Обновление прошивки устройства SNR-ERD-2S обновления, фиксы, баги

Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-2s

 

SNR-ERD-2s_big.png

 

 

Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному.

 

firmware_SNR-ERD-2S

 

Программа для обновления прошивки SNR Flasher

 

инструкция ERD-2S

 

MIB файл

 

Адрес технической поддержки

 

Альтернативная прошивка с поддержкой цифровых датчиков Single Wire (DHT11, DHT22):

 

firmware_SNR-ERD-2S_v1.2SW

 

SNR-ERD-2_v1.2SW.mib

 

 

 

Последние изменения в прошивке:

 

 

 

20.07.2017

- v1.1

- добавлено ограничение на отправку ARP запросов

- web: изменение некорректно указанных номеров контактов нагрузок SMART

 

 

 

Изменено пользователем d.brusentsev

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

20.07.2017

- v1.1

- добавлено ограничение на отправку ARP запросов

- web: изменение некорректно указанных номеров контактов нагрузок SMART

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Feature request: Измерение температуры с точностью до десятых. Сейчас - целое значение.

Это возможно?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SysName    ERD-2S_96:73
Firmware    1.1

 

Три вопроса:

 

1) В чем сокральный смысл красного светодиода ? 

Он у меня начинает светиться после нажатия кнопки "The voltage on sens" в положение On.  

Светится при передергивании питания (The voltage on sens в положении On)

Продолжает светиться после переключения данной кнопки в положение Off.

Гаснет только после передергивания питания (The voltage on sens в положении Off).

К 14-ти контактному разъему ни чего не подключено.

 

2)  Термодатчик  надо подключать по 3-х проводной схеме ? 

По двухпроводке мой DS18B20 (который нормально работает по 2-х проводке с SNR-ERD-4s и ERD-Pro-mini) показывает температуру 85 Градусов. 

 

3) У нас датчик фозы выдает напряжение 10В и ток 7,5 миллиампер, подойдет ли он для ERD-2S ?

C ERD-Pro-mini этот датчик отлично работает.

Изменено пользователем KiB.org

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день 

А нельзя ли сделать так чтобы smart 2 (n9) в режиме термостат мог перезагружаться автоматом с временной задержкой до повышения или понижения температуры с заранее установленными значениями по времени от 1 минуты до 30 минут?

А так в принципе работает отлично без нареканий  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да плевать они хотели вопросы и запросы. Главное продать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

11 часов назад, Alisher Batirov сказал:

Добрый день 

А нельзя ли сделать так чтобы smart 2 (n9) в режиме термостат мог перезагружаться автоматом с временной задержкой до повышения или понижения температуры с заранее установленными значениями по времени от 1 минуты до 30 минут?

А так в принципе работает отлично без нареканий  

Добрый день!

ERD-2s законченное устройство. Кастомизация прошивки возможна, пишите нам на почту erd@nag.ru

Обсудим ваше ТЗ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

9 часов назад, Ninja сказал:

Да плевать они хотели вопросы и запросы. Главное продать.

Добрый день!

Если ваш запрос остался без внимания, повторите его на почту erd@nag.ru

В  младших моделях ERD имеются определенные аппаратные ограничения. Если вам необходим более расширенный набор функций, советую обратить внимание на ERD-4.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@d.brusentsev Не буду я ничего писать. Я писал, ни ответа, ни привета. Поднимите глаза на 4 сообщения выше, если не затруднит.

Просто в следующий раз, когда возникнет необходимость, я не буду рассматривать продукцию НАГ. Вас уговаривать чтоли надо? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 23.11.2017 в 23:47, Ninja сказал:

Feature request: Измерение температуры с точностью до десятых. Сейчас - целое значение.

Это возможно?

 

На ERD-2 серии только целое значение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за оперативный ответ. Не прошло и года.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте покататься по вашему поделию Nessus scanner-ом, зацените как отваливается датчик температуры и помирает SNMP на вашем законченном устройстве.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, поясните что такое 

Цитата

13) PH_P, «датчик фазы», положительный контакт.

14) PH_M, «датчик фазы», отрицательный контакт.

Из документации вообще непонятно что туда включать. То ли реле (замыкание), то ли 220В, то ли блок питания на 5В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

14 часов назад, Alexey Dvorkin сказал:

Пожалуйста, поясните что такое 

Из документации вообще непонятно что туда включать. То ли реле (замыкание), то ли 220В, то ли блок питания на 5В.

