Juniper MX240 - PEM 0 Fan Failed Коллеги, помогите понять, БП тотально умер или только вентиль?

Коллеги, приветствую!

Утром словил алерт на МХ240:

 

1 alarms currently active

Alarm time Class Description

2017-05-03 10:04:05 UTC Minor PEM 0 Fan Failed

 

В логе messages:

chassisd[1308]: CHASSISD_SNMP_TRAP6: SNMP trap generated: Power Supply failed (jnxContentsContainerIndex 2, jnxContentsL1Index 1, jnxContentsL2Index 0, jnxContentsL3Index 0, jnxContentsDescr PEM 0, jnxOperatingState/Temp 6)

 

В логе chassisd:

May 3 10:04:05 send: yellow alarm set, device PEM 0, reason PEM 0 Fan Failed

May 3 10:04:11 CHASSISD_SNMP_TRAP6: SNMP trap generated: Power Supply failed (jnxContentsContainerIndex 2, jnxContentsL1Index 1, jnxContentsL2Index 0, jnxContentsL3Index 0, jnxContentsDescr PEM 0, jnxOperatingState/Temp 6)

May 3 11:04:13 CHASSISD_SNMP_TRAP6: SNMP trap generated: Power Supply failed (jnxContentsContainerIndex 2, jnxContentsL1Index 1, jnxContentsL2Index 0, jnxContentsL3Index 0, jnxContentsDescr PEM 0, jnxOperatingState/Temp 6)

May 3 12:04:15 CHASSISD_SNMP_TRAP6: SNMP trap generated: Power Supply failed (jnxContentsContainerIndex 2, jnxContentsL1Index 1, jnxContentsL2Index 0, jnxContentsL3Index 0, jnxContentsDescr PEM 0, jnxOperatingState/Temp 6)

May 3 13:04:18 CHASSISD_SNMP_TRAP6: SNMP trap generated: Power Supply failed (jnxContentsContainerIndex 2, jnxContentsL1Index 1, jnxContentsL2Index 0, jnxContentsL3Index 0, jnxContentsDescr PEM 0, jnxOperatingState/Temp 6)

May 3 14:04:20 CHASSISD_SNMP_TRAP6: SNMP trap generated: Power Supply failed (jnxContentsContainerIndex 2, jnxContentsL1Index 1, jnxContentsL2Index 0, jnxContentsL3Index 0, jnxContentsDescr PEM 0, jnxOperatingState/Temp 6)

 

 

Вот, что показывает sh chassis * касаемо PEM-ов:

PS LEDs:

PS 0 1 2 3

--------------------

Red * . . .

Green . . * .

 

Temp

PEM 0 Check

PEM 1 Absent

PEM 2 OK 35 degrees C / 95 degrees F

PEM 3 Absent

 

PEM 0 Rev 01 740-022697 QCS******** PS 1.2-1.7kW; 100-240V AC in

PEM 2 Rev 01 740-022697 QCS******** PS 1.2-1.7kW; 100-240V AC in

 

PEM 0:

State: Present

AC input: Check (1 feed expected, 1 feed connected)

Capacity: 1590 W (maximum 1590 W)

DC output: 150 W (zone 0, 3 A at 50 V, 9% of capacity)

 

PEM 1:

State: Empty

Input: Absent

 

PEM 2:

State: Online

AC input: OK (1 feed expected, 1 feed connected)

Capacity: 1590 W (maximum 1590 W)

DC output: 200 W (zone 0, 4 A at 50 V, 12% of capacity)

 

PEM 3:

State: Empty

Input: Absent

 

System:

Zone 0:

Capacity: 1590 W (maximum 1590 W)

Allocated power: 573 W (1017 W remaining)

Actual usage: 350 W

Total system capacity: 1590 W (maximum 1590 W)

Total remaining power: 1017 W

 

Физический доступ к маршрутизатору получить пока проблемно. Вопрос: это БП умирает или просто его FAN сдох? Исходя из: DC output: 150 W (zone 0, 3 A at 50 V, 9% of capacity) - напряжение он отдает (?), но что тогда значит: AC input: Check (1 feed expected, 1 feed connected) ?

