как по мне, вместо очередей вполне себе RPS успешно юзается. то же PPPoE равномерно по ядрам размазывает...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А броадкомы какие? Я так понимаю сервак НР? Какая модель? Просто у меня как раз сейчас сервак НР и работаю на бортовых броадкомах

HP DL380 G6, было 4 бортовых BCM5709 + 2 отдельной платой. Работали отменно, думал заменой выиграю что-то по ресурсам - в итоге фиг, пришлось включить RPS, загрузка и поведение точно то же.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как по мне, вместо очередей вполне себе RPS успешно юзается. то же PPPoE равномерно по ядрам размазывает...

 

дайте готовый конфиг плиз как это делать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня на X520 при 14к юзеров на pppoe начал этот нюанс очень нехорошо вылезать и RPS не помогает, дисбаланс очень сильный

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если верить 10-ти летнему треду, то по прерываниям распределялся только IP-трафик, коим PPPOE не является. Как сейчас обстоят дела?

Для фри можно довольно быстро налабать решение или даже просто патч к нетграф ноде, но никому не надо походу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

all:

Пардон,тут на форуме оказывается ограничение для вновь зарегистрированных в 3поста/сутки,поэтому отвечают только сейчас.

 

Есть набор правил для сбора софт-роутеров. Они предельно простые.

1) платформа должна быть с быстрой памятью, amd отправляется на помойку.

1.1) не брать устаревшие платформы(с медленной же памятью), s775, s771 и тем паче всякие pentium4 на помойку.

 

Ок,поставлю i3.

 

Насчет сетевушек так и не понял,в чем таки сильное преимущество EXPI9402PT над EXPI9301CT. Хотелось бы услышать какое-либо фактологическое обоснование.

 

500-600мбит 82574 вполне себе нормально осилит. ближе к гигу - могут начаться сюрпризы, да.

 

Вот тут товарищи пишут,что выжали из 82574L 985Мбит/с. Пишут,что ничего не тюнили,впечатления описывают как:

 

No apparent ramp in sustained throughput

Minor improvement with multiple data streams

Minor taper in performance with higher data streams

 

Думаю,потюнив,можно выжать и гигабит. Что думаете?

 

как по мне, вместо очередей вполне себе RPS успешно юзается. то же PPPoE равномерно по ядрам размазывает...

Сколько ядер? Какой трафик?

Изменено пользователем fspi

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как по мне, вместо очередей вполне себе RPS успешно юзается. то же PPPoE равномерно по ядрам размазывает...

+1

PS

Что-то часто у нас мнение похожее)))

 

У меня на X520 при 14к юзеров на pppoe начал этот нюанс очень нехорошо вылезать и RPS не помогает, дисбаланс очень сильный

И тут пришли взрослые дядки и засмущали парня. У автора полгига и полтысячи, ему до ваших проблем еще расти и расти!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если верить 10-ти летнему треду, то по прерываниям распределялся только IP-трафик, коим PPPOE не является. Как сейчас обстоят дела?

Для фри можно довольно быстро налабать решение или даже просто патч к нетграф ноде, но никому не надо походу.

А как нетграф может повлиять на ВХОДЯЩИЙ трафик?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как нетграф может повлиять на ВХОДЯЩИЙ трафик?

Балансировать с одной ноды на несколько.

 

Проблема только в том, что все они будут в контексте одного netisr обрабатываться.

 

Но Иван этого не слышит уже не первый год. :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

HP DL380 G6, было 4 бортовых BCM5709 + 2 отдельной платой. Работали отменно, думал заменой выиграю что-то по ресурсам - в итоге фиг, пришлось включить RPS, загрузка и поведение точно то же.

А почему не вернулись на broadcom?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

дайте готовый конфиг плиз как это делать

 

echo 0f >/sys/class/net/eth1/queues/rx-0/rps_cpus
echo 0f >/sys/class/net/eth1/queues/rx-1/rps_cpus
echo 0f >/sys/class/net/eth1/queues/rx-2/rps_cpus
echo 0f >/sys/class/net/eth1/queues/rx-3/rps_cpus

 

Ок,поставлю i3.

