранения. Не пересказывать же Вам десятки листов с картинками. А то и сотни. Перед добавлением диска который был в другом массиве обычно требуется удалить с него метку принадлежности к другому массиву. Иначе он может отсутствовать в списке свободных дисков для добавления к массиву. Обычно в разделе просмотра информации о физических дисках есть соответствующие команды если говорить о GUI. P.S. Массив "Б" точно можно было удалять? Если разработчики не предусмотрели того что диск из одного массива надо переносить в другой - то на отдельном компьютере сотрите первые и последние 5 Мбайт диска. Если не поможет - сотрите весь диск. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...