YuryD Posted March 4, 2017 И вот вопрос, применяли ли ? У меня от них только негатив. Дивайсы сходят с ума, выводя кондеи в аварию. И это уже второй экземпляр. Производители-продаваны делают круглые глаза, типа "не может быть!" А может вы прошивку поменяли ... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RialCom.ru Posted March 4, 2017 применяйте специализированные кондиционера с нужным функционалом кроилово приводит к попадалову Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasmer Posted March 4, 2017 использовали СРК-М и дайкины с платами под них проблем не было Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted March 4, 2017 применяйте специализированные кондиционера с нужным функционалом кроилово приводит к попадалову Ага, кондеи на заказ в конторах, которые климатическими системами занимаются для холодильного оборудования. Там из автоматики только механический терморегулятор и все, больше ломаться нечему. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted March 4, 2017 В общем, российские УРК - гуано, несовместимое с китайскими генерерал климат кондеями. Ну контолируют датчиками, даже внутри. Толка нету, работают эти урки два года, затем у них начинается сход с ума. Уже второй урка сдох, мне их теперь в расходники писать ? Ремонтники и спецы по пик - говорят разное :) Я склоняюсь к тому, что хозяева программеров туда что-то заложили, типа протухания. ну не может пик так ровно отработать, до смерти, ровно. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RialCom.ru Posted March 4, 2017 ну по собственному опыту более 10 лет применяем с контроллерами CAREL - там есть функционал параллельной работы нескольких машин у EMERSON то же все это есть если Вы планируете работу системы например 5 лет - разовые затраты на дорогие решения окупится да же за счет электроэнергии а если с фрикулингом - то и быстрее бытовые и "типа профессиональные" ставили с 2000 года - дайкин и хитачи конечно хороши, и выпускались 15лет назад они не в китае - но все равно через 3 года беспрерывной работы под замену ;( Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SmokerMan Posted March 4, 2017 А бывают небольшие кондиционеры с фрикулингом? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RialCom.ru Posted March 4, 2017 на 3 квт есть точно LIEBERT HIROSS, CABINET COOLER при чем работать фрикулинг может от -48в при аварийном пропадании 230в Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted March 6, 2017 UPD, для хозяев урк-т2. У него после некоторого периода сьезжают мозги, и он у себя выставляет температуру в 16c. Затем начинает насиловать кондеи, включая-выключая-вгоняя в аварию. Лечится сбросом в заводские и перенастройкой с нуля. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Butch3r Posted March 7, 2017 У нас кондиционеры Дайкин, блок управления Дайкин. Уже 5 лет полёт нормальный. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...