а чем он лучше пентиума? от ихнего гипертрипера в роутинге профита ноль целых хрен десятых. как и от AES-NI и более навороченной встроенной видяхи.

 

и да, с вашими 500 мбитами легко даже какой-то атом справится.

 

Насчет сетевушек так и не понял,в чем таки сильное преимущество EXPI9402PT над EXPI9301CT. Хотелось бы услышать какое-либо фактологическое обоснование.

больше буфферы как минимум (256 и 4096 пакетов ЕМНИП). ну и первая - серверная, вторая - десктопно-встроенная.

 

Вот тут товарищи пишут,что выжали из 82574L 985Мбит/с. Пишут,что ничего не тюнили,впечатления описывают как:

iperf не показатель ни разу. на том же forcedeth под iperf все будет шелковисто, а поставить его под реальный трафик - на 500-600 мбитах 4-ядерный проц в роутинге, без особого ната/файрвола, скукожится, при том что на интеле нагрузка на том же трафике на проц - единицы %.

 

Думаю,потюнив,можно выжать и гигабит. Что думаете?

может и можно, а может и не можно, от трафика зависит. я бы особо не рассчитывал на них. хоть и лучше реалтека.

тем более - РТ стоят б/у баксов по 20.

потому если они у вас валяются - ставьте и готовьтесь морально сменить, если покупать новые - лучше РТ.

 

Сколько ядер? Какой трафик?

из опыта - 4-ядерные феномы и 2-ядерные целероны сэнди бридж спокойно молотят под гигабит трафика/1000 сессий с загрузкой камня порядка 30%.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

из опыта - 4-ядерные феномы и 2-ядерные целероны сэнди бридж спокойно молотят под гигабит трафика/1000 сессий с загрузкой камня порядка 30%.

 

Тут все зависит от деталей.

NAT - сколько сессий у пользователей в среднем, может у них торренты в почете. Есть ли шейперы, и насколько сложные. Есть ли еще что-то, что может увеличить нагрузку.

Но как по мне, приличный i5 или не самый тухлый i7 потянут с запасом. Сетевые желательно с multiqueue, но если учесть то, что pppoe не балансируется и надежда на RPS, просто хороший интель (pci express конечно) - потянет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сетевые желательно с multiqueue, но если учесть то, что pppoe не балансируется и надежда на RPS, просто хороший интель (pci express конечно) - потянет.

Я свои последние PPPoE БРАСы собирал более простым способом.

4ех ядерный камень + 4ех головый PT. Сетевки в бондинг, балансировать ничего не нужно, очереди не нужны, трафика сервер пропустит сколько в сетевки влезет - 2G.

Цена "сервера на 5к абонентов" - 350$ :)

 

HP DL380 G6, было 4 бортовых BCM5709 + 2 отдельной платой. Работали отменно, думал заменой выиграю что-то по ресурсам - в итоге фиг, пришлось включить RPS, загрузка и поведение точно то же.

А почему не вернулись на broadcom?

А зачем? Работает и пусть себе работает, лучше не стало, но и хуже тоже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На QinQ трафике сраные очереди точно так же не работают, ибо трафик опять "не IP".

Блин, а я только хотел поднимать сервак с QinQ взамен старому, т.к. виланы заканчиваются. Или на I350 не всё так печально??

 

IMHO для гигабита вполне хватит линуксового RPS.

 

Но вообще в спеках на i350 есть Double VLAN Support (глава 7.4.5), включаться должен выставлением бита CTRL_EXT.EXT_VLAN. Чтобы это сделать, нужно патчить драйвер (igb).

