Jump to content
Калькуляторы

Счатстливым владенцам УРК Устройство ротации кондиционеров

И вот вопрос, применяли ли ? У меня от них только негатив. Дивайсы сходят с ума, выводя кондеи в аварию. И это уже второй экземпляр. Производители-продаваны делают круглые глаза, типа "не может быть!" А может вы прошивку поменяли ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

применяйте специализированные кондиционера с нужным функционалом

кроилово приводит к попадалову

Share this post


Link to post
Share on other sites

применяйте специализированные кондиционера с нужным функционалом

кроилово приводит к попадалову

 

Ага, кондеи на заказ в конторах, которые климатическими системами занимаются для холодильного оборудования. Там из автоматики только механический терморегулятор и все, больше ломаться нечему.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем, российские УРК - гуано, несовместимое с китайскими генерерал климат кондеями. Ну контолируют датчиками, даже внутри. Толка нету, работают эти урки два года, затем у них начинается сход с ума. Уже второй урка сдох, мне их теперь в расходники писать ? Ремонтники и спецы по пик - говорят разное :) Я склоняюсь к тому, что хозяева программеров туда что-то заложили, типа протухания. ну не может пик так ровно отработать, до смерти, ровно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну по собственному опыту более 10 лет применяем с контроллерами CAREL - там есть функционал параллельной работы нескольких машин

у EMERSON то же все это есть

 

если Вы планируете работу системы например 5 лет - разовые затраты на дорогие решения окупится да же за счет электроэнергии

а если с фрикулингом - то и быстрее

 

бытовые и "типа профессиональные" ставили с 2000 года - дайкин и хитачи конечно хороши, и выпускались 15лет назад они не в китае - но все равно через 3 года беспрерывной работы под замену ;(

Share this post


Link to post
Share on other sites

на 3 квт есть точно

LIEBERT HIROSS, CABINET COOLER

при чем работать фрикулинг может от -48в при аварийном пропадании 230в

Share this post


Link to post
Share on other sites

UPD, для хозяев урк-т2. У него после некоторого периода сьезжают мозги, и он у себя выставляет температуру в 16c. Затем начинает насиловать кондеи, включая-выключая-вгоняя в аварию. Лечится сбросом в заводские и перенастройкой с нуля.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.