Перейти к содержимому
Калькуляторы

SNR-S2985G-8T привязка мак адреса и изоляция портов

Здравствуйте.

 

Есть коммутатор SNR-S2985G-8T, до этого я не имел дела ни с Cisco ни с SNR коммутаторами, так что могу не знать элементарных вещей.

 

1. Есть необходимость ограничивать доступ на порту только для определенного мак адреса.

2. Нужно настроить изоляцию портов, чтобы все порты могли общаться с uplink и не могли общаться между собой.

 

По пункту 1 я включил port-security на порту 1

прописал мак адрес ноутбука1 которому разрешен доступ NR-S2985G-8T(config-if-ethernet1/0/1)#switchport port-security mac-address 00-13-a9-fa-20-6

поставил violation на protect

 

в итоге получилось вот так

SNR-S2985G-8T(config-if-ethernet1/0/1)#show port-security

 

Secure Port MaxAddr(secured,secures) CurAddrNum(secured,secures) StaticAddrNum SecurityViolation (count) Security Action

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ethernet1/0/1 1 1 0 0 Protect

 

после этого, отключил ноутбук1, подключил в первый порт ноутбук2, и он не блокирует трафик от ноутбука2.

 

в таблице мак адресов картина такая

 

SNR-S2985G-8T(config-if-ethernet1/0/1)#show mac-address-table

Read mac address table....

Vlan Mac Address Type Creator Ports

---- --------------------------- ------- -------------------------------------

1 00-13-a9-fa-20-69 SECUREC PSecure Ethernet1/0/1

1 00-26-5a-05-d6-da DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/7

1 64-70-02-05-2a-7d DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/7

1 f0-de-f1-0e-17-17 SECURED PSecure Ethernet1/0/1

1 f8-f0-82-75-a0-57 STATIC System CPU

 

Я что-то не так делаю, или неправильно понимаю функцию port-security?

 

А по поводу изоляции портов, я еще на практике не экспериментировал, но из описания я понял так, что нужно просто добавить все порты (кроме аплинка) в isolate group и все будет работать так, как нужно. Я правильно это понимаю?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

>> нужно просто добавить все порты (кроме аплинка) в isolate group и все будет работать так, как нужно. Я правильно это понимаю?

Да, всё верно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. Есть необходимость ограничивать доступ на порту только для определенного мак адреса.

 

service firewall

и задать ACL.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

dalt_ud, здравствуйте!

1. Функционала port-security достаточно. Нужно помимо статического указания mac-адреса применить `switchport port-security maximum 0`, чтобы на порту не изучались другие mac-адреса.

2. Как уже подсказали, все верно - просто объедините изолируемые порты в одну isolate group.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. Функционала port-security достаточно. Нужно помимо статического указания mac-адреса применить `switchport port-security maximum 0`, чтобы на порту не изучались другие mac-адреса.

 

не получается задать 0, говорит, что интервал от 1 до 4096

прошивка SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0053)

 

SNR-S2985G-8T(config-if-ethernet1/0/1)#switchport port-security maximum 0

^

% Invalid input detected at '^' marker.

 

SNR-S2985G-8T(config-if-ethernet1/0/1)#switchport port-security maximum ?

 

<1-4096> Maximum secure address <1-4096>

 

2. изоляция портов

 

включил 7 портов в isolate group, 8 оставил как предположительный uplink. Порты 9 и 10 тоже оставил вне группы.

 

SNR-S2985G-8T#show isolate-port group

Isolate-port group d20uz-sw

The isolate-port Ethernet1/0/7

The isolate-port Ethernet1/0/6

The isolate-port Ethernet1/0/5

The isolate-port Ethernet1/0/4

The isolate-port Ethernet1/0/3

The isolate-port Ethernet1/0/2

The isolate-port Ethernet1/0/1

 

воткнул ноуты в порты 1 и 5 и они без проблем пингуют друг друга, а по идее видеть друг друга не должны. В остальные порты ничего не подключал. Я опять чего-то не понимаю?

Изменено пользователем dalt_ud

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

dalt_ud, обновите ПО.

Актуальную версию можете скачать здесь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SNR-S2985G-8T(config-if-ethernet1/0/1)#switchport port-security maximum 0

Если на порту не должно быть (0) маков, то его нужно просто выключить, наверное? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

dalt_ud, обновите ПО.

Актуальную версию можете скачать здесь.

 

После обновления все заработало.

 

Всем спасибо за помощь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.