DeLL Опубликовано 17 марта, 2017 · Жалоба Поставили 2 точки в режиме моста (bridge и Station-bridge). Расстояние 200 м. После 20 минут работы клиент потерял точку, в эфире пусто.... На коммутаторе порт с зависшей точкой в апе, пакетов на инпут нет, мака тоже не видно. На крышу лезть не стали, дернули по питанию, все заработало ровно на 20 минут, потом та же песня.... Прошивка последняя, режим wi-fi - Only AC, 80 Mhz, канал авто. Завтра смогу снять полные настройки, если понадобится Питание с 24 просело до 20-21 в На инжектор думать или откатывать ПО? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 марта, 2017 · Жалоба Какая длина кабеля? Питание не должно проседать при работе. То есть если кабель длинный, метров 80, питание может от 24 упасть до 20, но оно не должно изменяться от нагрузки. Проверяют так - смотрят напряжение без нагрузки, потом запускают тест на передачу с устройства, смотрят на сколько упало напряжение. Падение более чем на 0.5 вольт говорит о проблеме с питанием - это либо кабель, либо плохие контакты в разъемах. Так же с устройством может идти блок питания на 24 вольта 0.38 ампер, этого мало на длинном кабеле. Как вариант попробуйте мощность на передачу убавить, если она высокая, и частоту процессора - это поможет снизить потребление питания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeLL Опубликовано 21 марта, 2017 · Жалоба Не знаю, что это было, по логам через час он поднялся и все работает до сих пор) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
saaremaa Опубликовано 22 марта, 2017 · Жалоба bridge with rstp enable? Прошивки на АР и клиенте одинаковые? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeLL Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба rstp везде выключен, прошивки да, одинаковые Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...