Есть коммутатор SNR-S2985G-8T, до этого я не имел дела ни с Cisco ни с SNR коммутаторами, так что могу не знать элементарных вещей.

 

1. Есть необходимость ограничивать доступ на порту только для определенного мак адреса.

2. Нужно настроить изоляцию портов, чтобы все порты могли общаться с uplink и не могли общаться между собой.

 

По пункту 1 я включил port-security на порту 1

прописал мак адрес ноутбука1 которому разрешен доступ NR-S2985G-8T(config-if-ethernet1/0/1)#switchport port-security mac-address 00-13-a9-fa-20-6

поставил violation на protect

 

в итоге получилось вот так

SNR-S2985G-8T(config-if-ethernet1/0/1)#show port-security

 

Secure Port MaxAddr(secured,secures) CurAddrNum(secured,secures) StaticAddrNum SecurityViolation (count) Security Action

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ethernet1/0/1 1 1 0 0 Protect

 

после этого, отключил ноутбук1, подключил в первый порт ноутбук2, и он не блокирует трафик от ноутбука2.

 

в таблице мак адресов картина такая

 

SNR-S2985G-8T(config-if-ethernet1/0/1)#show mac-address-table

Read mac address table....

Vlan Mac Address Type Creator Ports

---- --------------------------- ------- -------------------------------------

1 00-13-a9-fa-20-69 SECUREC PSecure Ethernet1/0/1

1 00-26-5a-05-d6-da DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/7

1 64-70-02-05-2a-7d DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/7

1 f0-de-f1-0e-17-17 SECURED PSecure Ethernet1/0/1

1 f8-f0-82-75-a0-57 STATIC System CPU

 

Я что-то не так делаю, или неправильно понимаю функцию port-security?

 

А по поводу изоляции портов, я еще на практике не экспериментировал, но из описания я понял так, что нужно просто добавить все порты (кроме аплинка) в isolate group и все будет работать так, как нужно. Я правильно это понимаю?

Share this post


Link to post
Share on other sites

>> нужно просто добавить все порты (кроме аплинка) в isolate group и все будет работать так, как нужно. Я правильно это понимаю?

Да, всё верно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Есть необходимость ограничивать доступ на порту только для определенного мак адреса.

 

service firewall

и задать ACL.

Share this post


Link to post
Share on other sites

dalt_ud, здравствуйте!

1. Функционала port-security достаточно. Нужно помимо статического указания mac-адреса применить `switchport port-security maximum 0`, чтобы на порту не изучались другие mac-адреса.

2. Как уже подсказали, все верно - просто объедините изолируемые порты в одну isolate group.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Функционала port-security достаточно. Нужно помимо статического указания mac-адреса применить `switchport port-security maximum 0`, чтобы на порту не изучались другие mac-адреса.

 

не получается задать 0, говорит, что интервал от 1 до 4096

прошивка SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0053)

 

SNR-S2985G-8T(config-if-ethernet1/0/1)#switchport port-security maximum 0

^

% Invalid input detected at '^' marker.

 

SNR-S2985G-8T(config-if-ethernet1/0/1)#switchport port-security maximum ?

 

<1-4096> Maximum secure address <1-4096>

 

2. изоляция портов

 

включил 7 портов в isolate group, 8 оставил как предположительный uplink. Порты 9 и 10 тоже оставил вне группы.

 

SNR-S2985G-8T#show isolate-port group

Isolate-port group d20uz-sw

The isolate-port Ethernet1/0/7

The isolate-port Ethernet1/0/6

The isolate-port Ethernet1/0/5

The isolate-port Ethernet1/0/4

The isolate-port Ethernet1/0/3

The isolate-port Ethernet1/0/2

The isolate-port Ethernet1/0/1

 

воткнул ноуты в порты 1 и 5 и они без проблем пингуют друг друга, а по идее видеть друг друга не должны. В остальные порты ничего не подключал. Я опять чего-то не понимаю?

Edited by dalt_ud

Share this post


Link to post
Share on other sites

SNR-S2985G-8T(config-if-ethernet1/0/1)#switchport port-security maximum 0

Если на порту не должно быть (0) маков, то его нужно просто выключить, наверное? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

dalt_ud, обновите ПО.

Актуальную версию можете скачать здесь.

 

После обновления все заработало.

 

Всем спасибо за помощь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.