Jump to content
Калькуляторы

полтора гигабита неизвестного входящего трафика

Господа, помогите разобраться как определить что за тип трафика генерируется в таком количестве.

Имеется сеть внутри датацентра на нексусах и каталистах

 

Я взял новый 7-тонник, абсолютно пустой, подключил только одним 10гбитным портом порт-чаннелом к корневому свитчу и поднял только один (служебный) влан, в котором трафика нет , от силы мегабит изза всяких мониторинговых сервисов типа nagios, solarwinds и тд.

А мне туда дуром прет 1,5 гигабита непонятного трафика

Пробовал смотреть по debug ip - ничего крамольного не увидел кроме редких запросов по snmp от nagios и проч. Откуда там 1,5 гигабита ума не приложу как разобраться?

Никаких левых бродкастов и мультикастов там тоже нет.

 

вот статистика интерфейса:

sh interface ethernet 7/2

Ethernet7/2 is up

admin state is up, Dedicated Interface

Belongs to Po203

Hardware: 10000 Ethernet, address: 588d.092a.bd21 (bia 588d.092a.bd21)

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk

full-duplex, 10 Gb/s, media type is 10G

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned off

Input flow-control is off, output flow-control is off

Auto-mdix is turned off

Rate mode is shared

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

EEE (efficient-ethernet) : n/a

Last link flapped 47week(s) 0day(s)

Last clearing of "show interface" counters never

1 interface resets

Load-Interval #1: 30 seconds

30 seconds input rate 411440 bits/sec, 274 packets/sec

30 seconds output rate 32 bits/sec, 0 packets/sec

input rate 411.44 Kbps, 274 pps; output rate 32 bps, 0 pps

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

300 seconds input rate 518456896 bits/sec, 392109 packets/sec

300 seconds output rate 248 bits/sec, 0 packets/sec

input rate 518.46 Mbps, 392.11 Kpps; output rate 248 bps, 0 pps

RX

61090394002 unicast packets 786080060 multicast packets 1076931002 broadca

st packets

62953405064 input packets 11054425864888 bytes

0 jumbo packets 0 storm suppression packets

0 runts 0 giants 0 CRC/FCS 0 no buffer

0 input error 0 short frame 0 overrun 0 underrun 0 ignored

0 watchdog 0 bad etype drop 0 bad proto drop 0 if down drop

0 input with dribble 689370 input discard

0 Rx pause

TX

19927366 unicast packets 1424129 multicast packets 3 broadcast packets

21351498 output packets 4502242438 bytes

0 jumbo packets

0 output error 0 collision 0 deferred 0 late collision

0 lost carrier 0 no carrier 0 babble 0 output discard

0 Tx pause

 

sh port-channel sum

Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)

I - Individual H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended r - Module-removed

S - Switched R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port- Type Protocol Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

203 Po203(SU) Eth LACP Eth7/2(P)

 

 

 

interface port-channel203

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 7,9,24,31,95,100,521-522

spanning-tree port-priority 192

spanning-tree cost 200000000

logging event port link-status

logging event port trunk-status

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

Interface Secondary VLAN(Type) Status Reason

-------------------------------------------------------------------------------

Vlan1 -- down Administratively down

Vlan9 -- up --

Vlan265 -- down VLAN is down

 

 

Software

BIOS: version 3.22.0

kickstart: version 6.2(14)

system: version 6.2(14)

BIOS compile time: 02/20/10

kickstart image file is: bootflash:///n7000-s1-kickstart.6.2.14.bin

kickstart compile time: 7/27/2015 9:00:00 [08/27/2015 22:41:26]

system image file is: bootflash:///n7000-s1-dk9.6.2.14.bin

system compile time: 7/27/2015 9:00:00 [08/28/2015 00:31:27]

 

 

Hardware

cisco Nexus7000 C7010 (10 Slot) Chassis ("Supervisor Module-1X")

Intel® Xeon® CPU with 8260692 kB of memory.

 

Где покопаться, чтобы определить что это за трафик?

Edited by ledge5

Share this post


Link to post
Share on other sites

копаться на коробке куда подключили . может это unknown unicast ?

 

а вообще у вас вроде и трафика не много.

 

Load-Interval #1: 30 seconds
30 seconds input rate 411440 bits/sec, 274 packets/sec
30 seconds output rate 32 bits/sec, 0 packets/sec

Share this post


Link to post
Share on other sites

Load-Interval #1: 30 seconds

30 seconds input rate 411440 bits/sec, 274 packets/sec

30 seconds output rate 32 bits/sec, 0 packets/sec

input rate 411.44 Kbps, 274 pps; output rate 32 bps, 0 pps

 

Трафик судя по этому интервалу не постоянный. Почему бы не активировать SNMP и не порисовать графики для этого физ.интерфейса и вилана отдельно?