На 13,14 контакты - должно приходить 5В. Использовать можно блок питания 220В/5В - тем самым можно мониторить сеть 220В.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет!

Мы выпустили альтернативную прошивку для контроллеров ERD-2s/ERD-2c, с поддержкой датчиков температуры/влажности Single wire (DHT22, DHT11):

firmware SNR-ERD-2S_v1.2SW

MIB-файл

image.png.180c0243518d2817b50885774a50c3f8.png

Изменено пользователем d.brusentsev

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день. Имеется возможность работы устройства от постоянного напряжения  -48В (диапазон 43В - 57В) или требуется дополнительный преобразователь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 07.02.2020 в 12:33, atlant1809 сказал:

Добрый день. Имеется возможность работы устройства от постоянного напряжения  -48В (диапазон 43В - 57В) или требуется дополнительный преобразователь?

Добрый день.

Питание контроллера осуществляется через разъем 9-48В. 5,5*2,1мм, либо Passive PoE 24-48В. POE 802.3 at/af.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 минуты назад, yablant сказал:

Ссылка на флэшер не работает, 404 ошибка

Добрый день.

Приносим извинения, пришлось убрать exe-шник в архив. Лежит там же: https://data.nag.ru/SNR ERD/Programs/. Ссылки в мануале поправим в ближайшее время.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@AfanasiyBelyushin  спасибо

Возник ещё вопрос, возможно поможете.

Датчик https://shop.nag.ru/catalog/00007.avtomatizatsiya-i-monitoring-iot/06630.datchiki/20065.snr-dts-2  совместим с snr-erd-2s?

Подключен по инструкции на 3 контакта, различные переключения режимов в настройках смарт2 ничего не меняют - "sens_OFF"

Spoiler

image.thumb.png.da1447ffeca1d70c893bad820df8f322.pngimage.thumb.png.7d1039c534813661febb3e433e2e92ac.pngimage.thumb.png.4d4101f8e626e648a0181bc37d7c05ed.png

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 минут назад, yablant сказал:

@AfanasiyBelyushin  спасибо

Возник ещё вопрос, возможно поможете.

Датчик https://shop.nag.ru/catalog/00007.avtomatizatsiya-i-monitoring-iot/06630.datchiki/20065.snr-dts-2  совместим с snr-erd-2s?

Подключен по инструкции на 3 контакта, различные переключения режимов в настройках смарт2 ничего не меняют - "sens_OFF"

  Скрыть содержимое

image.thumb.png.da1447ffeca1d70c893bad820df8f322.pngimage.thumb.png.7d1039c534813661febb3e433e2e92ac.pngimage.thumb.png.4d4101f8e626e648a0181bc37d7c05ed.png

 

Да, конечно он совместим. У вас его не видит контроллер потом на нём залита прошивка "Single Wire" для датчиков работающих по этой шине, типа DHT11.

Необходимо перепрошить контроллер на https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-2S/Firmware/firmware_SNR-ERD-2S.hex и датчик будет обнаружен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@AfanasiyBelyushin  Спасибо, вернул прошивку - датчик заработал. Непонятно почему изначально датчик не определялся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

14 минут назад, yablant сказал:

@AfanasiyBelyushin  Спасибо, вернул прошивку - датчик заработал. Непонятно почему изначально датчик не определялся.

Дело в том, что контроллер не может одновременно работать с датчиками двух разных протоколов: 1-wire и single wire. Для этого сделано две разные прошивки под каждый протокол. В старших версиях контроллеров (SNR-ERD-4s) это реализовано простым переключателем в интерфейсе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@AfanasiyBelyushin Добрый день. Пытаюсь интергировать данный девайс в систему мониторинга LibreNMS. Столкнулся с такой проблемой что на устройстве отсутствует такая строчка как Object ID. 

Изменено пользователем Ram88

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый может кому будет интересно. во первых для того что бы датчик DTS работал корректно нужно подключать по схеме 3 провода. Во вторых у меня почему то сразу датчик отказался работать пришлось прошивать на прошивку singl-wire и возвращать прошивку обратно на 1-wire. после таких манипуляций датчик начал работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.