Перейти к содержимому
Калькуляторы

Lanbilling + MX80 + IPoE Lanbilling + MX80 + IPoE (Авторизация по mac, opt82, qnq vlan и тд)

Не уверен что CPCD будет работать на прошивке 13.2R2.4, в свою очередь обновление может привести к тому что отвалится что-нибудь другое.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если использовать dhcp с пулом негативного депозита возникает проблема с переназначением адреса.

Со стороны сервера протоколом не предусмотрено переназначение адреса, единственный вариант уменьшит lease time до 5 минут, чтоб пользователь при активации запросил новый адрес или вообще отказаться от пула для не авторизованных пользователей.

У варианта с lease time минус привалит широковещательного трафика, если использовать абонентский пул и навешивать на пользователей сервис негативного депозита будут заниматься белые адреса, что тоже с ростом абонентов может привести к нехватке адресов.

Кто что использует, минусы, плюсы?

Изменено пользователем nousaibot

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

nousaibot

5 минут - нормальное решение для IPoE. У нас SE100 на 3 минутах нормально себя чувствовали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

nousaibot

5 минут - нормальное решение для IPoE. У нас SE100 на 3 минутах нормально себя чувствовали.

 

Радио абоненты имеются? При частой смене адресов пакеты не теряются?

Изменено пользователем nousaibot

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Со стороны сервера протоколом не предусмотрено переназначение адреса
Можно мигнуть портом на доступе, и адрес будет перезапрошен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Некоторые рутеры будут усираться, но адрес, до окончания времени аренды, не перезапросят, несмотря на моргание порта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Некоторые рутеры будут усираться, но адрес, до окончания времени аренды, не перезапросят, несмотря на моргание порта.

Кстати да, миганием не всегда лечится, даже иногда отключением на минуту.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А coa disconnect разве не поможет?

 

Устройство само себе не переназначит адрес, придется перезагружать, и делать не только стоп скрипт но и старт.

Со схемой без переназначения адресов можно сделать не сброс сессии а чтоб на клиента навешивался сервис негативного депозита.

echo "Acct-Session-Id =\"342\", ERX-Service-Deactivate = \"INET-SERVICE\", ERX-Service-Activate:1 = \"LK-SERVICE\"" | /usr/bin/radclient -t1 -r1 -c1 -x 192.168.168.50:3799 coa radsecret

 

Вот с включением пока плохо разобрался в частности скорость при включении будет предаваться не из радиус атрибута заведенного в билинге а из поля Ограничение полосы: в свойствах тарифа.

Примерно так скорость и id сессии заменить на переменные из атрибутов.

echo "Acct-Session-Id =\"342\", ERX-Service-Deactivate = \"LK-SERVICE\"", ERX-Service-Activate = \"INET-SERVICE(5M,5M)\"" | /usr/bin/radclient -t1 -r1 -c1 -x 192.168.168.50:3799 coa radsecret

 

Со стороны сервера протоколом не предусмотрено переназначение адреса
Можно мигнуть портом на доступе, и адрес будет перезапрошен.

 

Мигать портом это проблема, кому-то приспичит в три часа ночи оплатить интернет а попользоваться не сможет если не додумается перезагрузить роутер и не факт что с браса сессия сбросится...

Изменено пользователем nousaibot

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

nousaibot

После coa-disconnect устройство отправит новый discover и получит новый адрес.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как продолжение темы с mx брасом 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.