Всем привет!

Прошу подсобите с выбором уличного исполнения.

нашел интересное решение термобокс OS-34T1 или 44Т1 в зависимости от свича.

на свиче нужно Poe, 802.1q, snmp, консолька, eth100, sfp 1шт

у производителя термобоксов osnovo свичи (SW-60602/ILC) с vlan это L2+ и стоят 650$

просмотрел коммутаторы Лантан SDP-4208-G-DGS цена 680$

может у кого есть другие варианты ?

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что обычный коммутатор уже не работает на улице? Если его установить в темобоксе то и проблем не будет, поэтому обычный подходящий "бытовой" коммутатор подойдет. Из бюджетных у микротика есть RB260GSP, а еще есть CRS106-1C-5S - роутер/коммутатор с 6 оптическими портами и 1 медным. Самое то для камер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да там питание на столбах постоянно отваливается, если зимой отвалится в ночь, утром уже может не взлететь, а промышленный более боевой в этом плане там от -40.

или я не прав ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не взлететь он может если конденсаторы замерзнут, и блок питания не выдаст нужное напряжение - оборудование зависнет.

 

Что бы таких проблем не возникало, нужно установить нагревательный элемент в ящике и терморегулятор, который будет включать его, если температура ниже 5 градусов, и выключать, например, по достижению 10.

Если случилась ситуация, что отключено питание и внутри температура упала до -30, естественно, коммутатор может не включиться. Для исключения подобной проблемы, нужен еще один терморегулятор, который будет подавать питание на коммутатор только после повышения температуры до 5 градусов, как вариант. При такой схеме никаких проблем возникать не будет.

 

Стоимость нагревателя и двух терморегуляторов (механических) будет около 1000-3000р. в зависимости от мощности обогрева, это дешевле, чем покупать промышленный коммутатор. Кроме всего провайдеры, обычно ставят ящики с оборудованием и на чердаках, и на улице, где порой бывает холодно, самые распространенные коммутаторы нормально переносят морозы -20 без обогрева, и исправно включаются. Там, где есть подогрев, тем более не будет отказов.

 

Кроме всего, делая утепление ящика, лучше нижнюю стенку оставлять холодной, что бы влага, при ее наличии, конденсировалась там и в последствии вытекала через дренажные отверстия. Но проблемы конденсата бывают только при низких положительных температурах, зимой такой проблемы не возникает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Из бюджетных у микротика есть RB260GSP, а еще есть CRS106-1C-5S - роутер/коммутатор с 6 оптическими портами и 1 медным. Самое то для камер.

оно поддерживает нормальный POE 802.3af?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну если нормальный РоЕ это 24в то да...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 14.02.2017 в 17:11, Saab95 сказал:

провайдеры, обычно ставят ящики с оборудованием и на чердаках, и на улице, где порой бывает холодно, самые распространенные коммутаторы нормально переносят морозы -20 без обогрева, и исправно включаются.

Разруха в стране продолжается. Долгое время арендовали у одного МУПа (муниципалы, если кто не знает) в маленьком 2-этажном здании помещение под серверную + небольшой склад. Стоит 1 стойка 42U, оборудования там киловатта на 1,5-2. И вот МУП банкротится и говорит, что отопление в этом году в это здание подаваться не будет :(. Последние 2 ночи температура на улице уже падала ниже -25.

Датчики температуры рапортуют 

 

dgs-3120-24sc:

 snmpwalk 192.168.254.36 -c public -v 2c  1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.8.1.2.1 | awk -F ' ' '{print $4}' 
14

cisco 7204-vxr : 

 snmpwalk -v 2c -c public 172.21.36.234 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.22
iso.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.22 = INTEGER: 7

HP Proliant DL360 G5:

 sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:         +8.3°C  (crit = +31.3°C)

coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0:       +27.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:       +27.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)

coretemp-isa-0003
Adapter: ISA adapter
Core 0:       +23.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:       +23.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)

i5k_amb-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Ch. 0 DIMM 0:  +38.0°C  (low  = +127.5°C, high = +127.5°C)
Ch. 1 DIMM 0:  +26.0°C  (low  = +127.5°C, high = +127.5°C)
Ch. 2 DIMM 0:  +41.5°C  (low  = +127.5°C, high = +127.5°C)
Ch. 3 DIMM 0:  +44.5°C  (low  = +127.5°C, high = +127.5°C)

Выживет ли это хозяйство?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Andrei Пока работает - не замерзнет. Приключения будут вас ждать при:

а) отключение питла и старт после часиков шести промерзания. Я сталкивался, что не стартовали винты

б) резкий подъем температуры - оттепель, отопление включили - выпадет конденсат. К слову, в предыдущем случае тоже возможно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поставьте ггц ноду туда, отопление не потребуется)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 часов назад, vurd сказал:

ггц ноду

GGC ? :) У меня там два сервака СОРМ-3 стоят, но температура вот такая.

 

6 часов назад, jffulcrum сказал:

отключение питла

Все на ИБП. А потепления теперь ждать до апреля, у нас оттепелей не бывает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вам надо новое место искать, после отключения отопления последует отключение эл-ва что-то мне подсказывает.

На самом деле плохо, у вас там дисковые хранилища, у винтов есть рекомендуемые температурные режимы как сверху, так и снизу.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 минуту назад, vurd сказал:

Вам надо новое место искать

Согласен, хотя это и крайне гемморойно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

9 часов назад, jffulcrum сказал:

Я сталкивался, что не стартовали винты

Что предпринимали?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Andrei У меня в прошлом году были такие же показания на тестовой "домашней" стойке. На винтах (wd red 5400, wd re3) ловил до 9-и градусов, стартовали стабильно после НОЧИ промерзания.

А вот старенькие 1950-е dell-ы пока не оттаяли не стартовали, скорее всего датчик :)

Волей слепого случая, все оборудование осталось работоспособным после таких приключений.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 часов назад, Andrei сказал:

Что предпринимали?

Клали на час под вентилятор, дувший от калорифера (не напрямую, чтобы не перегрелись, и чтобы не выпал конденсат).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

23 часа назад, Andrei сказал:

Выживет ли это хозяйство?

Конечно выживет. У нас много лет назад просто на улице в шкафах без утепления компы стояли, там при холодном старте при -20 жесткий диск не стартовал. Но повторное выключение и включение питания восстанавливало работоспособность.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.