Купил сервер hp proliant dl360 g6 и 4 диска по 3 ТБ. После загрузки с флэшки CantOS 7 выяснилось, что сервер не видит диски. После подключения к серверу через ilo2 выяснилось, что диски видны, но операционка их не видит. Прошу помощи.

 

 

 

З.Ы. Извините, если не в той ветке создал тему.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гугл должен что-то найти - либо описание от HP как ставить CentOS либо описание от CentOS/RH как ставить на HP

 

Из CentOS 7 выпилили поддержку контроллера из G5 но G6 вроде бы должны были оставить.

Но может быть и G6 выпилили.

 

Нужен диск/флешка с драйверами для конроллера. Ищите описания как сделать или готовый образ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Диски куда подключены? Найдите доку на материнскую плату и посмотрите какие разъемы есть.

RAID установлен? Если стоит RAID и диски включены в него, то OS их может не видеть (в зависимости от контроллера).

Может быть в BIOSе стоит тип SATA неверный, или типа того.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если диски ранее входили в софт (или не очень софт) рейд, то на них имеется метка софтрейда. Инсталлятор их не увидит.

 

https://kezhong.word...disk-on-fedora/

 

Метку надо затереть. Если dmraid -r -E /dev/sd<что там у вас> не помогает, то есть радикальное средствао: dd if=/dev/zero of=/dev/sd<что там у вас> bs=1M

 

Если диски новые и включены в RAID контроллер (настоящий, который sas), то надо перед инсталляцией сформировать из них массив. Средствами контроллера.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Запустите установку с параметром hpsa.hpsa_allow_any=1

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сколько я помню, на G6 используется контроллер HP P410

Какой у вас массив собран и сколько? Посмотрите в списке оборудования, система увидела дисковый контроллер как таковой?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо:

1) Настроить аппаратный RAID

2) Загрузить нужный драйвер RAID под вашу ОС.

 

Ваш КО

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы система увидела носители, надо в аппаратном рейде создать тома.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Качайте с оф. сайта драйвера под диск или рейд (из вашего поста не ясно, есть он или нет). Под Centos должны быть, подойдут так же для RHEL7 В процессе установки ОС нужно будет подсунуть флешку с драйверами.

Edited by fox_m

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем спасибо за ответы. Оказалось, что проблема была в жестких дисках. Нужны были диски WD. Купили нужны. Поставили. Все работает.