Adim Posted June 4, 2017 Posted June 4, 2017 предлагают сабж кто нибудь использует? что то меня смущает цена Вставить ник Quote
Garra-67 Posted June 5, 2017 Posted June 5, 2017 Было такое говно. Не включается при возврате сети. Руками через кнопку включать надо. Вставить ник Quote
rdc Posted June 5, 2017 Posted June 5, 2017 точно? на дешёвых бытовых поверкомах есть фича - если полностью сел, при возврате он выжидает довольно заметную паузу (порядка минуты) и только после этого включается. Вставить ник Quote
Garra-67 Posted June 5, 2017 Posted June 5, 2017 Люди ехали на узел и включали руками. Причем еще и фича была. Если при работе выдернуть питание и нажать на кнопку чтоб не пищал, то после полной разрядки включается, но только один раз. Вставить ник Quote
Adim Posted June 5, 2017 Author Posted June 5, 2017 Горячая замена аккумулятора Не поддерживается но что то разные данные...на одном сайте написано есть. Охлаждение аккумуляторов как в apc как я понимаю нет? Вставить ник Quote
Dimentos Posted June 5, 2017 Posted June 5, 2017 (edited) хлаждение аккумуляторов как в apc О чём Вы? у SURT вроде простые кассеты с пассивным охлаждением. Edited June 5, 2017 by Dimentos Вставить ник Quote
Adim Posted June 5, 2017 Author Posted June 5, 2017 (edited) в основном юзаю APC Smart-UPS XL 3000VA RM 3U 230V SUА3000RMXLI3U имеют три вентилятора ...один из них на кассету с аккумуляторами стоят на сервера PowerCom хочу на не столь ответственное, но всё равно на срок службы самих аккумуляторов влияет температура... Edited June 5, 2017 by Adim Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 5, 2017 Posted June 5, 2017 Это все поделки, PowerMan возьмите под внешние аккумуляторы. Но сейчас выгодно купить старые ИБП года так 2010, поменять в них аккумуляторы и они еще много лет проработают, в отличии от современного ширпотреба. Вставить ник Quote
umike Posted June 7, 2017 Posted June 7, 2017 (edited) Брали одно время Powercom (конкретно за эту модель не скажу, BNT-1000,2000,3000), отказались потому что 1) если сядет, то не включаются сами после подачи питания 2) при "моргании" может остаться в рандомном состоянии, часто "моргание" заканчивалось состоянием "бесперебойник выключен, всё лежит". На такую мощность можно и APC не сильно дорого (хотя я предпочитаю онлайн), а если совсем бюджетно, то и на наговские SNR можно посмотреть. Edited June 7, 2017 by umike Вставить ник Quote
Garra-67 Posted June 19, 2017 Posted June 19, 2017 У онлайн кпд не особо, на собственные нужды двойного преобразования 100вт отжирает сразу. Питать им свитч с потреблением 30вт не ахти. Вставить ник Quote
korsakik Posted June 19, 2017 Posted June 19, 2017 Пользовались таким, теперь на полке лежит, приказал долго жить. Аккумуляторы меняются откручиванием лицевой панели, горячая замена есть, внутри перегородка из металла, за этой перегородкой трансформатор, который всегда тёплый. Правильно писали про него, иногда (не всегда) не поднимается после подачи света, приходится с кнопки пинать. Вставить ник Quote
Adim Posted June 29, 2017 Author Posted June 29, 2017 сегодня тестировал после полной разрядки на нагрузку 500 ватт сам не запустился в топку Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.