Share this post


Link to post
Share on other sites

30 seconds input rate 411440 bits/sec, 274 packets/sec

всего то 0,4 мегабита, где вы тут 1.5 гигабита увидели?

 

заверините в миррор спан и там смотрите.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У вас при включении нового устройства в какой-то толстый влан с кучей сетей произошёл сброс топологии spanning-tree.

Да, явно unknown unicast.

 

orlik

Полгига в 300seconds

Share this post


Link to post
Share on other sites

как только сюда написал, трафик тут же и упал :)

сделал график в cacti, посмотрим, что завтра будет, трафик судя по всему не постоянный

dCOPTKg.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто интересуюсь, а в дата-центрах используют STP?

 

как только сюда написал, трафик тут же и упал :)

сделал график в cacti, посмотрим, что завтра будет, трафик судя по всему не постоянный

dCOPTKg.png

Статистика с какого устройства идет? трафик то исходящий рисуется, а вначале был input rate 518.46 Mbps, 392.11 Kpps;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Статистика с какого устройства идет? трафик то исходящий рисуется, а вначале был input rate 518.46 Mbps, 392.11 Kpps;

 

с того, в который я 7митонник воткнул

Ну на самом 7митоннике эта стата тоже видна

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну подозрительно, а контрольный вопрос - счётчики обнуляли ? А то за лет пяток там и не такое накапает. Похоже на криво сконфигурованное кольцо, не все вланы в нём прописаны.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто интересуюсь, а в дата-центрах используют STP?

 

бывает...

особенно когда старый DC работает на 65К и не в VSS и требуется плавно смигрировать на Nexus-ы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто интересуюсь, а в дата-центрах используют STP?

Просто интересуюсь, а есть другие варианты? Или надо его просто отключать? Ну, чтоб модно было, стильно и молодежно.

 

Просто интересуюсь, а в дата-центрах используют STP?

 

бывает...

особенно когда старый DC работает на 65К и не в VSS и требуется плавно смигрировать на Nexus-ы.

то есть на нексусах СТП не нужен?

Edited by rover-lt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто интересуюсь, а есть другие варианты? Или надо его просто отключать? Ну, чтоб модно было, стильно и молодежно.

Я просто думал, что в датацентрах это на L3 реализовано...

Share this post


Link to post
Share on other sites

то есть на нексусах СТП не нужен?

 

ненужен если fabricpath,

если нет fabricpath то все по классике, STP со всеми вытекающими вкусняшками,

с той лишь разницей, что CORE и EDGE свитчи группируются в vPC и подключаются между собой port channel.

 

Просто интересуюсь, а есть другие варианты? Или надо его просто отключать? Ну, чтоб модно было, стильно и молодежно.

Я просто думал, что в датацентрах это на L3 реализовано...

 

если взрослая схема, когда в ядре N77K а на агрегацию N55(56) и с лицензией feature-set fabricpath

то будет L3, ну точней ISIS в качестве Control Plane для коммутации.

Share this post


Link to post
Share on other sites

есть VXLAN

 

согласен, модный тренд...

 

STP полюбому есть на ToR свичах смотряшии на хосты

 

с чего бы это?

STP на ToR свичах это опционально,

нафига мне STP если у меня Po и vPC в сторону хостов?

Share this post


Link to post
Share on other sites

есть VXLAN

 

согласен, модный тренд...

 

STP полюбому есть на ToR свичах смотряшии на хосты

 

с чего бы это?

STP на ToR свичах это опционально,

нафига мне STP если у меня Po и vPC в сторону хостов?

 

best practice. ну а то что дурак залупит вам два порта и положет весь ДЦ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

best practice.

 

это спорный best practice

 

ну а то что дурак залупит вам два порта и положет весь ДЦ?

 

давайте разберем конкретные примеры.

 

полно хостов которые банально не умеют работать даже с STP,

начиная от standalone, на которых собираются bonding active - active линки,

или к примеру HP Virtual Connect FlexFabric.

В ситуациях когда подключаются корзины блейд-центров с полноценным коммутатором, этот коммутатор должны настраивать те же сетевые специалисты, которые администрируют и Nexus-ы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

best practice.

 

это спорный best practice

 

тоесть с вендором вы спорить будите какой у них best practice? почитайте Cisco CVD.

 

ну а то что дурак залупит вам два порта и положет весь ДЦ?

 

давайте разберем конкретные примеры.

 

полно хостов которые банально не умеют работать даже с STP,

начиная от standalone, на которых собираются bonding active - active линки,

или к примеру HP Virtual Connect FlexFabric.

В ситуациях когда подключаются корзины блейд-центров с полноценным коммутатором, этот коммутатор должны настраивать те же сетевые специалисты, которые администрируют и Nexus-ы.

 

STP Toolkit без STP работать не будет. вы STP глобально вурубаите как здешние народые умельцы?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну, на абонентских портах точно вырубаю

 

именно! STP выключен на downlink в сторону хостов/серверов.

молодцы конечно...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.