Jump to content
Калькуляторы

Контактеры для АВР посоветуйте

вот взорву вам мозг ;)

у меня генераторы вообще включаются параллельно с сетью

потом не спеша принимают нагрузку

и потом выключаем городской ввод

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот взорву вам мозг ;)

у меня генераторы вообще включаются параллельно с сетью

потом не спеша принимают нагрузку

и потом выключаем городской ввод

И как все это соединено ? )

Share this post


Link to post
Share on other sites

параллельно генератор на фидер сети через контакторы и между двумя -секционный выключатель - буквой Н

а самое приятное - что это 10500 вольт

Share this post


Link to post
Share on other sites

параллельно генератор на фидер сети через контакторы и между двумя -секционный выключатель - буквой Н

а самое приятное - что это 10500 вольт

А синхронизация как происходит?

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот взорву вам мозг ;)

у меня генераторы вообще включаются параллельно с сетью

потом не спеша принимают нагрузку

и потом выключаем городской ввод

Это нормально, перетоки только при пуске надо учитывать, синхронизуются не сразу, но таки да, и синхронизуются. Когда я такой вопрос ниже о синхронизации у птушника спросил - он заржал, и сказал что этому их в пту учили :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

при пуске переток - ноль

нагрузку набирает постепенно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите какой контактор выбрать для отопления, катушка на 220 нужна, а мощьность всех отопительных приборов в районе 10кВт. Простите за оффтоп, не хотелось плодить похожие темы. Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите какой контактор выбрать для отопления, катушка на 220 нужна, а мощьность всех отопительных приборов в районе 10кВт. Простите за оффтоп, не хотелось плодить похожие темы. Спасибо.

Зарегистрироваться на форуме связистов специально чтобы задать оффтопичный вопрос? Однако!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите какой контактор выбрать для отопления, катушка на 220 нужна, а мощьность всех отопительных приборов в районе 10кВт. Простите за оффтоп, не хотелось плодить похожие темы. Спасибо.

Зарегистрироваться на форуме связистов специально чтобы задать оффтопичный вопрос? Однако!

Читаю сей форум много лет, работа соответствует, где еще задать вопрос как не в теме "системы электропитания". Ничего компрометирующего, давайте не будем придираться. Электрик я на уровне поменять розетку, а делать надо отопление.

Edited by Meok

Share this post


Link to post
Share on other sites

тогда как минимум надо указать однофазная или трёхфазная нагрузка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

тогда как минимум надо указать однофазная или трёхфазная нагрузка.

Нагрузка однофазная 10кВт, мое упущение

Share this post


Link to post
Share on other sites

тогда как минимум надо указать однофазная или трёхфазная нагрузка.

Нагрузка однофазная 10кВт, мое упущение

Кто-ж Вам такое согласование даст ? :) И сумма будет крутой :) Лайфхак - требуйте трехфазного. Там проще, если техвозможность есть, то тогда соберите-купите шкафчик со счётчиком и вводом, сдадите на экспертизу, затем смонтируете под чутким надзором, очепятают, и три фазы у вас в доме.

Share this post


Link to post
Share on other sites

тогда как минимум надо указать однофазная или трёхфазная нагрузка.

Нагрузка однофазная 10кВт, мое упущение

Надо нагрузку перераспределять на 3 фазы. Ибо 10кВт на одну фазу - проблемно по многим причинам.

После этого маленький контактор от ABB или Hager или Schneider Electric 3х25А уже будет достаточен. Сейчас с одной фазы получается 50А, что совсем не комильфо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Буду думать насчет трехфазного ввода, спасибо большое за советы!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this