Оповещатеть о событиях на сухих контактах+

Коллеги, нужна оповещалка (Емаил, СМС) о том что на входах (сухих контактах) произошло замыкание (размыкание)

Дополнительно нужно чтоб слала тампературу с нескольких датчкиков температуры (оповещение при превышении заданного предела)

Посоветуйте устройство плиз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, нужна оповещалка (Емаил, СМС) о том что на входах (сухих контактах) произошло замыкание (размыкание)

Дополнительно нужно чтоб слала тампературу с нескольких датчкиков температуры (оповещение при превышении заданного предела)

Посоветуйте устройство плиз.

Дык, это, SNR-ERD, например http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/07975.SNR-ERD-23-termo-out

Изменено пользователем mse.rus77

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нужна оповещалка (Емаил, СМС) о том что на входах (сухих контактах) произошло замыкание (размыкание)
Это делает любой управляемый свич. Соединяем 1 и 3, а контакты цепляем к 2 и 6.

При замыкании подымается линк на порту, событие отрабатывается любой системой мониторинга.

У меня таким образом подключены датчики открывания дверей - как ящиков, так и помещений.

 

Ещё одно применение - http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06630.Datchiki/17632.SNR-PHD-10

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нужна оповещалка (Емаил, СМС) о том что на входах (сухих контактах) произошло замыкание (размыкание)
Это делает любой управляемый свич. Соединяем 1 и 3, а контакты цепляем к 2 и 6.

При замыкании подымается линк на порту, событие отрабатывается любой системой мониторинга.

У меня таким образом подключены датчики открывания дверей - как ящиков, так и помещений.

 

Ещё одно применение - http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06630.Datchiki/17632.SNR-PHD-10

В порядке бреда:

Интересно, получится вариант на одном порту два сухих контакта "снимать"? Например, на гиговом порту, 1-3 и 4-7 - друг к другу, и в случае замыкания 2 и 6 - поднимается сотка, при замыкании 2 и 6 + 5 и 8 - поднимается гиг. А дальше, по трапу ifSpeed дергать, если 100 - то одно, если 1000 - до другое.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это делает любой управляемый свич. Соединяем 1 и 3, а контакты цепляем к 2 и 6.

При замыкании подымается линк на порту, событие отрабатывается любой системой мониторинга.

На поднятие линка требуется какое-то время. Если длительность события меньше времени поднятия порта, то событие останется незамеченным.

По этой причине мы ловили событие "падение порта", а не "поднятие порта", т.к. порт падает быстрее, чем поднимается. А роняли его, кажется, замыканием пары TX на саму себя через резистор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

событие отрабатывается любой системой мониторинга.

Нет системы мониторинга. Нужно чтоб сама железка слала почту или(и) СМС

ну или посоветуйте какую-нибудь систему монтиронига, в принципе можно и ее прикрутить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прошу конктретику, желательно со ссылками на сайт рпродукта, где про нее можно почитать и скачать. При этом желательно либо бесплатную, либо копеечную. Серьезный бюждет для поставленных задач неприемлим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если порты мониторить - Syslog server пойдёт

под винду например Visual Syslog Server, почту пошлёт.

 

Хотя у меня EctoControl.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, нужна оповещалка (Емаил, СМС) о том что на входах (сухих контактах) произошло замыкание (размыкание)

Дополнительно нужно чтоб слала тампературу с нескольких датчкиков температуры (оповещение при превышении заданного предела)

Посоветуйте устройство плиз.

Мдя такого Г полно, из Известных на нашем рынке...

 

Вот устройства- выбирай полностью готовое изделие :)

Из дорогих- но отлично работающих:

http://www.cety-telekom.ru/files/pdf/Sky_Control_user.pdf

 

Из отечественного:

http://www.netping.ru

например

http://www.netping.ru/products/monitoring-servernoj

 

Это маленький список с чем я работаю регулярно практически раз в месяц, и вставляю в свои проекты...

 

Коллеги, нужна оповещалка (Емаил, СМС) о том что на входах (сухих контактах) произошло замыкание (размыкание)

Дополнительно нужно чтоб слала тампературу с нескольких датчкиков температуры (оповещение при превышении заданного предела)

Посоветуйте устройство плиз.

Дык, это, SNR-ERD, например http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/07975.SNR-ERD-23-termo-out

Прикольно :)

Емейл не может посылать, СМС не может посылать :) А вы советуете...

Ладно я понял бы чтобы вы советовали- оно хоть СМС может посылать...

http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/20594.ERD-Project-sfera-ZHKH/20457.SNR-ERD-PROject ?

 

А это вообще Эпик фэйл...

нужна оповещалка (Емаил, СМС) о том что на входах (сухих контактах) произошло замыкание (размыкание)

Это делает любой управляемый свич. Соединяем 1 и 3, а контакты цепляем к 2 и 6.

При замыкании подымается линк на порту, событие отрабатывается любой системой мониторинга.

У меня таким образом подключены датчики открывания дверей - как ящиков, так и помещений.

 

Ещё одно применение - http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06630.Datchiki/17632.SNR-PHD-10

ВЫ Что соооовсем не читаете ТЗ :)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По этой причине мы ловили событие "падение порта", а не "поднятие порта", т.к. порт падает быстрее, чем поднимается.
Да, всё верно.

 

Интересно, получится вариант на одном порту два сухих контакта "снимать"?
Да, без проблем, если свич умеет рефлектометрию.

На стомегабитном свиче можно два контакта, на гигабитном четыре контакта на порт.

 

Прошу конктретику, желательно со ссылками на сайт рпродукта, где про нее можно почитать и скачать. При этом желательно либо бесплатную, либо копеечную. Серьезный бюждет
Простейшее решение:

 

#!/bin/sh
while :; do
if [ `snmpget -r10 -Oqve -v2c -c public $1 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.$2` = "2" ]
then
 echo "From: alert@your.domain\nTo: your@e.mail\nSubject: alert!\nMessage text\n" | sendmail -t  
 while [ `snmpget -r10 -Oqve -v2c -c public $1 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.$2` = "2" ]
 do
  sleep 1
 done
fi   
sleep 1
done

Аргументы - ип свича и номер порта.

При падении линка на порту шлёт письмо.

SMS прикручивается через API SMS шлюза, могу показать вариант для sms-sending.ru.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.