grifin.ru Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба Коллеги, нужна оповещалка (Емаил, СМС) о том что на входах (сухих контактах) произошло замыкание (размыкание) Дополнительно нужно чтоб слала тампературу с нескольких датчкиков температуры (оповещение при превышении заданного предела) Посоветуйте устройство плиз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
smart85 Опубликовано 23 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Коллеги, нужна оповещалка (Емаил, СМС) о том что на входах (сухих контактах) произошло замыкание (размыкание) Дополнительно нужно чтоб слала тампературу с нескольких датчкиков температуры (оповещение при превышении заданного предела) Посоветуйте устройство плиз. Дык, это, SNR-ERD, например http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/07975.SNR-ERD-23-termo-out Изменено 23 марта, 2017 пользователем mse.rus77 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба нужна оповещалка (Емаил, СМС) о том что на входах (сухих контактах) произошло замыкание (размыкание)Это делает любой управляемый свич. Соединяем 1 и 3, а контакты цепляем к 2 и 6.При замыкании подымается линк на порту, событие отрабатывается любой системой мониторинга. У меня таким образом подключены датчики открывания дверей - как ящиков, так и помещений. Ещё одно применение - http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06630.Datchiki/17632.SNR-PHD-10 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
smart85 Опубликовано 24 марта, 2017 · Жалоба нужна оповещалка (Емаил, СМС) о том что на входах (сухих контактах) произошло замыкание (размыкание)Это делает любой управляемый свич. Соединяем 1 и 3, а контакты цепляем к 2 и 6.При замыкании подымается линк на порту, событие отрабатывается любой системой мониторинга. У меня таким образом подключены датчики открывания дверей - как ящиков, так и помещений. Ещё одно применение - http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06630.Datchiki/17632.SNR-PHD-10 В порядке бреда: Интересно, получится вариант на одном порту два сухих контакта "снимать"? Например, на гиговом порту, 1-3 и 4-7 - друг к другу, и в случае замыкания 2 и 6 - поднимается сотка, при замыкании 2 и 6 + 5 и 8 - поднимается гиг. А дальше, по трапу ifSpeed дергать, если 100 - то одно, если 1000 - до другое. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tau Опубликовано 24 марта, 2017 · Жалоба Это делает любой управляемый свич. Соединяем 1 и 3, а контакты цепляем к 2 и 6. При замыкании подымается линк на порту, событие отрабатывается любой системой мониторинга. На поднятие линка требуется какое-то время. Если длительность события меньше времени поднятия порта, то событие останется незамеченным. По этой причине мы ловили событие "падение порта", а не "поднятие порта", т.к. порт падает быстрее, чем поднимается. А роняли его, кажется, замыканием пары TX на саму себя через резистор. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 24 марта, 2017 · Жалоба событие отрабатывается любой системой мониторинга. Нет системы мониторинга. Нужно чтоб сама железка слала почту или(и) СМС ну или посоветуйте какую-нибудь систему монтиронига, в принципе можно и ее прикрутить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 24 марта, 2017 · Жалоба что угодно, что умеет Snmp trap Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 24 марта, 2017 · Жалоба Прошу конктретику, желательно со ссылками на сайт рпродукта, где про нее можно почитать и скачать. При этом желательно либо бесплатную, либо копеечную. Серьезный бюждет для поставленных задач неприемлим. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mike76 Опубликовано 24 марта, 2017 · Жалоба если порты мониторить - Syslog server пойдёт под винду например Visual Syslog Server, почту пошлёт. Хотя у меня EctoControl. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 25 марта, 2017 · Жалоба Коллеги, нужна оповещалка (Емаил, СМС) о том что на входах (сухих контактах) произошло замыкание (размыкание) Дополнительно нужно чтоб слала тампературу с нескольких датчкиков температуры (оповещение при превышении заданного предела) Посоветуйте устройство плиз. Мдя такого Г полно, из Известных на нашем рынке... Вот устройства- выбирай полностью готовое изделие :) Из дорогих- но отлично работающих: http://www.cety-telekom.ru/files/pdf/Sky_Control_user.pdf Из отечественного: http://www.netping.ru например http://www.netping.ru/products/monitoring-servernoj Это маленький список с чем я работаю регулярно практически раз в месяц, и вставляю в свои проекты... Коллеги, нужна оповещалка (Емаил, СМС) о том что на входах (сухих контактах) произошло замыкание (размыкание) Дополнительно нужно чтоб слала тампературу с нескольких датчкиков температуры (оповещение при превышении заданного предела) Посоветуйте устройство плиз. Дык, это, SNR-ERD, например http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/07975.SNR-ERD-23-termo-out Прикольно :) Емейл не может посылать, СМС не может посылать :) А вы советуете... Ладно я понял бы чтобы вы советовали- оно хоть СМС может посылать... http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/20594.ERD-Project-sfera-ZHKH/20457.SNR-ERD-PROject ? А это вообще Эпик фэйл... нужна оповещалка (Емаил, СМС) о том что на входах (сухих контактах) произошло замыкание (размыкание) Это делает любой управляемый свич. Соединяем 1 и 3, а контакты цепляем к 2 и 6. При замыкании подымается линк на порту, событие отрабатывается любой системой мониторинга. У меня таким образом подключены датчики открывания дверей - как ящиков, так и помещений. Ещё одно применение - http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06630.Datchiki/17632.SNR-PHD-10 ВЫ Что соооовсем не читаете ТЗ :)? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 26 марта, 2017 · Жалоба По этой причине мы ловили событие "падение порта", а не "поднятие порта", т.к. порт падает быстрее, чем поднимается.Да, всё верно. Интересно, получится вариант на одном порту два сухих контакта "снимать"?Да, без проблем, если свич умеет рефлектометрию.На стомегабитном свиче можно два контакта, на гигабитном четыре контакта на порт. Прошу конктретику, желательно со ссылками на сайт рпродукта, где про нее можно почитать и скачать. При этом желательно либо бесплатную, либо копеечную. Серьезный бюждетПростейшее решение: #!/bin/sh while :; do if [ `snmpget -r10 -Oqve -v2c -c public $1 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.$2` = "2" ] then echo "From: alert@your.domain\nTo: your@e.mail\nSubject: alert!\nMessage text\n" | sendmail -t while [ `snmpget -r10 -Oqve -v2c -c public $1 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.$2` = "2" ] do sleep 1 done fi sleep 1 done Аргументы - ип свича и номер порта. При падении линка на порту шлёт письмо. SMS прикручивается через API SMS шлюза, могу показать вариант для sms-sending.ru. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...