YuryD Posted March 4, 2017 Posted March 4, 2017 И вот вопрос, применяли ли ? У меня от них только негатив. Дивайсы сходят с ума, выводя кондеи в аварию. И это уже второй экземпляр. Производители-продаваны делают круглые глаза, типа "не может быть!" А может вы прошивку поменяли ... Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted March 4, 2017 Posted March 4, 2017 применяйте специализированные кондиционера с нужным функционалом кроилово приводит к попадалову Вставить ник Quote
Vasmer Posted March 4, 2017 Posted March 4, 2017 использовали СРК-М и дайкины с платами под них проблем не было Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 4, 2017 Posted March 4, 2017 применяйте специализированные кондиционера с нужным функционалом кроилово приводит к попадалову Ага, кондеи на заказ в конторах, которые климатическими системами занимаются для холодильного оборудования. Там из автоматики только механический терморегулятор и все, больше ломаться нечему. Вставить ник Quote
YuryD Posted March 4, 2017 Author Posted March 4, 2017 В общем, российские УРК - гуано, несовместимое с китайскими генерерал климат кондеями. Ну контолируют датчиками, даже внутри. Толка нету, работают эти урки два года, затем у них начинается сход с ума. Уже второй урка сдох, мне их теперь в расходники писать ? Ремонтники и спецы по пик - говорят разное :) Я склоняюсь к тому, что хозяева программеров туда что-то заложили, типа протухания. ну не может пик так ровно отработать, до смерти, ровно. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted March 4, 2017 Posted March 4, 2017 ну по собственному опыту более 10 лет применяем с контроллерами CAREL - там есть функционал параллельной работы нескольких машин у EMERSON то же все это есть если Вы планируете работу системы например 5 лет - разовые затраты на дорогие решения окупится да же за счет электроэнергии а если с фрикулингом - то и быстрее бытовые и "типа профессиональные" ставили с 2000 года - дайкин и хитачи конечно хороши, и выпускались 15лет назад они не в китае - но все равно через 3 года беспрерывной работы под замену ;( Вставить ник Quote
SmokerMan Posted March 4, 2017 Posted March 4, 2017 А бывают небольшие кондиционеры с фрикулингом? Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted March 4, 2017 Posted March 4, 2017 на 3 квт есть точно LIEBERT HIROSS, CABINET COOLER при чем работать фрикулинг может от -48в при аварийном пропадании 230в Вставить ник Quote
YuryD Posted March 6, 2017 Author Posted March 6, 2017 UPD, для хозяев урк-т2. У него после некоторого периода сьезжают мозги, и он у себя выставляет температуру в 16c. Затем начинает насиловать кондеи, включая-выключая-вгоняя в аварию. Лечится сбросом в заводские и перенастройкой с нуля. Вставить ник Quote
Butch3r Posted March 7, 2017 Posted March 7, 2017 У нас кондиционеры Дайкин, блок управления Дайкин. Уже 5 лет полёт нормальный. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.