Чем отличаются режимы ИБП\Инвертор (переключатель сзади) В Режиме Инвертор ток минует Аккумуляторы или как? Какой режим предпочтительнее?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Серия SH

диапазон входного напряжения

INV 140-300 VAC

UPS 160-265 VAC

Время переключения на АКБ

INV не более 15мс

UPS до 10мс

 

Серия SK

диапазон входного напряжения

INV 90-280 VAC

UPS 162-280 VAC

Время переключения на АКБ

INV до 30мс

UPS до 30мс

 

Режим UPS более подходит для тех моментов, когда к инвертору подключено оборудование

Режим INV рассчитан на нагрузку, для которой не критичны колебания напряжения и достаточно длительное время переключения (обогреватель, лампа, вентилятор...)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Аналогично есть вопрос к инвертору.

 

SK 2400 и 2 батареи 100 а.ч, недавно выключали на долго свет, взял генератор, генератор самый обычный, но напряжение держал уверенно. Для полной уверенности включил генератор через стабилизатор РЕСАНТА на 5 квт, запустил на проверку 2 компа через ИБП, один ибп (краулер) сеть увидел, всё ок, а вот второй (IPPON) сеть не увидел и держал комп на аккумуляторе, хотя по мониторингу глянул и увидел что напряжение есть, но не "подходит". Ладно, включил инвертор к генератору, инвертор сеть поймал через 10 секунд и через 30 секунд потерял и не находил больше. Недолго думая рассудил что проблема, возможно, в частоте тока, возможно 48-52 Гц и тут же вспомнил что у инвертора есть 2 режима на которых разные входные диапазоны напряжения.

Долго думал, можно ли переключать под нагрузкой джампер или нет, в итоге не стал, перезагрузка критична была на тот момент и переключаться с UPS на INV не стал. Через минуту пришла ещё более шикарная идея, включить байпас на стабилизаторе (не стабилизировать напряжение) и тут всё завелось, инвертор сеть увидел, аккумы начали заряжаться и перезагрузок не было, но иппон так и не увидел сеть.

 

Вопрос: какие значения по частоте входящего напряжения у инвертора?

 

Осцилографа нет, узнать какой синус на выходе генератора - не возможно, да и если там модифицированная, что с того? Не холодильник же...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Настоятельно не рекомендую включать на выход генератора стабилизаторы релейного или тиристорного типа - это только ухудшает ситуацию.

 

Осцилографа нет, узнать какой синус на выходе генератора - не возможно, да и если там модифицированная, что с того? Не холодильник же...

Вопрос не в синусе. У неинверторных генераторов частота держится только оборотами двигателя при помощи автоматического регулятора. При любом изменении нагрузки происходит торможение или выбег, который автоматическим регулятором компенсируется в течение определённого ненулевого времени - в течение этого времени частота гуляет сильно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос не в синусе. У неинверторных генераторов частота держится только оборотами двигателя при помощи автоматического регулятора. При любом изменении нагрузки происходит торможение или выбег, который автоматическим регулятором компенсируется в течение определённого ненулевого времени - в течение этого времени частота гуляет сильно.

Встречал две противоположные ситуации. Один раз на 6ква арендованном генераторе было 60герц!(кто-то из хозяев винты регулятора покрутил) Толстый апс не жужжал, хотя в мониторинге писал что частота не очень та. Другой менее тонкий апс на нормальном 3ква генераторе, параметры в норме(частота-напряжение) с нагрузкой в 30% постоянно дергался бат-сеть(победил на апс2200 некими параметрами сервисник-ремонтник). Оба генератора - обычные, неинверторные.

 

С синусоидой - дешевые автоинверторы её не дают, нету пика в 300В, посему почти любой дешевый ибп говорит что сети нету.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 09.06.2017 в 08:57, Andrey Nohrin сказал:

Серия SH

диапазон входного напряжения

INV 140-300 VAC

UPS 160-265 VAC

Время переключения на АКБ

INV не более 15мс

UPS до 10мс

 

Серия SK

диапазон входного напряжения

INV 90-280 VAC

UPS 162-280 VAC

Время переключения на АКБ

INV до 30мс

UPS до 30мс

 

Режим UPS более подходит для тех моментов, когда к инвертору подключено оборудование

Режим INV рассчитан на нагрузку, для которой не критичны колебания напряжения и достаточно длительное время переключения (обогреватель, лампа, вентилятор...)

А режим UPS или INV влияет на продолжительность работы от АКБ? В каком режиме система проработает дольше? Или нет разницы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Потребление тока от АКБ практически идентично в обоих режимах. Поэтому разницы во времени работы не будет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас