nixx Posted May 15, 2017 есть Nexus 5020, есть бпшник N5K-PAC-750W, и причем всего один, к сожалению. при включении nexus работает достаточно тихо, потом "включает турбину" и свистит так, что глушит всю серверную. была прошивка 4.0.1, ругался при загрузке вот так: %$ VDC-1 %$ %NOHMS-2-NOHMS_ENV_ERR_TEMPMAJALRM: System major temperature alarm on module 1. Sensor PS-1 crossed major threshold 0C перешил сначала до 5.0.3, потом до 5.2.1 (напрямую до 5.2.1 не шилось). вышеприведенное сообщение при загрузке пропало. однако, по-прежнему (при 4.0.1 было то же самое) в environment'е пишет вот такое: nexus# show env Fan: ------------------------------------------------------ Fan Model Hw Status ------------------------------------------------------ Chassis-1 N5K-C5020-FAN -- ok Chassis-2 N5K-C5020-FAN -- ok Chassis-3 N5K-C5020-FAN -- ok Chassis-4 N5K-C5020-FAN -- ok Chassis-5 N5K-C5020-FAN -- ok PS-1 -- -- absent PS-2 N5K-PAC-750W -- ok Temperature ----------------------------------------------------------------- Module Sensor MajorThresh MinorThres CurTemp Status (Celsius) (Celsius) (Celsius) ----------------------------------------------------------------- 1 Outlet-1 60 50 36 ok 1 Outlet-2 60 50 35 ok 1 Outlet-3 60 50 33 ok 1 Outlet-4 60 50 34 ok 1 Intake-1 50 40 25 ok 1 Intake-2 50 40 25 ok 1 Intake-3 50 40 24 ok 1 Intake-4 50 40 25 ok 1 PS-2 0 0 27 major alarm при перетыкании БПшника из одного слота в другой ситуация не меняется. один бпшник absent, второй ok/alarm. рождается два вопроса: 1. где находится трешолд блока питания? в бпшнике или в шасси? ну то есть я хочу понять, кто у меня кривой. 2. можно ли этот трешолд как-то отредактировать или выключить alarm, т.к. подозреваю, что дикий свист от кулеров - реакция на alarm. или это нормальная работа такая? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted May 15, 2017 Собственно тут не понял, в статистике что один ps ок, то другой, а шасси ок. Это при перетыкании ? А так - шум - это пыль и мусор в кулерах. Если есть физвозможность тормозить кулеры хотя-бы пластиковой стяжкой по одному - найдите шумного. Хотя похоже - в БП кулер сдох, аларм оттуда нехорош. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nixx Posted May 15, 2017 (edited) похоже, непонятно написал. еще раз: в сообщении при загрузке писал Sensor PS-1 crossed major threshold 0C при выводе environment'а оба трешолда для бпшника - по нулям градусов. соответственно, даже при комнатной температуре будет генериться аларм по превышению трешолда. вопрос, что с этим делать. кулеры вообще ни при чем. да, бпшник перетыкал. сначала был в слоте1, потом в слоте2. в обоих - одинаковая картины. Edited May 15, 2017 by nixx Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted May 15, 2017 похоже, непонятно написал. Это я неправильно понял. Похоже сенсор в БП сьехал с ума, или его кулер. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nixx Posted May 15, 2017 сенсор-то как раз ни при чем, потому что CurTemp выводится нормально. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted May 15, 2017 сенсор-то как раз ни при чем, потому что CurTemp выводится нормально. Алармы там могут быть и не по температуре или напряжениям, а по фанам, хотя не знаю. Киска и о фанах орёт. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
v_r Posted May 15, 2017 Возможно фича аппаратной ревизии БП. Имел дело с N3K на котором вообще не считывались сенсоры температуры, ни на плате, ни чипа. Выключить аварии наверное можно так же как и подстроить пороги DDM на трансиверах, то есть никак. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nixx Posted May 15, 2017 Выключить аварии наверное можно так же как и подстроить пороги DDM на трансиверах, то есть никак. я для нексуса 7-тысячного нагуглил, как вкл-выкл всякие алармы. но у 5000 такой команды просто нет. вот думаю, может не так искал ) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...