Перейти к содержимому
Калькуляторы

Увеличение расхода электроэнергии при неизменности оборудования Ранее расход был 10 кВт а сейчас 18 кВт

Добрый день.

У меня на домовом узле стоит оборудование. Коммутатор QTECH2900 и оптический приёмник для КТВ.

Расход QTECH2900 7 - 7,3 кВт в месяц

Оптический приёмник для КТВ 3-4 кВт в месяц.

До нового года было 10-11 кВт в месяц. Сейчас 18 кВт. Прошли всю трассу раз пять, на предмет незаконно подключившегося потребителя. Никого нет. Мерили каким-то прибором. Там где фаза показывает 0,14 а там где "ноль" 0,01 до 0,03. Человечек мне один сказал, что возможно какая-то коррозия или окисление и получается плохо подключен "ноль". Кто-то может по-подробнее об этом рассказать? Где и что смотреть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Потребление коммутатора зависит от трафика через него.

 

"Каким-то прибором" - по смыслу аналогично "на деревню дедушке". Чего показывает 0.14, а чего 0.01-0.03? Если 0.14А - то с учётом коэффициента мощности это как раз и получается ваши 18кВтч (а не кВт) в месяц. Разницы в фазном и нулевом проводе быть не должно. Кто монтировал линию питания? Давай проект, посмотрим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бывает, что подгоревшие порты создают нехилую нагрузку, например DES35XX грелись как печки, когда у них выбивало порты в грозу.

А еще бывает, что прибор учета начал барахлить, или его сменили на прибор с другой чувствительностью/погершностью.

Все, что вам нужно, что померять ток на обоих концах питающей линии. Если они равны - проблема точно не там.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я за зависимость потребляемой мощности коммутатора от проходящего трафика и количества активных портов -сейчас самое дешманское оборудование умеет green режим

сколько портов было задействовано до НГ и сколько после?

по техдоку потребление коммутатора <17 Ватт, тоесть в месяц выходит потребление 17/1000*24*30=12,24квт/ч что вполне согласуется с вашими цифрами. И собственно, у Вас что, узел такой только один, сравнить не с чем?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

можно ваттметр поставить рядом с оборудованием и посмотреть сколько нагорит за месяц и дальше уже решать что не так, линия или потребление железа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно просто пыль в БП.

УЗО стоит ? Земля нормально сделана ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приборов поверенных из дешевых нету, на малые мощности.Доказать что вы едите 10 ватт - невозможно, счётчик обалдеет. Для себя купили на али ваттметер за 800р. Теперь примерно знаем, сколько кто ест.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.