Всем доброго...

Помогите разобраться с ИБП. (пришлось столкнуться на новой работе)

Имеется: SNR-UPS-ONRT-10-MPL

к нему - блок батарей SNR-UPS-BCRT-610-MPL

УПС при отключении питания практически не держит, - секунд 10, и прощай.

На нем - один блэйд с работающими 2-мя лезвиями, коммутатор и два сервака где-то по 700 Ватт. Т.е. нагрузка смешная.

Подключился по веб-морде.

Смущают сильно настройки:

Количество батарей - 2

Напряжение полного заряда батарей (V) - 2,267

Напряжение заряда разряженной батареи (V) - 1,667

Состояние при этом:

Температура 21.0 °C ( 69.8 °F )

Состояние батарей Батареи в норме

Емкость батарей 75 %

Напряжение батарей 254.4 V

 

Комплектация с завода.

В управляющем блоке вроде как аккумуляторов нет.

В блоке батарей должны стоять 20 аккумуляторов 12V/7A, поправьте, если ошибаюсь. (написано OUTPUT: 120VDC, 63A)

 

Какие настройки все-таки должны быть????

 

Собираемся заказывать новые батареи.

Есть в природе 12V/9A такого же размера.

Можно ли их использовать вместо штатных???

Share this post


Link to post
Share on other sites

И еще.

ИБП работает в режиме байпасс.

 

Очень надеюсь на дельные предложения!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день.

 

В настройках на ВЭБ-интерфейсе можно изменить значение

количество батарей - 20

вольтаж оставляем тем же самым (это значение напряжение для одной ячейки в АКБ)

Но по факту, данные настройки вляют только на показания от карты мониторинга. На работу самого ИБП они не влияют.

 

в настройках ИБП (непосредственно на дисплее) какие параметры (setting) выставлены?

должно быть

MOD - nor

bat num - 20

bat cup - 7Ah

 

проверьте так же, чтобы на блоке батарей были оба автомата включены.

OUTPUT: 120VDC, 63A означает, что относительно центральной точки в связке АКБ, с положительного полюса приходит 120В и с отрицательного 120В.

 

вместо штатных подойдут

http://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13634.SNR/09004.SNR-BAT-12-9S

 

из режима байпас, попробуйте переключиться удержанием кнопки "ON"

если не переходит, то просьба показать окно "status" какие данные там отображаются

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this