Счатстливым владенцам УРК Устройство ротации кондиционеров

И вот вопрос, применяли ли ? У меня от них только негатив. Дивайсы сходят с ума, выводя кондеи в аварию. И это уже второй экземпляр. Производители-продаваны делают круглые глаза, типа "не может быть!" А может вы прошивку поменяли ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

применяйте специализированные кондиционера с нужным функционалом

кроилово приводит к попадалову

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

использовали СРК-М и дайкины с платами под них проблем не было

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

применяйте специализированные кондиционера с нужным функционалом

кроилово приводит к попадалову

 

Ага, кондеи на заказ в конторах, которые климатическими системами занимаются для холодильного оборудования. Там из автоматики только механический терморегулятор и все, больше ломаться нечему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В общем, российские УРК - гуано, несовместимое с китайскими генерерал климат кондеями. Ну контолируют датчиками, даже внутри. Толка нету, работают эти урки два года, затем у них начинается сход с ума. Уже второй урка сдох, мне их теперь в расходники писать ? Ремонтники и спецы по пик - говорят разное :) Я склоняюсь к тому, что хозяева программеров туда что-то заложили, типа протухания. ну не может пик так ровно отработать, до смерти, ровно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну по собственному опыту более 10 лет применяем с контроллерами CAREL - там есть функционал параллельной работы нескольких машин

у EMERSON то же все это есть

 

если Вы планируете работу системы например 5 лет - разовые затраты на дорогие решения окупится да же за счет электроэнергии

а если с фрикулингом - то и быстрее

 

бытовые и "типа профессиональные" ставили с 2000 года - дайкин и хитачи конечно хороши, и выпускались 15лет назад они не в китае - но все равно через 3 года беспрерывной работы под замену ;(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А бывают небольшие кондиционеры с фрикулингом?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на 3 квт есть точно

LIEBERT HIROSS, CABINET COOLER

при чем работать фрикулинг может от -48в при аварийном пропадании 230в

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

UPD, для хозяев урк-т2. У него после некоторого периода сьезжают мозги, и он у себя выставляет температуру в 16c. Затем начинает насиловать кондеи, включая-выключая-вгоняя в аварию. Лечится сбросом в заводские и перенастройкой с нуля.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас кондиционеры Дайкин, блок управления Дайкин. Уже 5 лет полёт нормальный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.