grifin.ru Posted March 23, 2017 · Report post Коллеги, нужна оповещалка (Емаил, СМС) о том что на входах (сухих контактах) произошло замыкание (размыкание) Дополнительно нужно чтоб слала тампературу с нескольких датчкиков температуры (оповещение при превышении заданного предела) Посоветуйте устройство плиз. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
smart85 Posted March 23, 2017 (edited) · Report post Коллеги, нужна оповещалка (Емаил, СМС) о том что на входах (сухих контактах) произошло замыкание (размыкание) Дополнительно нужно чтоб слала тампературу с нескольких датчкиков температуры (оповещение при превышении заданного предела) Посоветуйте устройство плиз. Дык, это, SNR-ERD, например http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/07975.SNR-ERD-23-termo-out Edited March 23, 2017 by mse.rus77 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rdc Posted March 23, 2017 · Report post нужна оповещалка (Емаил, СМС) о том что на входах (сухих контактах) произошло замыкание (размыкание)Это делает любой управляемый свич. Соединяем 1 и 3, а контакты цепляем к 2 и 6.При замыкании подымается линк на порту, событие отрабатывается любой системой мониторинга. У меня таким образом подключены датчики открывания дверей - как ящиков, так и помещений. Ещё одно применение - http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06630.Datchiki/17632.SNR-PHD-10 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
smart85 Posted March 24, 2017 · Report post нужна оповещалка (Емаил, СМС) о том что на входах (сухих контактах) произошло замыкание (размыкание)Это делает любой управляемый свич. Соединяем 1 и 3, а контакты цепляем к 2 и 6.При замыкании подымается линк на порту, событие отрабатывается любой системой мониторинга. У меня таким образом подключены датчики открывания дверей - как ящиков, так и помещений. Ещё одно применение - http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06630.Datchiki/17632.SNR-PHD-10 В порядке бреда: Интересно, получится вариант на одном порту два сухих контакта "снимать"? Например, на гиговом порту, 1-3 и 4-7 - друг к другу, и в случае замыкания 2 и 6 - поднимается сотка, при замыкании 2 и 6 + 5 и 8 - поднимается гиг. А дальше, по трапу ifSpeed дергать, если 100 - то одно, если 1000 - до другое. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tau Posted March 24, 2017 · Report post Это делает любой управляемый свич. Соединяем 1 и 3, а контакты цепляем к 2 и 6. При замыкании подымается линк на порту, событие отрабатывается любой системой мониторинга. На поднятие линка требуется какое-то время. Если длительность события меньше времени поднятия порта, то событие останется незамеченным. По этой причине мы ловили событие "падение порта", а не "поднятие порта", т.к. порт падает быстрее, чем поднимается. А роняли его, кажется, замыканием пары TX на саму себя через резистор. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
grifin.ru Posted March 24, 2017 · Report post событие отрабатывается любой системой мониторинга. Нет системы мониторинга. Нужно чтоб сама железка слала почту или(и) СМС ну или посоветуйте какую-нибудь систему монтиронига, в принципе можно и ее прикрутить Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
myth Posted March 24, 2017 · Report post что угодно, что умеет Snmp trap Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
grifin.ru Posted March 24, 2017 · Report post Прошу конктретику, желательно со ссылками на сайт рпродукта, где про нее можно почитать и скачать. При этом желательно либо бесплатную, либо копеечную. Серьезный бюждет для поставленных задач неприемлим. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mike76 Posted March 24, 2017 · Report post если порты мониторить - Syslog server пойдёт под винду например Visual Syslog Server, почту пошлёт. Хотя у меня EctoControl. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zoro Posted March 25, 2017 · Report post Коллеги, нужна оповещалка (Емаил, СМС) о том что на входах (сухих контактах) произошло замыкание (размыкание) Дополнительно нужно чтоб слала тампературу с нескольких датчкиков температуры (оповещение при превышении заданного предела) Посоветуйте устройство плиз. Мдя такого Г полно, из Известных на нашем рынке... Вот устройства- выбирай полностью готовое изделие :) Из дорогих- но отлично работающих: http://www.cety-telekom.ru/files/pdf/Sky_Control_user.pdf Из отечественного: http://www.netping.ru например http://www.netping.ru/products/monitoring-servernoj Это маленький список с чем я работаю регулярно практически раз в месяц, и вставляю в свои проекты... Коллеги, нужна оповещалка (Емаил, СМС) о том что на входах (сухих контактах) произошло замыкание (размыкание) Дополнительно нужно чтоб слала тампературу с нескольких датчкиков температуры (оповещение при превышении заданного предела) Посоветуйте устройство плиз. Дык, это, SNR-ERD, например http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/07975.SNR-ERD-23-termo-out Прикольно :) Емейл не может посылать, СМС не может посылать :) А вы советуете... Ладно я понял бы чтобы вы советовали- оно хоть СМС может посылать... http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/20594.ERD-Project-sfera-ZHKH/20457.SNR-ERD-PROject ? А это вообще Эпик фэйл... нужна оповещалка (Емаил, СМС) о том что на входах (сухих контактах) произошло замыкание (размыкание) Это делает любой управляемый свич. Соединяем 1 и 3, а контакты цепляем к 2 и 6. При замыкании подымается линк на порту, событие отрабатывается любой системой мониторинга. У меня таким образом подключены датчики открывания дверей - как ящиков, так и помещений. Ещё одно применение - http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06630.Datchiki/17632.SNR-PHD-10 ВЫ Что соооовсем не читаете ТЗ :)? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rdc Posted March 26, 2017 · Report post По этой причине мы ловили событие "падение порта", а не "поднятие порта", т.к. порт падает быстрее, чем поднимается.Да, всё верно. Интересно, получится вариант на одном порту два сухих контакта "снимать"?Да, без проблем, если свич умеет рефлектометрию.На стомегабитном свиче можно два контакта, на гигабитном четыре контакта на порт. Прошу конктретику, желательно со ссылками на сайт рпродукта, где про нее можно почитать и скачать. При этом желательно либо бесплатную, либо копеечную. Серьезный бюждетПростейшее решение: #!/bin/sh while :; do if [ `snmpget -r10 -Oqve -v2c -c public $1 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.$2` = "2" ] then echo "From: alert@your.domain\nTo: your@e.mail\nSubject: alert!\nMessage text\n" | sendmail -t while [ `snmpget -r10 -Oqve -v2c -c public $1 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.$2` = "2" ] do sleep 1 done fi sleep 1 done Аргументы - ип свича и номер порта. При падении линка на порту шлёт письмо. SMS прикручивается через API SMS шлюза, могу показать вариант для sms-sending.ru. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...