RialCom.ru Posted July 6, 2017 · Report post вот взорву вам мозг ;) у меня генераторы вообще включаются параллельно с сетью потом не спеша принимают нагрузку и потом выключаем городской ввод Share this post Link to post Share on other sites
grifin.ru Posted July 7, 2017 · Report post вот взорву вам мозг ;) у меня генераторы вообще включаются параллельно с сетью потом не спеша принимают нагрузку и потом выключаем городской ввод И как все это соединено ? ) Share this post Link to post Share on other sites
RialCom.ru Posted July 8, 2017 · Report post параллельно генератор на фидер сети через контакторы и между двумя -секционный выключатель - буквой Н а самое приятное - что это 10500 вольт Share this post Link to post Share on other sites
klisha Posted July 8, 2017 · Report post параллельно генератор на фидер сети через контакторы и между двумя -секционный выключатель - буквой Н а самое приятное - что это 10500 вольт А синхронизация как происходит? Share this post Link to post Share on other sites
RialCom.ru Posted July 9, 2017 · Report post http://www.woodward.com/SynchronizersSPMD.aspx Share this post Link to post Share on other sites
YuryD Posted July 18, 2017 · Report post вот взорву вам мозг ;) у меня генераторы вообще включаются параллельно с сетью потом не спеша принимают нагрузку и потом выключаем городской ввод Это нормально, перетоки только при пуске надо учитывать, синхронизуются не сразу, но таки да, и синхронизуются. Когда я такой вопрос ниже о синхронизации у птушника спросил - он заржал, и сказал что этому их в пту учили :) Share this post Link to post Share on other sites
RialCom.ru Posted July 18, 2017 · Report post при пуске переток - ноль нагрузку набирает постепенно Share this post Link to post Share on other sites
Meok Posted July 24, 2017 · Report post Подскажите какой контактор выбрать для отопления, катушка на 220 нужна, а мощьность всех отопительных приборов в районе 10кВт. Простите за оффтоп, не хотелось плодить похожие темы. Спасибо. Share this post Link to post Share on other sites
straus Posted July 25, 2017 · Report post Подскажите какой контактор выбрать для отопления, катушка на 220 нужна, а мощьность всех отопительных приборов в районе 10кВт. Простите за оффтоп, не хотелось плодить похожие темы. Спасибо. Зарегистрироваться на форуме связистов специально чтобы задать оффтопичный вопрос? Однако! Share this post Link to post Share on other sites
Meok Posted July 26, 2017 (edited) · Report post Подскажите какой контактор выбрать для отопления, катушка на 220 нужна, а мощьность всех отопительных приборов в районе 10кВт. Простите за оффтоп, не хотелось плодить похожие темы. Спасибо. Зарегистрироваться на форуме связистов специально чтобы задать оффтопичный вопрос? Однако! Читаю сей форум много лет, работа соответствует, где еще задать вопрос как не в теме "системы электропитания". Ничего компрометирующего, давайте не будем придираться. Электрик я на уровне поменять розетку, а делать надо отопление. Edited July 26, 2017 by Meok Share this post Link to post Share on other sites
straus Posted July 26, 2017 · Report post тогда как минимум надо указать однофазная или трёхфазная нагрузка. Share this post Link to post Share on other sites
Meok Posted July 26, 2017 · Report post тогда как минимум надо указать однофазная или трёхфазная нагрузка. Нагрузка однофазная 10кВт, мое упущение Share this post Link to post Share on other sites
YuryD Posted July 27, 2017 · Report post тогда как минимум надо указать однофазная или трёхфазная нагрузка. Нагрузка однофазная 10кВт, мое упущение Кто-ж Вам такое согласование даст ? :) И сумма будет крутой :) Лайфхак - требуйте трехфазного. Там проще, если техвозможность есть, то тогда соберите-купите шкафчик со счётчиком и вводом, сдадите на экспертизу, затем смонтируете под чутким надзором, очепятают, и три фазы у вас в доме. Share this post Link to post Share on other sites
straus Posted July 27, 2017 · Report post тогда как минимум надо указать однофазная или трёхфазная нагрузка. Нагрузка однофазная 10кВт, мое упущение Надо нагрузку перераспределять на 3 фазы. Ибо 10кВт на одну фазу - проблемно по многим причинам. После этого маленький контактор от ABB или Hager или Schneider Electric 3х25А уже будет достаточен. Сейчас с одной фазы получается 50А, что совсем не комильфо. Share this post Link to post Share on other sites
Meok Posted July 28, 2017 · Report post Буду думать насчет трехфазного ввода, спасибо большое за советы! Share this post Link to post Share on other sites