Кашмир Posted May 28, 2005 Posted May 28, 2005 В электрическом щите, обозначение | ---- ------- И кучу проводков накручено. Это тот самый нуль? Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted May 28, 2005 Posted May 28, 2005 Это земля. Не путать с нулем. Вставить ник Quote
Кашмир Posted May 28, 2005 Author Posted May 28, 2005 Это земля. Не путать с нулем. Ура :) Мне повезло с этим районом :) Грозозащиту прямо буду ставить :) Спасибо, Антон. Вставить ник Quote
Guest Posted May 29, 2005 Posted May 29, 2005 Как показала практика это не всегда земля... Есть дома, где к этому контуру (корпус щитов на каждом этаже) прикручен нуль, а пометка будто здесь земля. Вставить ник Quote
Guest Posted May 29, 2005 Posted May 29, 2005 А как узнать проще всего земля или нуль? Вставить ник Quote
Sirco Posted May 29, 2005 Posted May 29, 2005 А как узнать проще всего земля или нуль?Если присутствуют две шины - то одна из них нулевая а другая заземление .они практически не отличаються друг от друга . Просто на земляной шине не идут токи питающей сети а по нулевой идут . Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted May 29, 2005 Posted May 29, 2005 Просто на земляной шине не идут токи питающей сети а по нулевой идут . И в этом состоит очень существенное отличие. Вставить ник Quote
Guest Posted May 29, 2005 Posted May 29, 2005 Гость, Предалагбю тестером проверить замыкание межу нулем( корпусом электрощита) и обнаруженной точкой подключения непонятно чего. Предварительно измерив напряжение между этими точками ...мало ли что. Вставить ник Quote
Maris Posted May 30, 2005 Posted May 30, 2005 Vsavkovix damax pochti 100% daju garantiju chto eto nolj. Savkovij standart (nolj vzemle :D) Вставить ник Quote
GRU Posted May 30, 2005 Posted May 30, 2005 Делается так Читайте здесь http://www.uzo.ru/techdoc/uzo0303.html Вставить ник Quote
VAlex Posted May 31, 2005 Posted May 31, 2005 Просто на земляной шине не идут токи питающей сети а по нулевой идут . Не все так однозначно, хотя в принципе верно. Так можно сказать только об однофазном ответвлени к потребителю. На трехфазной линии, питающей группу потребителей (тот-же стояк в подъезде), нулевой провод нагружен гораздо меньшим током, чем основные фазные провода. По этой причине сечение нулевого провода в силовом кабеле меньше, чем сечение фазных проводов. Земляной шины может не быть вовсе, на вполне законных основаниях. Провод защитной земли (желто-зеленый), если он есть, имеет сечение еще меньше, чем нулевой провод. Например выпускаются кабели с таким соотношение сечений фаза/ноль/земля: 70/35/25 Можно еще много чего посмотреть на http://electrics.teleserv.ru/oborud/sil_ka.../tab_kabel.html Задаваться нужно не вопросом "земля это или ноль", а вопросом качества этогого зануления. Нужно всегда помнить, что в системах электропитания с глухозаземленной нейтралью (нулем), а у нас на 99,9% только такие системы, заземление БЕЗ зануления запрещено, ибо смертельно опасно. Дополнительно заземлять, уже зануленные электропиемники, вполне возможно и даже очень полезно, но это уже будет называться "вторичное заземление". Нужно всегда помнить, что все эти мероприятия, прежде всего, для безопасности. Правила эти писаны кровью, застывшей в жилах убитых током людей. Один из них - мой лучший друг, уже 13 лет лежит в земле сырой... Вставить ник Quote
Maris Posted May 31, 2005 Posted May 31, 2005 Nashot bratj zanulenije dla (zazimlenija) oplotak kabelei i drugix ustrosts, ja lichno kreinej nesavetoju, po sluchiju, nedai box gdeto ogarit nolj. Вставить ник Quote
GRU Posted May 31, 2005 Posted May 31, 2005 Странно, почему то всех ну просто ОЧЕНЬ волнует качество заземления. Не дай-боже "плохое", 4 Ома и не больше. А производители микросхем связи рекомендуют применять "мягкое" заземление сигнальной земли через резистор 100 Ом. И никакие отгорания нуля не страшны. Ибо 380:200=1,9 А. Вставить ник Quote
VAlex Posted June 1, 2005 Posted June 1, 2005 Странно, почему то всех ну просто ОЧЕНЬ волнует качество заземления. Не дай-боже "плохое", 4 Ома и не больше. А производители микросхем связи рекомендуют применять "мягкое" заземление сигнальной земли через резистор 100 Ом. И никакие отгорания нуля не страшны. Ибо 380:200=1,9 А. Все верно. Существует защитное заземление, но существует и сигнальное заземление. Это две большие разницы. Еще существуют контуры для выравнивания потенциала. Это все очень обширная тема. Не вижу смысла ее тут развивать. Кому нужны подробности, тот поищет информацию самостоятельно, это не секретная информация и вполне доступна в сети. 2 Maris. Внимательно перечитай мой предыдущий пост, и у тебя отпадут сомнения, тем более, что ты говоришь не про защитное заземление, а про сигнальное, по сути, заземление оболочки кабеля для снятия статики и защиты от наводок, что к безопасности людей отношения почти не имеет. Вставить ник Quote
