И вообще, встретились с пострадавшими в присутствии того электрика, который наблюдал последствия. Еще раз объяснили, что в нашем металлорукаве силовых кабелей нет, и перегорело все потому что отгорел ноль, а мы не в то время и не в том месте оказались. Электрик пожал плечами и вяло промямлил, что, действительно, в этом нашей вины нет, пострадавшие вроде угомонились. Больше нам с тех пор никто не звонил и не требовал компенсацию и по почте претензия не приходила. Улик уже никаких не осталось, задокументировать ничего не удалось. Есть только очевидцы в виде горе-монтажников и электрика который видел последствия через 10 минут после демонтажа металлорукава.

И считайте, что Вам повезло. А в мою бытность в операторах лет 15 назад, попадались такие упертые, что в подобных случаях дело чуть не до суда дотаскивали, стучались во все инстанции, и приходилось долго с ними и с бумагами возиться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Несколько раз защищал оператора связи в суде от наездов жильцов по причине выхода бытовой техники из строя от перегрузки по напряжению. Во всех случаях - обрыв нуля.

Защиты от перенапряжения на домах не ставят, по крайней мере на старых домах её нет. Выгорают как правило квартиры какой-то одной фазы, реже двух, тут как звезды сложатся. Токовые автоматы не срабатывают. Иначе не было бы этой темы.

 

Вопрос в том, что потребитель однофазной услуги никаким образом не может сделать так, что бы у других потребителей вышли из строя холодильники и т.п. Т.к. если он замкнет нуль на какую-то другую фазу, то даже 40 амперный автомат тут же отключится, потому что по кабелю пойдет ток с большей величиной.

Сейчас же идет разговор не про остальных потребителей в доме, у которых, при появлении высокого напряжения на нуле, нет возможности обычными средствами ограничить потребление, а про оконечного потребителя, которому вменяется повреждение других электроустановок в доме своими, якобы, не правильными действиями.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос в том, что...

Вопрос не в том, что..., читайте тему внимательно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Вопрос в том, что потребитель однофазной услуги никаким образом не может сделать так, что бы у других потребителей вышли из строя холодильники и т.п. Т.к. если он замкнет нуль на какую-то другую фазу, то даже 40 амперный автомат тут же отключится, потому что по кабелю пойдет ток с большей величиной.

Может, но не сам-один. Отгорание межэтажных нулей в древней застройке - это факт. В лабах по электротехнике был опыт кз в одной из фаз на такой псевдонуль. У соседей появлялось почти межфазное напряжение. Суть проста - фазы еще как-то обслуживают, на нули электрики кладут болт, ибо в симметричной трехфазной системе в нуле тока нету теоретически. Я вроде и тут писал баечку про отгоревший ноль. И не только по кз в фазе, а просто сбросу нагрузки по одной их фаз. Можете просчитать сами напряжения у клиентов, повисших меж двух фаз без нуля. обычное ТОЭ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я вроде и тут писал баечку про отгоревший ноль. И не только по кз в фазе, а просто сбросу нагрузки по одной их фаз. Можете просчитать сами напряжения у клиентов, повисших меж двух фаз без нуля. обычное ТОЭ.

 

Так если токоограничивающий автомат будет стоять на обоих фазах, то при КЗ у потребителя по его проводке пойдет настолько большой ток, что автомат сразу отключится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

устройство защиты от искрения с функцией защиты от скачков напряжения - УЗМ-50МД, УЗМ-51МД - стоит около 2-2.5 тыр.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я вроде и тут писал баечку про отгоревший ноль. И не только по кз в фазе, а просто сбросу нагрузки по одной их фаз. Можете просчитать сами напряжения у клиентов, повисших меж двух фаз без нуля. обычное ТОЭ.

 

Так если токоограничивающий автомат будет стоять на обоих фазах, то при КЗ у потребителя по его проводке пойдет настолько большой ток, что автомат сразу отключится.

Не пойдёт, нулевой провод-то отсоединён от вводного щита дома, общий для группы квартир. Через замкнувшуюся цепь в розетке фаза А перейдёт в нулевой провод, и в других квартирах с фазами B и C возникнет ситуация, когда на нулевом контакте розетки окажется фаза А. Т.е. получаем в розетке межфазное напряжение. В реальной ситуации КЗ и не нужно - фаза оказывается в нулевом проводе через включенные нагрузки в квартире.

Изменено пользователем xmanpsk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В щиток сами не залазили? От Вашего демонтажа своего элемента не включенного в электросеть ничего погореть не должно. Вам надо стоять на том - что электричество подает электроснабжающая компания и повышение напряжения возможно только тогда когда виновата эта компания. А совпадение по времени это лишь совпадение. Скажите что сами тоже пострадали. Т.к. приехали по жалобе что не работает услуга. Т.е. оборудование стало выходить из строя до того как вы приехали.

