artplanet Опубликовано 5 июля, 2017 · Жалоба На складе лежит 4ре PDU - AP7998 http://www.apc.com/shop/us/en/products/Rack-PDU-Switched-Zero-U-12-5kW-208V-21-C13-3-C19-10-Cord/P-AP7998 купили для установку в стоки. Но когда оборудование приехало были удивлены На входе у PDU 4ре провода. 3 фазы и ноль (или земля) Вопрос - как такое использовать у нас? Отдельно заземлять оборудование? или просто в помойку все PDU ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Biofer Опубликовано 5 июля, 2017 · Жалоба обычная розетка на 50А))) такие часто встречаются на серьездном оборудование, и да, оно трех фазное Nominal Input Voltage208V 3PHInput frequency50/60 Hz Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
artplanet Опубликовано 6 июля, 2017 · Жалоба Это понятно - но вопрос был о наличии земли/нуля. Мы разобрали розетку и внутри только 4ре провода, три фазы и ноль/земля. Пятого провода нет. То есть вопрос - нет провода земли? и если его нет - как тогда заземлять? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
artplanet Опубликовано 6 июля, 2017 · Жалоба Стали прозванивать тестером данную PDU в итоге обнаружили следующее: три провода идут на три фазы и идет земля в средние дырки на всех розетках на самой PDU дырка в розетке которая отвечает за ноль ни с чем не прозванивается. нуля в PDU нет! что это за PDU без нуля?? Кому продать по дешевке? тысячи за 2000 каждую PDU Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба А что такого? Обычная трехфазная схема с изолированной нейтралью. Применяется для запитки исключительно 3-фазной нагрузки, обычно двигателей и трансформаторов, включенных "треугольником". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
artplanet Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба какой еще трех фазной нагрузки? на выходе же обычные розетки - где есть фаза и земля. Одна фаза. То есть у PDU три банка. Один банк выводит одну фазу, второй банк вторую, третий банк - третью фазу. Сегодня думаю раскрутить PDU и посмотреть что они творят с нулём. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба оно трехфазное но для американской системы питания стран NAM разъем CS8365C. там между фазами 208 вольт = у тебя 3 блока розеток которые соединены треугольником. ну и замляной провод. нуля там нет. присмотритесь внимательнее- там даже блоки розеток подписаны L1 L2 = L2 L3 = L3 L1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Опубликовано 20 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Девайс переделывается на 3-х фазку 380 или 3х на 220 вольт с общим нулем. Подробности в личку. Изменено 18 октября, 2017 пользователем Andrey Орфографические ошибки :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lynxchat Опубликовано 29 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Мне скоро придут такие, подскажи пожалуйста как их переделать на наши 380. Изменено 21 августа, 2018 пользователем lynxchat Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 25 ноября, 2017 · Жалоба А где такие взять недорого? на ebay что-то не очень Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nippy Опубликовано 6 января, 2022 (изменено) · Жалоба В 07.07.2017 в 20:58, dIMbI4 сказал: Приветствие. Можно пожалуйста в ЛС. Благодарю! Изменено 6 января, 2022 пользователем Nippy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...