YuryD Опубликовано 4 марта, 2017 · Жалоба И вот вопрос, применяли ли ? У меня от них только негатив. Дивайсы сходят с ума, выводя кондеи в аварию. И это уже второй экземпляр. Производители-продаваны делают круглые глаза, типа "не может быть!" А может вы прошивку поменяли ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 4 марта, 2017 · Жалоба применяйте специализированные кондиционера с нужным функционалом кроилово приводит к попадалову Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 4 марта, 2017 · Жалоба использовали СРК-М и дайкины с платами под них проблем не было Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 4 марта, 2017 · Жалоба применяйте специализированные кондиционера с нужным функционалом кроилово приводит к попадалову Ага, кондеи на заказ в конторах, которые климатическими системами занимаются для холодильного оборудования. Там из автоматики только механический терморегулятор и все, больше ломаться нечему. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 4 марта, 2017 · Жалоба В общем, российские УРК - гуано, несовместимое с китайскими генерерал климат кондеями. Ну контолируют датчиками, даже внутри. Толка нету, работают эти урки два года, затем у них начинается сход с ума. Уже второй урка сдох, мне их теперь в расходники писать ? Ремонтники и спецы по пик - говорят разное :) Я склоняюсь к тому, что хозяева программеров туда что-то заложили, типа протухания. ну не может пик так ровно отработать, до смерти, ровно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 4 марта, 2017 · Жалоба ну по собственному опыту более 10 лет применяем с контроллерами CAREL - там есть функционал параллельной работы нескольких машин у EMERSON то же все это есть если Вы планируете работу системы например 5 лет - разовые затраты на дорогие решения окупится да же за счет электроэнергии а если с фрикулингом - то и быстрее бытовые и "типа профессиональные" ставили с 2000 года - дайкин и хитачи конечно хороши, и выпускались 15лет назад они не в китае - но все равно через 3 года беспрерывной работы под замену ;( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmokerMan Опубликовано 4 марта, 2017 · Жалоба А бывают небольшие кондиционеры с фрикулингом? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 4 марта, 2017 · Жалоба на 3 квт есть точно LIEBERT HIROSS, CABINET COOLER при чем работать фрикулинг может от -48в при аварийном пропадании 230в Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 6 марта, 2017 · Жалоба UPD, для хозяев урк-т2. У него после некоторого периода сьезжают мозги, и он у себя выставляет температуру в 16c. Затем начинает насиловать кондеи, включая-выключая-вгоняя в аварию. Лечится сбросом в заводские и перенастройкой с нуля. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 7 марта, 2017 · Жалоба У нас кондиционеры Дайкин, блок управления Дайкин. Уже 5 лет полёт нормальный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...