 

И причинно-следственная цепочка такая: авария электросети - повышение напряжения - выход из строя вашего оборудования - ваш выезд по заявке - отключение вашего оборудования - вызов электромонтера - и пока он не приехал и не нашел причину оборудование, подключенное к электросети, продолжало потихоньку выходить из строя. А не отключить немедленно металлорукав от источника напряжения Вы не имели права. Мало ли кто-то к нему прикоснулся бы и был бы убит электрическим током. Он был проложен для малоточных сетей и служил только механической защитой, он просто не мог работать защитным заземлением (недостаточно толстый и без надежного соединения с заземления по всем правилам) и в любой момент он мог потерять связь с землей - и мог быть труп. В нашем городе был прецедент. Правда там был не металлорукав, а зануленный корпус ящика. Тот кто строил видимо был уверен что это земля а оказалось - нет. Или там кто-то землю отломал...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В реальной ситуации КЗ и не нужно - фаза оказывается в нулевом проводе через включенные нагрузки в квартире.

Или через отключение одной из фаз, когда каскадно сгорает единственная лампочка в одной из квартир, у остальных при этом межфазное почти, зависит от нагрузок по фазам. У кого нагрузка меньше - и напряжение будет побольше, с вытекающими... Если мою байку найдёте - я там немного утрировал конечно :) В байке был пример из трёшки с бабушкой экономной(1 лампочка), двушки с пролетарием (телевизор+холодильник) и однушки с самогоноваром-люмпеном(киловатт).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На придомовой парковке три автомобиля, один из них с краю внезапно возгорается - отгоревший ноль.

По центру находится авто провайдера - металлорукав, он начинает греться и искрить и вот вот тоже загорится, но этот авто защищает от пламени третий автомобиль - технику жильца-погорельца. Но прибегает провайдер и видя сиё непотребство перегоняет свой авто в сторону - выдергивает нагретый и искрящийся металлорукав.

В итоге первая машина разгорается и огонь перекидывается на оставшийся рядом третий авто -бытовая техника жильца.

 

В чём виноват провайдер? в том что убрал свой авто и не защитил таким образом авто погорельца?

 

Провайдер не является ответчиком в данном случае, он лишь защищал своё имущество, и перегнал свой авто-металлорукав с целью предупредить: во первых,- поражения электричеством случайных прохожих, и во вторых - не допустить пожара, ведь искрящийся металлорукав грелся и вполне мог загореться сам или поджечь находящийся в нём слаботочный кабель.

 

Так если токоограничивающий автомат будет стоять на обоих фазах, то при КЗ у потребителя по его проводке пойдет настолько большой ток, что автомат сразу отключится

фигня.. там нет больших нештатных токов из-за которых мог бы сработать автомат, там высокое напряжение, а автоматы-ограничители напряжения стоят дорого, выше это уже подметили, и я за всю свою практику встречал их от силы пару раз в многоквартирниках.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не дорого, 1500-2000р. ограничитель импульсных перенапряжений, например на 250 вольт, сразу замкнет фазу на ноль при превышении, и автомат отключится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не дорого, 1500-2000р. ограничитель импульсных перенапряжений, например на 250 вольт, сразу замкнет фазу на ноль при превышении, и автомат отключится.

Так, не ставят же...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не дорого, 1500-2000р. ограничитель импульсных перенапряжений, например на 250 вольт, сразу замкнет фазу на ноль при превышении, и автомат отключится.

для тех кто не горел это дорого, и главное непонятно зачем, всё же работает?... а тем кто уже попадал, да, относительно ремонта пожжёной техники, 2000р уже не кажутся существенными.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ограничитель импульсных перенапряжений, например на 250 вольт, сразу замкнет фазу на ноль при превышении, и автомат отключится.

 

А если ноль полностью отвалился, сработает ли автомат? КЗ то не получится...

Если только с другой фазой, через другую нагрузку...

Изменено пользователем Hawk128

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если ноль полностью отвалился, сработает ли автомат? КЗ то не получится...

Если только с другой фазой, через другую нагрузку...

Еще раз обьясняю, этажный ноль отвалился от домового. Курите ТОЭ. на этажном щитке может быть от одной до всех фаз. И еще раз - нули никто не обслуживает. Горелая изоляция на проводах нулевых болтов (это просто железные болты, ввареные к корпус щита) и их внешний вид - ужастен. С одной стороны, состоятельный хозяин, сделающий нормальный ремонт проводки - медью туда зашел. А древние соседи - древним алюминием, под общий этажный болт нуля. Трубы стальные щитков межэтажных - иногда просто хреново сварены, иногда просто скорродировали, и это никто не контролирует

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.