Edited by mse.rus77

Share this post


Link to post
Share on other sites

напряжение он отдает (?)

Уверен? Present—PEM is present in the slot, but not online.

AC/DC Input—OK or Check—State of the AC or DC input power feed with the number of active and expected feeds (one or two).

Share this post


Link to post
Share on other sites

напряжение он отдает (?)

Уверен? Present—PEM is present in the slot, but not online.

AC/DC Input—OK or Check—State of the AC or DC input power feed with the number of active and expected feeds (one or two).

Нет, не уверен, сомнения вызывает то, что он пишет DC output: 150 W (zone 0, 3 A at 50 V, 9% of capacity).

Однозначно, придется его заменить.

 

напряжение он отдает (?)

Уверен? Present—PEM is present in the slot, but not online.

AC/DC Input—OK or Check—State of the AC or DC input power feed with the number of active and expected feeds (one or two).

Хотя, тут такая инфа:

show chassis environment pem

PEM 0 status:

State Present

PEM 2 status:

State Online

Temperature OK

AC Input: OK

DC Output Voltage(V) Current(A) Power(W) Load(%)

50 4 200 12

Share this post


Link to post
Share on other sites

но что тогда значит: AC input: Check (1 feed expected, 1 feed connected)

У high capacity блоков питания для других платформ 2 ввода.

DC output: 150 W (zone 0, 3 A at 50 V, 9% of capacity)

БП питает систему, сдох только вентилятор.

На MX блоки питания судя по всему честно показывают потребляемую системой мощность (а не зарезервированную компонентами).

 

Что ждать дальше и как скоро умрет БП не подскажу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

но что тогда значит: AC input: Check (1 feed expected, 1 feed connected)

У high capacity блоков питания для других платформ 2 ввода.

DC output: 150 W (zone 0, 3 A at 50 V, 9% of capacity)

БП питает систему, сдох только вентилятор.

На MX блоки питания судя по всему честно показывают потребляемую системой мощность (а не зарезервированную компонентами).

 

Что ждать дальше и как скоро умрет БП не подскажу.

 

Спасибо за инфу. Попробую найти информацию на тему возможности замены вентилятора, хотя сомнительно:

the fan in the power supply isn't user serviceable, it's one big honkin' unit.

 

Regarding RMA, yes, the PEM should be RMAd. The fan tray is there to cool the main chassis section (line cards, REs), not the power supplies, so heat from the power supply itself isn't being dealt with properly with the PEM's fan broken. It may run for a while without the fan but its lifetime is unknown with hot spots building up inside it.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Коллеги, ищу для замены БП, есть два варианта:

MX480 1200W Power Entry Module AC, Redundant - PWR-MX480-1200-AC-R

MX480 1200W Power Entry Module AC, Spare - PWR-MX480-1200-AC-S

 

А в чем принципиальная разница между R и S?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну в названии разница )

spare

а так одно и то же

 

мы в нескольких БП mx960 standart capacity

меняли вентиляторы. все ок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну в названии разница )

spare

а так одно и то же

 

мы в нескольких БП mx960 standart capacity

меняли вентиляторы. все ок.

Спасибо за инфу. Там какие вентили? 2 или 3 pin?

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 pin delta

замена на схожий по параметрам sunon сходу результата не принесла.

 

морочится не стали - заказали delta с точно таким же p/n, дороже, но не та разница.

 

ты бы уже раскрутил да и посмотрел )

я то про бп 960 говорю, они другие

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 pin delta

замена на схожий по параметрам sunon сходу результата не принесла.

 

морочится не стали - заказали delta с точно таким же p/n, дороже, но не та разница.

 

ты бы уже раскрутил да и посмотрел )

я то про бп 960 говорю, они другие

Спасибо. Раскрутим, как БП приедет из ДЦ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this