На X520 выставление DMATXCTL.GDV и CTRL_EXT.EXT_VLAN включает балансировку по очередям для QinQ трафика. Патч для ixgbe, который это делает, тут на форуме выкладывали - думаю, что его несложно переделать для igb. Но вот нужно ли?

 

http://www.intel.com/content/www/us/en/embedded/products/networking/ethernet-controller-i350-datasheet.html

 

Вот на X710 все печальнее.

А можно поподробней что там не так?

 

Там балансировки qinq тоже нет, и способа включить её я не нашел.

 

Раз уже подняли тему про софтбрас: Кто что может сказать про Xeon E5-1660v4 (3.2Ghz; 8 cores) + Intel 82599 (X520) для софтового vlan-per-user BRAS? BRAS только терминирует VLANы и нарезает скорость (policing; пробовал ipt_ratelimit - нагрузка на проц минимальная. ещё вариант - tc на qinq интерфейс). 20Gbps(in+out)/5Mpps(in+out)/20000 qinq интерфейсов вытянет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а чем он лучше пентиума? от ихнего гипертрипера в роутинге профита ноль целых хрен десятых. как и от AES-NI и более навороченной встроенной видяхи.

 

и да, с вашими 500 мбитами легко даже какой-то атом справится.

 

Хотелось бы повесить туда еще squid,небольшой локальный сайтик и пр. по мелочи.

 

больше буфферы как минимум (256 и 4096 пакетов ЕМНИП). ну и первая - серверная, вторая - десктопно-встроенная.

тем более - РТ стоят б/у баксов по 20.

потому если они у вас валяются - ставьте и готовьтесь морально сменить, если покупать новые - лучше РТ.

 

Ок,убедили :)

 

при том что на интеле нагрузка на том же трафике на проц - единицы %.

 

?? 82574L - это чипсет,на базе которого EXPI9301CT. Там на графике и видна загрузка CPU в 5% при 985Мбит/с.

 

из опыта - 4-ядерные феномы

 

??

 

amd отправляется на помойку

Просьба тогда привести аппаратную конфигурацию этой машины.

Изменено пользователем fspi

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

pppoe, 2.4k юзеров

i7-2600 CPU @ 3.40GHz/8G ram

Это как пример

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сейчас можно купить серверную платформу под ксеон, там обычно идут встроенные интеловские сетевушки не самого плохого качества, поэтому для простых задач никаких внешних сетевух уже не требуется.

4 ядра для сервера лучше, чем 2, так что стоит немного переплатить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема только в том, что все они будут в контексте одного netisr обрабатываться.
Полученные пакеты кладутся в очередь, и вся дальнейшая обработка этой очереди уже легко распараллеливается.

Получается что-то вот такого вида:

   12 root     -44    -     0K   320K WAIT    3 606.2H 42.77% intr{swi1: netisr 3}
  12 root     -44    -     0K   320K WAIT    0 621.0H 42.19% intr{swi1: netisr 0}
  12 root     -44    -     0K   320K WAIT    2 594.8H 39.06% intr{swi1: netisr 2}
   0 root     -68    0     0K   160K -       1 317.0H 17.58% kernel{em0 que}

А чтобы не билось в полку ядро, которое кладёт в очередь - придумано interrupt moderation.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема только в том, что все они будут в контексте одного netisr обрабатываться.
Полученные пакеты кладутся в очередь, и вся дальнейшая обработка этой очереди уже легко распараллеливается.

Получается что-то вот такого вида:

   12 root     -44    -     0K   320K WAIT    3 606.2H 42.77% intr{swi1: netisr 3}
  12 root     -44    -     0K   320K WAIT    0 621.0H 42.19% intr{swi1: netisr 0}
  12 root     -44    -     0K   320K WAIT    2 594.8H 39.06% intr{swi1: netisr 2}
   0 root     -68    0     0K   160K -       1 317.0H 17.58% kernel{em0 que}

А чтобы не билось в полку ядро, которое кладёт в очередь - придумано interrupt moderation.

