Коллеги, приветствую!

Есть железка - Cisco WS-C3750G-24TS-1U, аптайм уже 5+ лет. Хочется изменить sdm prefer, а без ребута там похоже никак. Какая вероятность, кроме 50/50, что после ребута железка не взлетит? Например из-за багов в железе (тут писали о проблемах из-за дефекта железа) или писали про случаи, что емкости в БД деградируют и после ребута железка не загружается.

 

sw#show version
Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(55)SE3, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 05-May-11 16:29 by prod_rel_team
Image text-base: 0x01000000, data-base: 0x02F00000

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader
BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.2(44r)SE8, RELEASE SOFTWARE (fc1)

sw uptime is 5 years, 14 weeks, 3 days, 22 hours, 22 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 17:18:30 MSK Wed Feb 15 2012
System image file is "flash:/c3750-ipservicesk9-mz.122-55.SE3.bin"

Edited by mse.rus77

Share this post


Link to post
Share on other sites

50\50

Я и сам так думаю, но пушной зверек с железкой более чем на время ребута равен смерти в моей ситуации. Похоже придется остановиться на варианте работает - не трогай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да софтовый ребут она должна пережевать нормально... У меня перед смертью хардварно иногда грузилась только с 3-4 раза.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Год производства надо смотреть. Если ему всего лет 5 отроду, то вероятность успешной перезагрузки высока. Если он старше - сильно хуже.

В любом случае лучше заменить на заведомо стартующий. Заодно и простой меньше будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да софтовый ребут она должна пережевать нормально... У меня перед смертью хардварно иногда грузилась только с 3-4 раза.

 

да, встречались болезные экземпляры +

Share this post


Link to post
Share on other sites

За последние четыре года успешно ребутал один и тот же C3750G два раза, оба раза аптайм был 3 года.

Edited by dr Tr0jan

Share this post


Link to post
Share on other sites

главное - не попасть на проблемы с памятью, как раз дата выпуска в эти времена

Да, именно эта проблема напрягает больше всего.

Share this post


Link to post
Share on other sites

главное - не попасть на проблемы с памятью, как раз дата выпуска в эти времена

С какой памятью ? Сегодня на паре таких древностей менял влан управления, перезаливая конфиг по tftp. Ессессно они не ребутились, но отпадали из управления. ну и конфиг применился, и сохранился без проблем. А они у меня сильно древние... Этих пара еще в сети, держу из-за sfp и pvst. Третий - в складе дохлостей - просто вылетело несколько портов, в обстановке серверной комнаты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С какой памятью ?

Ремонт:

- замена оперативной памяти MT46V32M16TG-5BIT 2шт (U121, U122)

 

Выключили, получили кирпич.

Share this post


Link to post
Share on other sites

YuryD

https://habrahabr.ru/post/216287/

от даты выпуска зависит, и как раз при перезагрузке/выключении-включении дохнут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

YuryD

https://habrahabr.ru/post/216287/

от даты выпуска зависит, и как раз при перезагрузке/выключении-включении дохнут.

У меня видимо более древние, ну и в складе полудохлая с тремя дохлыми медными портами лежит, ну и совсем дохлая по БП. Занимаются они правда ерундой, l2 И немного pvst. Могу конечно в понедельник вытащить древность и включить, посмотрев на год выпуска. Одна - куплена еще когда наговского магазина не было, досталась при покупке оператора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

YuryD

https://habrahabr.ru/post/216287/

от даты выпуска зависит, и как раз при перезагрузке/выключении-включении дохнут.

А мой WS-C3750G-24TS-1U != WS-C3750G-24TS-E1U и WS-C3750G-24TS-S1U ?

Edited by mse.rus77

Share this post


Link to post
Share on other sites

YuryD

https://habrahabr.ru/post/216287/

от даты выпуска зависит, и как раз при перезагрузке/выключении-включении дохнут.

А мой WS-C3750G-24TS-1U != WS-C3750G-24TS-E1U и WS-C3750G-24TS-S1U ?

 

А попробуйте :) У моего аптайм в год, и то - по громкой аварии по питанию, спалили ups-apc. Невнятная история с apc, батареи были в норме, но он не включился-сдох по броску питания. Узловые 3750 и так неплохо переживают перезагрузки по питанию, и кондиционированием у них не очень пахнет. Техэтажи БЦ, но пока тьфу - живут.

Вообще-то я стенды на столе всегда собираю, и тестирую перед установкой, в т.ч. и крэш по питанию. И ибп тоже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, раз речь о жизни и смерти, купите такую на замену. 25 т.р. на НАГе, 10-15 т.р. на авите весь фестиваль...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, раз речь о жизни и смерти, купите такую на замену. 25 т.р. на НАГе, 10-15 т.р. на авите весь фестиваль...

Согласен, для такого свитча лучше держать ЗИП, не такая уж и большая сумма для бизнеса.

только вот смысл покупать на замена такую же, тогда уж лучше WS-C3750G-24TS-S1U, эта моделька еще вполне себе нормально работает да и стоит столько же.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, раз речь о жизни и смерти, купите такую на замену. 25 т.р. на НАГе, 10-15 т.р. на авите весь фестиваль...

Геморрой с переразмещением в стойке и перетык пачкордов, это не время перезагрузки, увы - это больше по времени. Да и медные порты в 3750 поднимаются в авто небыстро - секунды.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Геморрой с переразмещением в стойке и перетык пачкордов, это не время перезагрузки, увы

подготовить замену, прийти с ней в серверную, ребутнуть свич... не поднялся - менять...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Геморрой с переразмещением в стойке и перетык пачкордов, это не время перезагрузки, увы

подготовить замену, прийти с ней в серверную, ребутнуть свич... не поднялся - менять...

1

Я гуманней к клиентам.Просто ставлю новое, с новым ип управления, и потихонечку перетыкаю клиентов. Надо просто подождать пару секунд - для перестроения пвст или переподьема порта

Share this post


Link to post
Share on other sites

Геморрой с переразмещением в стойке и перетык пачкордов, это не время перезагрузки, увы - это больше по времени. Да и медные порты в 3750 поднимаются в авто небыстро - секунды.

 

ну а если это делать глубокой ночью или рано утром?

Share this post


Link to post
Share on other sites

C3750G-24TS uptime is 6 years, 41 weeks, 20 hours, 40 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 15:20:23 MSD Mon Aug 16 2010
System image file is "flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-40.SE.bin"

Предлагаю превратить тред в "у кого больше")

Share this post


Link to post
Share on other sites

Геморрой с переразмещением в стойке и перетык пачкордов, это не время перезагрузки, увы - это больше по времени. Да и медные порты в 3750 поднимаются в авто небыстро - секунды.

 

ну а если это делать глубокой ночью или рано утром?

На железке критичный продакшн, 24х7х365. Стойка в ЦОД-е, свободных юнитов - нет. Короче, есть варианты встрять.

Всем спасибо, будем думать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Геморрой с переразмещением в стойке и перетык пачкордов, это не время перезагрузки, увы - это больше по времени. Да и медные порты в 3750 поднимаются в авто небыстро - секунды.

 

ну а если это делать глубокой ночью или рано утром?

На железке критичный продакшн, 24х7х365. Стойка в ЦОД-е, свободных юнитов - нет. Короче, есть варианты встрять.

Всем спасибо, будем думать.

 

Ну, думать конечно... Но я бы по максимуму разгрузил железку, перетащив потихоньку клиентов в другие доступные железяки, если возможно.. Ну или арендовал бы подобную железяку на пару дней вместе с юнитом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.