boykov Posted May 25, 2005 Posted May 25, 2005 Есть на узле отдельное питание, то бишь три провода, фаза, ноль и "земля" (тот же ноль, но не воткнутый в цепи), выведенная на третий контакт евророзеток. "Земля" заземлена где-то на подстанции. Есть отдельная земляная шина -- на настоящую землю. Поставлены автоматы, УЗО поставлено между фазой и нулем. УЗО 01-2-40-30 От всего этого запитаны как чайники/обогреватели, так и компутеры и стойка. В стойке блок розеток от старой СМ, циски, в частности 2900 LRE XL, конвертеры и свичи. UPS. В стойку приходит, в частности, коаксиал, ethernet, заземленный непонятно от чего "с той стороны". Коаксиалы подключены через ГЗ APC, заземлены на настоящую землю. Эффект: при касании ethernet разъема (bnc само собой) корпуса стойки срабатывает УЗО, а циска LRE начинает перепроверять все свои 24 пары на живучесть (они загораются все сразу и потихоньку гаснут) Вопрос: почему такое могет быть? Что замерить/проверить? Вставить ник Quote
Alf Posted May 25, 2005 Posted May 25, 2005 У тебя на bnc разъёме присутствует некий потенциал, из за него видимо при прикосновении к стойке часть тока уходит через землю нарушая при этом баланс тока протекающего через УЗО между нулём и фазой нарушается и УЗО вырубает питание. Вообще ситуация требует более тчательного исследования куда этот кабель уходит. Вставить ник Quote
medtech Posted May 25, 2005 Posted May 25, 2005 Добрый Час! Так у Вас оказывается две земли, какую вы считаете верной ? Вам сначала сюда, если для чего-то используется циска то разобраться особого труда не составит. http://nag.ru/goodies/book/2ch4-1.html и далее. Удачи Сергей. Вставить ник Quote
Man_FreeBSD Posted May 25, 2005 Posted May 25, 2005 В крайнем случае возми высоковольтные диоды и направляй ними землю. Дабы ток шол в одну сторону. Вставить ник Quote
Нimik Posted May 26, 2005 Posted May 26, 2005 В крайнем случае возми высоковольтные диоды и направляй ними землю. Дабы ток шол в одну сторону. Что за бред? В розетке не постоянный ток чтоб туда диоды пихать! Вставить ник Quote
Man_FreeBSD Posted May 26, 2005 Posted May 26, 2005 Это я бред Это ты бред. Я тебе шо на фазу диоды ставить предлагаю. :)) На землю. А вообще как знаеш. У меня стоят 5 диодов по 1000 вольк каждый и проблем нету. Вставить ник Quote
Guest Posted May 26, 2005 Posted May 26, 2005 Если грубо, то ситуация такова: либо кабель заземлен, а на разъеме висит нейтраль либо на разъеме - земля, а на кабеле - нейтраль Надо разбираться со схемой включения. Возможно, где-то в розетке вместо защитного проводника к 3 выводу подключена нейтраль. Ставить диоды - бред чистой воды. Вставить ник Quote
boykov Posted May 26, 2005 Author Posted May 26, 2005 У тебя на bnc разъёме присутствует некий потенциал, из за него видимо при прикосновении к стойке часть тока уходит через землю нарушая при этом баланс тока протекающего через УЗО между нулём и фазой нарушается и УЗО вырубает питание. Вообще ситуация требует более тчательного исследования куда этот кабель уходит. То бишь снять землю с той стороны, поставить с этой, так я понимаю. Так у Вас оказывается две земли, какую вы считаете верной ? Ага, и еще ноль... Вставить ник Quote
Andrew40 Posted May 26, 2005 Posted May 26, 2005 boykov, В каком случае срабатывет УЗО? 1. Касание кабелем, приходящим "откудато"? 2. Касание кабелем, подключенным к оборудованию в стойке? Вставить ник Quote
