Привет.

При подключении камер hikvision DS-2CD2042WD-I возникают проблемы, точнее одна проблема: устройство не хочет работать. Порт постоянно прыгает из up в down. Потребляемая мощность не повышается более 2 Вт. Производитель камеры заявляет, что она поддерживает IEEE 802.3af-2003.

Но если при этом выполнить:

sw(config)# power inline legacy

sw(config)# power inline high-inrush enable

то все начинает работать. Получается, что сопротивление камеры выходит за рамки детектируемого на портах? Как такое вообще возможно? Производитель забил на это: PSE detects if the PD has the correct signature resistance of 19–26.5 kΩ? NAG, возможно ли софтверно подправить такое недоразумение?