Alba Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 не работают грозозащиты... причём, если в свободные порты втыкать абонентов или магистрали внутри дома, то, всё работает без проблем... если воздушки - то, линк горит, пакеты либо не ходят вообще, либо, проходит процентов 20-30 землю брали и с контура крыши, и, с радиорелейных трубостоек, и из щитка на последнем этаже... оббегали десяток крыш - нигде не завелось... кабеля - UTP, FTP, П296 длина воздушек от 40 до 130м что делать? :) Вставить ник Quote
RDS Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 не работают грозозащиты... оббегали десяток крыш - нигде не завелось... кабеля - UTP, FTP, П296 длина воздушек от 40 до 130м что делать? :) Выбросить экстримы и поставить нормальные защиты сделанные по "классической" схеме (например http://cxema.lan.md/)... Не зря ведь остатки экстримов продают "на детали" по цене 3$ за устройство см. http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&cat=34 (предпоследнее устройство в таблице). :-) Вставить ник Quote
Nag Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 не работают грозозащиты...причём, если в свободные порты втыкать абонентов или магистрали внутри дома, то, всё работает без проблем... если воздушки - то, линк горит, пакеты либо не ходят вообще, либо, проходит процентов 20-30 землю брали и с контура крыши, и, с радиорелейных трубостоек, и из щитка на последнем этаже... оббегали десяток крыш - нигде не завелось... кабеля - UTP, FTP, П296 длина воздушек от 40 до 130м что делать? :) Либо делать нормальную землю (и использовать "быструю" защиту), либо не делать нормальную землю, и использовать защиту с "отвязаной землей" (соответственно медленную). ЗЫ. Уже говорил, что меняю Экстримы на Клоны - тем кто не может сделать нормальную землю... В то же время, Экстримов установлено примерно 20 000 портов - и даже есть любители, которые хотят "только их". Поэтому, считать их уж совсем "неправильными" оснований нет. :-) Вставить ник Quote
Nag Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 Не зря ведь остатки экстримов продают "на детали" по цене 3$ за устройство см. http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&cat=34 (предпоследнее устройство в таблице).:-) А посмотреть на фото зрение не позволяет? ;-) Эти остатки - отбраковка вариантов 2-3х летней давности. БЕСКОРПУСНЫЙ вариант. После появления корпуса (и специальной платы под него) остатки остались невостребованными. :-) И никакой конспирологии. Вставить ник Quote
Alba Posted May 12, 2005 Author Posted May 12, 2005 дык что нам делать? покупали на 4isp.ru месяц назад... вернуть назад? :) Вставить ник Quote
Nag Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 дык что нам делать? покупали на 4isp.ru месяц назад... вернуть назад? :) Ну да. :-) Примерно 20% так делают. Впрочем, производство весной все равно паять не успевает - очередь. Вставить ник Quote
Alba Posted May 12, 2005 Author Posted May 12, 2005 то есть отправляем почтой назад, взамен берём "Грозозащита Nag-4", доплачиваем разницу? это возможно? или, может проще самим переделать экстримы в Nag4, если это возможно?? Вставить ник Quote
Nag Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 то есть отправляем почтой назад, взамен берём "Грозозащита Nag-4", доплачиваем разницу? это возможно? или, может проще самим переделать экстримы в Nag4, если это возможно?? Да напишите в мыло. :-) Варианты, в общем-то любые возможны. Самим... В Наг4 переделать невозможно, это совсем разные машинки. А вот в 4-х портовый клонАРС - просто - достатно заземлиться через разрядник (например). Собственно, Экстрим-Лайт так и сделаны (выкинуто питание, добавлен разрядник). Вставить ник Quote
Nag Posted May 14, 2005 Posted May 14, 2005 К НАГ-1 это не относится? Наг-1 - это просто два трехполюсных разрядника. Не больше, не меньше. ;-) Тупо, дешево, неубиваемо, но защищает весьма посредственно. Вставить ник Quote
Andrei Posted May 14, 2005 Posted May 14, 2005 "Весьма посредственно" - это как? Понятно, что от прямого попадания молнии в дом ничто не спасет, но какова статистика эффективности работы НАГ-1? Вставить ник Quote
Nag Posted May 14, 2005 Posted May 14, 2005 "Весьма посредственно" - это как? Понятно, что от прямого попадания молнии в дом ничто не спасет, но какова статистика эффективности работы НАГ-1? Статистики пока нет. ;-) Есть аналог - например Radio Shack-Texas http://nag.ru/2005/0205/0205.shtml Вставить ник Quote
GRU Posted May 16, 2005 Posted May 16, 2005 Эти остатки - отбраковка вариантов 2-3х летней давности. А я то думал - что это за запчасти такие, ну и заказал из любопытства. Заодно посмотрю на внутренности "Экстрима". Хотя убежден, что диоды надо не быстро включать, а как раз наоборот. Вставить ник Quote
Vetal Posted May 16, 2005 Posted May 16, 2005 ЛЮДИ!!!! Хватит уже ерничать и задрачивать друг друга. Тема грозозащиты в сетях уже около 3!!!-х лет, схематика вылизана и перепробована от и до. На каждую ценовую категорию покупателей есть своя схема и технология. Пока "трения" приносили свои технологически-полезные мысли - гут. Теперь же все, нечего обсуждать, все обсосано и проверено. ХВАТИТ ФЛЕЙМИТЬ. Есть претензии к конкретному разработчику - в личку, плз. ИМХО. Вставить ник Quote
Guest Posted June 20, 2005 Posted June 20, 2005 Может уже поздно, но вот несколько советов: 1. Кабель П-296 должен быть заземлен с ОДНОЙ стороны (строго на туже "землю" куда землишь "Экстрим"). 2. Проверь разность потенциалов между твоей "землей" и нулем и "землей" и фазой. Разность не должна превышать 1В. При отсутствии нормальной земли зануляй. 3. Если на каком либо узле стоит активное оборудование имеющее "внутренний источник питания" оно тоже должно быть заземлено 4. Не подключай к "Экстриму" линки уходящие на компьютеры. Ну вот вроде и все...по этому принципу поставлено более 250 "Экстримов" все работает... Вставить ник Quote
dnp Posted June 21, 2005 Posted June 21, 2005 4. Не подключай к "Экстриму" линки уходящие на компьютеры. по какой причине? Вставить ник Quote
Anton Posted June 21, 2005 Posted June 21, 2005 Timoxa писал(а):4. Не подключай к "Экстриму" линки уходящие на компьютеры. по какой причине? если комп не имеет заземления в питающей розетке или его корпус не заземлен, то работать такая связка не будет ( или будет, но с потерями) Вставить ник Quote
Guest Posted June 21, 2005 Posted June 21, 2005 если комп не имеет заземления в питающей розетке или его корпус не заземлен, то работать такая связка не будет ( или будет, но с потерями) Совершенно верно. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.