Перейти к содержимому
Калькуляторы

Сеть между двумя корпусами

Добрый день!

На предприятии два здания, в каждом оборудована своя серверная. Примерное расстояние от серверной до серверной около 80 метров (если прикидывать по существующей схеме прокладки кабеля). Кабель из серверной в серверную идет не напрямую, а через промежуточные свичи в 1 Гб.

Есть задумка - бэкапить некоторые данные во второй корпус, но планируются большие объемы до 1 ТБ (в дальнейшем может до 2-3 ТБ).

 

Возможно ли в таких условиях использовать сеть 10 гигабит на витой паре?

Какие максимальные длины кабеля она допускает - патч-кордов от сервера до свича и между свичами?

 

Заранее благодарен!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В меди это очень накладно в деньгах и сильно геморройный вопрос

Оптикой надежнее и дешевле

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Какие максимальные длины кабеля она допускает - патч-кордов от сервера до свича и между свичами?

 

Заранее благодарен!

 

ТУТ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В меди это очень накладно в деньгах и сильно геморройный вопрос

Оптикой надежнее и дешевле

Спасибо!

С оптикой никогда не работал...

Что для этого потребуется?

Навскидку - минимум два сетевые карты в сервера, свич с модулем для опто-волокна + 2 модуля SFP+ к нему? Ну и само оптоволокно и патч-корды... Из производителей что-нибудь посоветуете? К стати, оптоволокно можно по воздуху кинуть со стены на стену?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо!

К стати, оптоволокно можно по воздуху кинуть со стены на стену?

 

Пролет какой между стенами?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пролет - метров 20... Да, есть ведь еще оптический кросс - он понадобиться?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А зачем себе на ровном месте устраивать сложности? Вам окна ночью не хватает? 1 линк только медный? Ну бросьте еще один, поднимите агрегацию. У вас точно оборудование в состоянии резво так снимать бекап, что бы утилизировать 10Гбит/с?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...