sinoptik Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба Чем отличаются режимы ИБП\Инвертор (переключатель сзади) В Режиме Инвертор ток минует Аккумуляторы или как? Какой режим предпочтительнее? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба Отключается зарядка? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Nohrin Опубликовано 9 июня, 2017 · Жалоба Серия SH диапазон входного напряжения INV 140-300 VAC UPS 160-265 VAC Время переключения на АКБ INV не более 15мс UPS до 10мс Серия SK диапазон входного напряжения INV 90-280 VAC UPS 162-280 VAC Время переключения на АКБ INV до 30мс UPS до 30мс Режим UPS более подходит для тех моментов, когда к инвертору подключено оборудование Режим INV рассчитан на нагрузку, для которой не критичны колебания напряжения и достаточно длительное время переключения (обогреватель, лампа, вентилятор...) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sinoptik Опубликовано 13 июня, 2017 · Жалоба Спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
korsakik Опубликовано 19 июня, 2017 · Жалоба Аналогично есть вопрос к инвертору. SK 2400 и 2 батареи 100 а.ч, недавно выключали на долго свет, взял генератор, генератор самый обычный, но напряжение держал уверенно. Для полной уверенности включил генератор через стабилизатор РЕСАНТА на 5 квт, запустил на проверку 2 компа через ИБП, один ибп (краулер) сеть увидел, всё ок, а вот второй (IPPON) сеть не увидел и держал комп на аккумуляторе, хотя по мониторингу глянул и увидел что напряжение есть, но не "подходит". Ладно, включил инвертор к генератору, инвертор сеть поймал через 10 секунд и через 30 секунд потерял и не находил больше. Недолго думая рассудил что проблема, возможно, в частоте тока, возможно 48-52 Гц и тут же вспомнил что у инвертора есть 2 режима на которых разные входные диапазоны напряжения. Долго думал, можно ли переключать под нагрузкой джампер или нет, в итоге не стал, перезагрузка критична была на тот момент и переключаться с UPS на INV не стал. Через минуту пришла ещё более шикарная идея, включить байпас на стабилизаторе (не стабилизировать напряжение) и тут всё завелось, инвертор сеть увидел, аккумы начали заряжаться и перезагрузок не было, но иппон так и не увидел сеть. Вопрос: какие значения по частоте входящего напряжения у инвертора? Осцилографа нет, узнать какой синус на выходе генератора - не возможно, да и если там модифицированная, что с того? Не холодильник же... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 19 июня, 2017 · Жалоба Настоятельно не рекомендую включать на выход генератора стабилизаторы релейного или тиристорного типа - это только ухудшает ситуацию. Осцилографа нет, узнать какой синус на выходе генератора - не возможно, да и если там модифицированная, что с того? Не холодильник же... Вопрос не в синусе. У неинверторных генераторов частота держится только оборотами двигателя при помощи автоматического регулятора. При любом изменении нагрузки происходит торможение или выбег, который автоматическим регулятором компенсируется в течение определённого ненулевого времени - в течение этого времени частота гуляет сильно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 20 июня, 2017 · Жалоба Вопрос не в синусе. У неинверторных генераторов частота держится только оборотами двигателя при помощи автоматического регулятора. При любом изменении нагрузки происходит торможение или выбег, который автоматическим регулятором компенсируется в течение определённого ненулевого времени - в течение этого времени частота гуляет сильно. Встречал две противоположные ситуации. Один раз на 6ква арендованном генераторе было 60герц!(кто-то из хозяев винты регулятора покрутил) Толстый апс не жужжал, хотя в мониторинге писал что частота не очень та. Другой менее тонкий апс на нормальном 3ква генераторе, параметры в норме(частота-напряжение) с нагрузкой в 30% постоянно дергался бат-сеть(победил на апс2200 некими параметрами сервисник-ремонтник). Оба генератора - обычные, неинверторные. С синусоидой - дешевые автоинверторы её не дают, нету пика в 300В, посему почти любой дешевый ибп говорит что сети нету. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Badyavka Опубликовано 19 января, 2019 · Жалоба В 09.06.2017 в 08:57, Andrey Nohrin сказал: Серия SH диапазон входного напряжения INV 140-300 VAC UPS 160-265 VAC Время переключения на АКБ INV не более 15мс UPS до 10мс Серия SK диапазон входного напряжения INV 90-280 VAC UPS 162-280 VAC Время переключения на АКБ INV до 30мс UPS до 30мс Режим UPS более подходит для тех моментов, когда к инвертору подключено оборудование Режим INV рассчитан на нагрузку, для которой не критичны колебания напряжения и достаточно длительное время переключения (обогреватель, лампа, вентилятор...) А режим UPS или INV влияет на продолжительность работы от АКБ? В каком режиме система проработает дольше? Или нет разницы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Nohrin Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба Потребление тока от АКБ практически идентично в обоих режимах. Поэтому разницы во времени работы не будет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...