boykov Posted May 26, 2005 Author Posted May 26, 2005 Andrew40, откуда-то приходящим и воткнутым в стойку. то есть если его пошевелить, то УЗО может отрубиться. Или если злонаправлено выдернуть его из хаба и ткнуть в корпус. Соответственно подозрение идет на третие контакты розеток. Насколько я понимаю именно они выходят на корпуса устройств и, соответственно на стойку. Когда я касаюсь кабелем, то идет ток между ним и стойкой. По идее он не должен оказываться в цепи фаза-ноль, за которой следит УЗО. Но, влияет. Следовательно на корпусе у меня есть ноль, а не только "земля". Такое может быть либо если ноль в каком-то устройстве выведен на корпус, либо если третий контакт в какой-то из розеток соединен с нулем, а не с "землей". Рассуждения верные? Вставить ник Quote
Guest Posted May 26, 2005 Posted May 26, 2005 Не совсем верно. Замыкание нейтрали(провод N) на защитный проводник(PE) также вызовет срабатывание УЗО. Поставьте простой эксперимент - возьмите кусок провода и замкните корпус BNC на стойку. Если это вызовет срабатывание УЗО - проблема в данном девайсе - разбирайтесь, как он подключен в сеть. Если срабатывание вызывает прикосновение кабеля к стойке - разбираться надо с кабелем. Как вариант, он может быть "заземлен" на нейтраль, которая заведена через Ваше УЗО. Или на жиле может быть фаза и срабатывает отсечка по току. Вставить ник Quote
boykov Posted May 26, 2005 Author Posted May 26, 2005 Поставьте простой эксперимент - возьмите кусок провода и замкните корпус BNC на стойку. Если это вызовет срабатывание УЗО - проблема в данном девайсе - разбирайтесь, как он подключен в сеть. Если срабатывание вызывает прикосновение кабеля к стойке - разбираться надо с кабелем. Как вариант, он может быть "заземлен" на нейтраль, которая заведена через Ваше УЗО. Или на жиле может быть фаза и срабатывает отсечка по току. м-м-м... а в чем разница? BNC -- это разъем коаксиального кабеля. Металический, соединен с экраном кабеля. Этот самый экран действительно заземлен, но на другом конце -- в другом здании. Вероятно, у нас земли разные. Эксперимент срабатывает :( Но я вот чего не пойму. Получается, что корпус стойки как-то входит в цепь фаза-ноль (ведь именно в этой цепи стоит узо). Получается, что в какой-то железке в стойке ноль выведен на корпус. Так? Вставить ник Quote
Vicus Posted May 26, 2005 Posted May 26, 2005 Не берусь утверждать (профан в этих делах), но краем уха слышал, что соединять землю с разных домов низя :) Вставить ник Quote
Guest Posted May 27, 2005 Posted May 27, 2005 м-м-м... а в чем разница? BNC -- это разъем коаксиального кабеля. Металический, соединен с экраном кабеля. Этот самый экран действительно заземлен, но на другом конце -- в другом здании. Вероятно, у нас земли разные. Еще раз: срабатывает при касании экраном кабеля стойки или при замыкании корпуса BNC (в устройстве) на стойку? Но я вот чего не пойму. Получается, что корпус стойки как-то входит в цепь фаза-ноль (ведь именно в этой цепи стоит узо). Получается, что в какой-то железке в стойке ноль выведен на корпус. Так? Если бы это было так, то защитный проводник PE через данное устройство замыкался бы с нейтралью (N). Это вызвало бы срабатывание УЗО. Для анализа Вам необходимо проанализировать, из-за чего возникает разница токов в фазном и нейтральном проводе. Для этого желательно нарисовать для себя схему, где разрисовано подключение оборудования, стойки и кабеля(по идее, это должно быть в проектной документации на даный узел ). Вариант - на вывод BNC на оборудовании (корпус которого и предлагалось соединить со стойкой) неким образом попадает нейтраль или фаза(хотя там должна быть трансформаторная или оптическая развязка). При подсоединении внешнего кабеля к данному разъему возникает ток утечки >30mA, что и вызывает срабатывание УЗО.) Вставить ник Quote
GRU Posted May 27, 2005 Posted May 27, 2005 Утечка на землю возможна через конденсаторы фильтра питания. Там их 2 последовательно между фазой нулем, средняя точка на защитный ноль. Бывали случаи срабатывания УЗО при подключени сетевого фильтра без нагрузки из-за различия номиналов конденсаторов в фильтре. Вставить ник Quote