Это ip или pppoe? Интересует именно второе. Ибо про него разговариваем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В данном случае это QinQ.

Но разницы никакой - повторюсь, на этом тазике сетевуха em, у неё нет очередей, очередь сделана программно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В данном случае это QinQ.

Но разницы никакой - повторюсь, на этом тазике сетевуха em, у неё нет очередей, очередь сделана программно.

Плюха в коде netisr. Оно tcp/udp etc по очередям раскладывает без помощи сетевой... А вот для непопавшего в список предусмотрена единственная очередь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

pppoe, 2.4k юзеров

i7-2600 CPU @ 3.40GHz/8G ram

Это как пример

Уточните,пжста: 1) Гигабит прожевывает? 2) Какой pps? 3) NAT сильно грузит? 4) Память DDR3?

 

Я примерно такую конфигурацию изначально рассматривал (+ двухголовую PT как и советовали),так как хотелось туда повесить еще прозрачный сквид (с ssl bump),а также нагрузки от PAT из-за единственного белого ip и предполагаемого большого количества любителей торрентов. Просчитать второе нереально,так вкусы пользователей могут поменяться,когда войдут во вкус :)

Бюджет не резиновый,так кроме тазика требуется много еще чего,поэтому решил посоветоваться с сообществом,мож получиться как-нибудь ужаться :).

 

Но похоже самым разумным решением,думаю,будет взять такую конфигурацию. На худой конец,тазик этот можно будет приспособить под что-то еще: файлопомойку,игровой сервер итп.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

fspi

Такое железо 'жует' грубо говоря 1Гбит трафика на ядро. С натом, шейперами и прочим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

?? 82574L - это чипсет,на базе которого EXPI9301CT. Там на графике и видна загрузка CPU в 5% при 985Мбит/с.

да в жопу те графики, пардон за французский. один поток tcp к реальной жизни никакого отношения не имеет от слова вообще - вам не iperf на сетевухе гонять, и даже не speedtest хостить.

 

я вам пишу, что forcedeth, который на сокет 754 одноядерном целероне легко гигабит в один поток прожевывал, ложил в полку 4-ядерный феном на реальном трафике. потому то, что творится на стенде, и то, что будет твориться на 500-1000 абонах - две больших разницы.

 

Просьба тогда привести аппаратную конфигурацию этой машины.

обычный феном2, с ддр2/ддр3 (разные). гиг трафика - не так много чтобы они не справились.

 

но по производительности - да, 4-ядерный молотит как целерон g530 (ставил рядом на пробу), а кушает много.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да в жопу те графики, пардон за французский. один поток tcp к реальной жизни никакого отношения не имеет от слова вообще - вам не iperf на сетевухе гонять, и даже не speedtest хостить.

 

я вам пишу, что forcedeth, который на сокет 754 одноядерном целероне легко гигабит в один поток прожевывал, ложил в полку 4-ядерный феном на реальном трафике. потому то, что творится на стенде, и то, что будет твориться на 500-1000 абонах - две больших разницы.

 

В принципе,да,так они там тестировали на маленьком количестве потоков,что далеко от реальной ситуации. Я лишь только хотел уточнить,что с EXPI9402PT не будет такая же картина и она вытянет несколько сотен-тысяч параллельных tcp-потоков.

 

The throughput and CPU usage in the test results are given for the peak throughput obtained after testing at 1, 2, 4, 6, 8 & 10 parallel data streams

 

обычный феном2, с ддр2/ддр3 (разные). гиг трафика - не так много чтобы они не справились.

 

А как насчет PAT и нагрузки от него? У вас на этой машинке PAT используется?

 

 

Что еще хотелось уточнить,так это насчет балансировки по ядрам,если количество ядер < количества очередей на nic,что лучше в плане производительности: раскидать все очереди на ядра или оставить количество очередей равное количеству ядер?

Изменено пользователем fspi

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость