leon_vsalda Posted March 13, 2017 Posted March 13, 2017 Всем доброго... Помогите разобраться с ИБП. (пришлось столкнуться на новой работе) Имеется: SNR-UPS-ONRT-10-MPL к нему - блок батарей SNR-UPS-BCRT-610-MPL УПС при отключении питания практически не держит, - секунд 10, и прощай. На нем - один блэйд с работающими 2-мя лезвиями, коммутатор и два сервака где-то по 700 Ватт. Т.е. нагрузка смешная. Подключился по веб-морде. Смущают сильно настройки: Количество батарей - 2 Напряжение полного заряда батарей (V) - 2,267 Напряжение заряда разряженной батареи (V) - 1,667 Состояние при этом: Температура 21.0 °C ( 69.8 °F ) Состояние батарей Батареи в норме Емкость батарей 75 % Напряжение батарей 254.4 V Комплектация с завода. В управляющем блоке вроде как аккумуляторов нет. В блоке батарей должны стоять 20 аккумуляторов 12V/7A, поправьте, если ошибаюсь. (написано OUTPUT: 120VDC, 63A) Какие настройки все-таки должны быть???? Собираемся заказывать новые батареи. Есть в природе 12V/9A такого же размера. Можно ли их использовать вместо штатных??? Вставить ник Quote
leon_vsalda Posted March 14, 2017 Author Posted March 14, 2017 И еще. ИБП работает в режиме байпасс. Очень надеюсь на дельные предложения! Вставить ник Quote
Andrey Nohrin Posted March 14, 2017 Posted March 14, 2017 Добрый день. В настройках на ВЭБ-интерфейсе можно изменить значение количество батарей - 20 вольтаж оставляем тем же самым (это значение напряжение для одной ячейки в АКБ) Но по факту, данные настройки вляют только на показания от карты мониторинга. На работу самого ИБП они не влияют. в настройках ИБП (непосредственно на дисплее) какие параметры (setting) выставлены? должно быть MOD - nor bat num - 20 bat cup - 7Ah проверьте так же, чтобы на блоке батарей были оба автомата включены. OUTPUT: 120VDC, 63A означает, что относительно центральной точки в связке АКБ, с положительного полюса приходит 120В и с отрицательного 120В. вместо штатных подойдут http://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13634.SNR/09004.SNR-BAT-12-9S из режима байпас, попробуйте переключиться удержанием кнопки "ON" если не переходит, то просьба показать окно "status" какие данные там отображаются Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.