Ситуация следующая. Кинули сегмент около 250 м. пешки, дабы обьеденить две сетки. Распайка, обжимка - по правилам 100%. Нифига не работает(((.

На одной стороне планет 8 портов, на другой он же только 5 портов. На 8 портовом загораеться сотка и горит так постаянно без блымов,как вкопаная, на втором постаянно мигает всё. Есть рабочий сегмент на пешке в 350 метров со скоростью 100!!! Снимали свичи от туда - не помогло, эти вообще не загараються.

Варинтов уже кучу перебрали.

Землили один конец, землили оба, вообще не землили.

Кабель промеряли, все целое, кз нет.

 

Самое интересное!!!

Пару тройку раз (я лично не видел), но факт, все запускалось само по себе на 100. С той сети даже умудрились покачаться с нас, говорят, что подумали что мы все сделали)). И потом также внезапно как появилось, так и пропало. ВСЕГДА НОЧЬЮ.

 

Большая часть сегмента идет по столбам с 220в, от силовых на расстоянии примерно 1-1,5 м. (как радио)

Может ли 220 давать такие большие наводки?

Вообщем что посоветуете.

Заранее спасибо. С уважением Peacekeeper

Posted

У нас была подобная проблема. Решение оказалось до глупости простым.

Мы просто неправильно спаивали Пшку с витой парой.

нужно обязательно спаивать (ну или скручивать) например Оранжевые провода на витухе с красныыми на Пшке и зеленые на витухе с белыми на Пшке. Вообщем нужно спаять так чтобы соблюдался эфект скрученных проводов и тогда будет работать и 400м 100 мбит

у нас самый длинный линк 270м.. и работает стабильно

Posted

Ну раз наверно с 10 на каждой стороне проверяли, если не больше. А что симптомы у Вас такие точно были, и после перепайки все стало на место?

Posted

Померяли, с обоих сторон на закороченых парах с противоположной стророны - 160 - 170 Ом. Сравнили с рабочим сигментом, аналогично!!! Экран медный.

 

Из "Техническое описание и характеристики П-296 (П-270)"

1. Электрическое сопротивление цепи рабочей пары на длине 1 км, Ом не более- 55,5

 

Так блин, чет я не пойму ничего. Не ну вроде все правильно, прибор с приделом в 2к, показал 0,17.

Posted

рабочие пары крест накрест те на пэхе белые одна пара - хоть синяя(на витухе) , красные(зелёные - старый кабель) другая - хоть фиолетовая(если найдёте :), при пропайке осторожнее, часто пока пропаиваеш прожигаеш изоляцию(както тоже 3 дня пробегали)

и скручивать желательно по повиву меди в жилах, те против часовой стрелки

Posted

Да тут тоже все ОКИ. Расспайка крестом, красная пара на пэхе - оранжевая на САТ, белая на пэхе - Зеленая на САТ. Он ведь даже звониться правильно уже с обжатых RJ45, вешали платформочку (маму) все правильно.

Posted
Пару тройку раз (я лично не видел), но факт, все запускалось само по себе на 100. С той сети даже умудрились покачаться с нас, говорят, что подумали что мы все сделали)). И потом также внезапно как появилось, так и пропало. ВСЕГДА НОЧЬЮ.

Если связь появлялась ночью, то, скорее всего, нужно смотреть в сторону линии 220 В... IMHO... Ночью нагрузка уменьшилась и электромагнитное поле вокруг проводов соответственно... этого могло оказаться достаточным при таком длинном линке...

Posted

Отсоедините оба конца от сетевого оборудования и воткните осцилограф или обычный динамик в кабель и посмотрите что в нем творится в плане наводок. Еще можно попробовать тестером померять. Скорей всего у вас там "радио играет", вот езернет и не бегает.

Posted

У нас такая же проблема, расстояние между свичами ~250-300м, провод идет по люкам, свичи сурики. Пока завелось на 10 мбит, с одной стороны сурик 10мбит с другой - на 100.

 

До этого тестили на D-link 16-ти портовом и сурике 16-ти портовом, вроде проскакивала связь, точнее интенсивно моргали свичи на д-линке, а пинги не проходили, укоротили расст-ие немного, думали поможет, так 100 мбит не завелось, пришлось 10 делать, хотя не тестировали еще с обеих сторон на д-линках при уменьшении кабеля в рассто-ии.

Интересно, станут ли на д-линках, именно, что в железн. корпусе идут, 16-ти порт. ?

Posted

Правильно, поставте с одной стороны 10Мбит хаб или умный свитч и переключите порт на нем в 10Мбит. Если 10 заработает - радуйтесь. Для П-296 юзать 100Мбит на расстоянии больше 200 метров - это экстрим. Все от чипов свитчей зависит и от наличия и марки ГЗ.

Posted

У нас 320 метров меди: П270 и витая пара с 4-мя скрутками на 100 М-бит просто летает. Ну ежели только ночью рабоатет то может действительно наводки от линии электроосвещения. Как за столбы цеплялись? Может поперегибали кабель черезчур. Хотя он военный....

Posted

Ура. Все заработало.

Вообщем дело такое, перевесили мы пешку, почти на всем расстоянии. Где убрали от 220, где углы срезали. Сэкономили 50 метров, ушли кое где, и все!! Порядок. 100ка как там и была.)))

а по поводу:

Серенький:

Для П-296 юзать 100Мбит на расстоянии больше 200 метров - это экстрим.

 

У НАС РАБОТАЕТ СИГМЕНТ В 350 МЕТРОВ, и сто прёт как немая))). ЭТО ФАКТ.

Posted

П.С. В будущем будем вешать оптику. 4-х волоконный многомод, отечественный, по цене не выше чем п296, ну а разницу сами понимаете. Тем более есть возможность нашару ее сварить)). Не понятно тольок до конца, что там по концам вообще ставиться и почем ЭТО. Если кто в курсе, подскажите.

Posted
а по поводу:

Серенький:

Для П-296 юзать 100Мбит на расстоянии больше 200 метров - это экстрим.

 

У НАС РАБОТАЕТ СИГМЕНТ В 350 МЕТРОВ, и сто прёт как немая))). ЭТО ФАКТ.

 

ГЗ на концах этого сегмента стоят?? Как давно проложен линк. Пакеты 65000 проходят ?? Что за свитчи (на каких чипах)??

Posted

а какие устройства на концах провода стоят? У нас около 500 метров, с одной стороны свич Intel, с другой- хаб Compex 10 мбс. Все работало в это схеме 3 года, проверили кабель -40 ом на паре. Пробовали менять свичи и хабы, кроме вышеуказанной связки ничего не работает. Может еще будут предложения?

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.