boykov Posted May 27, 2005 Author Posted May 27, 2005 Еще раз: срабатывает при касании экраном кабеля стойки или при замыкании корпуса BNC (в устройстве) на стойку? понял (туплю помаленьку). Утечки с устройства (хаба) при отключеном кабеле нет. При поделюченом -- есть. Точно то же и при касании отключеным кабелем. Попробую поменять блок питания, благо он выносной. Скорее всего причина именно в зазамлении на "той" стороне коаксиала. Бывали случаи срабатывания УЗО при подключени сетевого фильтра без нагрузки из-за различия номиналов конденсаторов в фильтре. То есть с защитного нуля (ака корпус ?) через среднюю точку дешевых sven-ов в цепь фаза-ноль. Оченно может быть. Тогда из разобрать, выдрать все, кроме выключателя и снова собрать. Вставить ник Quote
Guest Posted May 27, 2005 Posted May 27, 2005 boykov, Не проще и быстрее заменить или вынести из стойки оборудованиt для BNC? Вставить ник Quote
boykov Posted May 27, 2005 Author Posted May 27, 2005 Это само собой. Пока оно рядышком, на батарее лежит. Но. 1) мне не нравится, что такое возможно. выход фазы-нуля на корпус стойки -- это не совсем шуточки. Бо cisco 6500 -- для нас не совсем дешевая штука. 2) случилось один раз -- случится и другой. Потому как ко мне меди приходит достаточно, и отказаться от нее невозможно (еще ведь и просто медная пара есть, мало ли где ее на землю положат) 3) пассивный вариант решения проблем, когда УЖЕ НЕ работает -- неверен. Вставить ник Quote
alextupota Posted May 27, 2005 Posted May 27, 2005 Утечка на землю возможна через конденсаторы фильтра питания. Там их 2 последовательно между фазой нулем, средняя точка на защитный ноль. Бывали случаи срабатывания УЗО при подключени сетевого фильтра без нагрузки из-за различия номиналов конденсаторов в фильтре. А что в этом случае тогда делать? Вставить ник Quote
GRU Posted May 27, 2005 Posted May 27, 2005 что в этом случае тогда делать? Установить конденсаторы одинаковой емкости. Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted May 28, 2005 Posted May 28, 2005 Варисторы из БП повыкусывайте. Пользы от них мало, а утечка через них бывает довольно значительная. Вставить ник Quote
Нimik Posted May 28, 2005 Posted May 28, 2005 Варисторы из БП повыкусывайте. Пользы от них мало, а утечка через них бывает довольно значительная. Совершенно не согласен! Вставить ник Quote
boykov Posted May 30, 2005 Author Posted May 30, 2005 Варисторы из БП повыкусывайте. Пользы от них мало, а утечка через них бывает довольно значительная. Ага. И конец всем гарантиям. Да и не полезет никто в БП цисок. Вставить ник Quote
VAlex Posted May 31, 2005 Posted May 31, 2005 Варисторы из БП повыкусывайте. Пользы от них мало, а утечка через них бывает довольно значительная. Ага. И конец всем гарантиям. Да и не полезет никто в БП цисок. Ничего не надо выкусывать. Надо правильно применять УЗО. Оно предназначено для защиты людей от поражением случайными токами утечки на корпус устройства, зануление которого не предусмотрено. Вся компьютерная (и сетевая) техника должна зануляеться в стационарных условиях обязательно. УЗО в таком случае не применяется. В случаях, когда зануление выполнить не возможно (передвижной объект и пр.), или когда УЗО применяется как дополнительная мера для защиты "всего на свете", применяется УЗО с большим током срабатывания (300 мА). Но попадать под такие токи утечки я бы даже врагу не пожелал. BNC (коаксиальная) линия связи всегда создает утечки мимо "своего" рабочего нуля. Не пора ли избавиться от этой линии, тем более, что она создает реальную угрозу здоровью людей и дорогому оборудованию. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.