Перейти к содержимому
Калькуляторы

SNR2990-24FX S-VLAN и C-VLAN на одном интерфейсе

Добрый день, как на указанном коммутаторе добавить к нетегированному трафику сразу две метки C и S?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

class-map class-map-qinq-e7
match vlan 1
!
policy-map policy-map-qinq-e7
class class-map-qinq-e7
add s-vid 501
add c-vid 1822
exit
!

 

Interface Ethernet1/0/7
service-policy input policy-map-qinq-e7
switchport mode hybrid
switchport hybrid allowed vlan 501 untag
switchport arp dynamic maximum 32

 

Interface brief:
 Ethernet1/0/7 is down, line protocol is down
 Ethernet1/0/7 is layer 2 port, alias name is (null), index is 7
 Hardware is SFP, address is f8-f0-82-75-8b-0f
 PVID is 1
 MTU 13312 bytes, BW 10000 Kbit
 Time since last status change:0w-0d-0h-18m-53s  (1133 seconds)
 Encapsulation ARPA, Loopback not set
 Auto-duplex, Auto-speed
 FlowControl is off, MDI type is auto

 

так должно работать?

Изменено пользователем simpl3x

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

simpl3x, добрый!

На SNR-S2990G-24FX это возможно, но в такой конфигурации работать не будет.

 

1)

class-map class-map-qinq-e7
match vlan 1

Такой class-map ожидает тегированный трафик, для матчинга же нетегированного трафика нужно заменить, например, на

 

class-map class-map-qinq-e7
match vlan 1

 

2) Порт должен принимать нетегированный трафик. Если есть необходимость использовать mode hybrid, то нужно определить для него какой-либо native vlan, например

 

switchport hybrid native vlan 4095

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

simpl3x, добрый!

На SNR-S2990G-24FX это возможно, но в такой конфигурации работать не будет.

 

1)

class-map class-map-qinq-e7
match vlan 1

Такой class-map ожидает тегированный трафик, для матчинга же нетегированного трафика нужно заменить, например, на

 

class-map class-map-qinq-e7
match vlan 1

Вы видимо опечатались? и дали мой же вариант?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

simpl3x, да, запарился и не досмотрел :)

Имелось в виду заменить, например, на

class-map class-map-qinq-e7
match cos 0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 21.04.2017 в 15:34, Victor Tkachenko сказал:

simpl3x, да, запарился и не досмотрел :)

Имелось в виду заменить, например, на

 


class-map class-map-qinq-e7
match cos 0
 

 

внесите эту информацию в базу знаний пожалуйста

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.