Udaff Posted June 1, 2005 Posted June 1, 2005 А если на грозозащите Клон АПС газовый разрядник горит красным цветом, это что означает и что делать? Заземляем на корпус электрощитка. Вставить ник Quote
GRU Posted June 1, 2005 Posted June 1, 2005 1. Отключить провод заземления от щитка и измерить переменное напряжение в разрыве цепи, между проводом и щитком. 2. Если 100...120 В поискать какое устройство, имеющее фильтр питания, не заземлено. Например, системный блок, включенный в розетку без защитного зануления. Как вариант. 3. Если нет, то поподробнее, пожалуйста. Вставить ник Quote
VAlex Posted June 2, 2005 Posted June 2, 2005 А если на грозозащите Клон АПС газовый разрядник горит красным цветом, это что означает и что делать? Заземляем на корпус электрощитка. Это означает, что на него приходит наряжение более 90 вольт. Что делать, уже сказали. Вставить ник Quote
flashwolf Posted June 6, 2005 Posted June 6, 2005 Не все так однозначно, хотя в принципе верно.Так можно сказать только об однофазном ответвлени к потребителю. На трехфазной линии, питающей группу потребителей (тот-же стояк в подъезде), нулевой провод нагружен гораздо меньшим током, чем основные фазные провода. По этой причине сечение нулевого провода в силовом кабеле меньше, чем сечение фазных проводов. Земляной шины может не быть вовсе, на вполне законных основаниях. Провод защитной земли (желто-зеленый), если он есть, имеет сечение еще меньше, чем нулевой провод. Например выпускаются кабели с таким соотношение сечений фаза/ноль/земля: 70/35/25 Можно еще много чего посмотреть на http://electrics.teleserv.ru/oborud/sil_ka.../tab_kabel.html Задаваться нужно не вопросом "земля это или ноль", а вопросом качества этогого зануления. Нужно всегда помнить, что в системах электропитания с глухозаземленной нейтралью (нулем), а у нас на 99,9% только такие системы, заземление БЕЗ зануления запрещено, ибо смертельно опасно. Дополнительно заземлять, уже зануленные электропиемники, вполне возможно и даже очень полезно, но это уже будет называться "вторичное заземление". Нужно всегда помнить, что все эти мероприятия, прежде всего, для безопасности. Правила эти писаны кровью, застывшей в жилах убитых током людей. Один из них - мой лучший друг, уже 13 лет лежит в земле сырой... ПУЭ 7.1.45 Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение (N) проводников равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 кв.мм по меди и 25 кв. мм. по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников. Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 кв.мм. по меди и 16 кв.мм. по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение PE проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 кв.мм., 16 кв.мм. при сечении фазных проводников от 16 до 35 кв.мм и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение PE проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 кв.мм — при наличии механической защиты и 4 кв.мм — при ее отсутствии так что за 70/35/25 вполне сажать производителей можно... Вставить ник Quote
Казуров А.В. Posted June 8, 2005 Posted June 8, 2005 Есть, например точка, где магистраль входящая и выходящая. Ставим грозозащиты, все в норме, но, после из заземления на один контур, линки гаснут - причем оба. И таких точек у нас 8 штук - такие критические точки сети. И Что с этим делать. Вставить ник Quote
Казуров А.В. Posted June 8, 2005 Posted June 8, 2005 Землить через варистор я не электрик - так тема называетсся поподобнее плиз, про варистор. Что это я уже нашел, но их много - какие именно нужны и как их подцеплять. Вставить ник Quote
flashwolf Posted June 9, 2005 Posted June 9, 2005 И Что с этим делать. использовать вместо неграмотных кустарных поделок нормальные грозозащиты, которые свободны от такого эффекта. Вставить ник Quote
Guest Posted June 10, 2005 Posted June 10, 2005 И Что с этим делать. использовать вместо неграмотных кустарных поделок нормальные грозозащиты, которые свободны от такого эффекта. АГа - значит ГРозы купленные крупной партией у вас на NAGe - это кустарные что-ли? Хе Хе (Для справки NAGовцам - заказ был сделан из г.Братск) Вставить ник Quote
Barsick Posted June 10, 2005 Posted June 10, 2005 поподобнее плиз, про варистор. Что это я уже нашел, но их много - какие именно нужны и как их подцеплять. На напряжение, превышающее пиковое напряжение в 220-вольтовой сети, т.е. на 360 или на 390 вольт (маркировка - 361 или 391) Размером - чем больше - тем лучше :) Вставить ник Quote