SUrov_IBM Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба Уважаемые знатоки, доброго Вам времени суток. Столкнулся с интересной задачей, которую не могу разрешить «наскоком», а именно – в жилом доме, где я проживаю, имеется «Тепловой пункт», на котором установлено измерительное оборудование, передающее информацию о состоянии температурных режимов энергетической компании. У моего ЖСК возникло желание, видеть показатели температурных режимов, в реальном времени, аналогично энергетической компании. В качестве контроллера датчиков температуры, используется вычислитель количества теплоты «ВКТ-7», сопряжённый с GSM модемом «Robustel M1000 PRO» по интерфейсу RS-232. Понятно, что модем является «удалённым продолжением RS-232» интерфейса до сервера ("по запросу CSD" или "IP поверх GPRS"). Возникает вопрос, возможно ли перехватить телеметрические данные RS-232 интерфейса, между контроллером и модем, поставив «RS-232 сниффер», в разрез данного соединения, при этом, не мешая нормальному функционированию данной связки? По факту, требуется смотреть температуру одного из датчиков, не производя «помех», в работе оборудования энергетической компании. Знаю, что на форуме есть много знатоков, занимающихся разработкой оборудования, для снятия показаний силовых установок и поэтому надеюсь на толковый совет. Если совет звучит – лучше не трогать, то тоже верно. Но мне кажется, попробовать стоит. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба да, можно и схемотехнически достаточно просто (если протокол конечно задокументирован) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба Через диодик снимай rxd без использования txd - вот тебе и снифер. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба потом этот диодик не задокументируют и не предъявят, что внесены в схему нарушения и все пересчитают по сечению труб, а не по счетчику Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба Диодик вряд-ли примут и внесут в схему, а вот такое чудо (с диодиком внутри) вполне себе: http://www.bb-elec.com/Products/Serial-Connectivity/Serial-Data-Tools-Adapters/Port-Splitters.aspx Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ecomp Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба потом этот диодик не задокументируют и не предъявят, что внесены в схему нарушения и все пересчитают по сечению труб, а не по счетчику Есть вероятность. Хотя можно отбиться ибо прибор учета и узел передачи данных несколько различные устройства. Не понятно нафига ТСЖ параметры, если в принципе достаточно знать потребленное количество тепловой энергии. Это можно делать раз в месяц подойдя к прибору и вручную "списав" показания Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба Что значит нафига? Продвинутый тсж, молодцы! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба потом этот диодик не задокументируют и не предъявят, что внесены в схему нарушения и все пересчитают по сечению труб, а не по счетчику Про правовые аспекты никто вопрос не задавал)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ecomp Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба потом этот диодик не задокументируют и не предъявят, что внесены в схему нарушения и все пересчитают по сечению труб, а не по счетчику Про правовые аспекты никто вопрос не задавал)) Что тогда означает: Если совет звучит – лучше не трогать, то тоже верно. Что значит нафига? Продвинутый тсж, молодцы! Ну допустим сняли показания и всем страждущим дали. Дальше то что?????? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ecomp Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба По факту, требуется смотреть температуру одного из датчиков, не производя «помех», в работе оборудования энергетической компании. а рядом поставить "свой" датчик не устроит? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба а рядом поставить "свой" датчик не устроит? думаю, цена второго теплосчетчика отпугнет... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ecomp Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба а рядом поставить "свой" датчик не устроит? думаю, цена второго теплосчетчика отпугнет... Так полагаю нужен один параметр -температура. В интернете полно статей аля вы еще не присобачили датчик температуры к ...? Если ТСЖ желает бодаться по поводу температуры с теплоснабжающей организацией, то принципиальной разницы нет от какого датчика взяты параметры. Верить будут только своей телеметрии. И да. Если поставить второй теплосчетчик, то разница показаний двух приборов может быть очень приличной. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zurz Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба а рядом поставить "свой" датчик не устроит? думаю, цена второго теплосчетчика отпугнет... Так полагаю нужен один параметр -температура. В интернете полно статей аля вы еще не присобачили датчик температуры к ...? Если ТСЖ желает бодаться по поводу температуры с теплоснабжающей организацией, то принципиальной разницы нет от какого датчика взяты параметры. Верить будут только своей телеметрии. И да. Если поставить второй теплосчетчик, то разница показаний двух приборов может быть очень приличной. неправильно полагаете. измееряются: сколько кубов какой температуры зашло в контур и сколько кубов какой температуры вышло. т.е. слив теплоносителя из контура тоже посчитан, и в квиток будет начислен. счётчики "на дом целиком" в зависимости от сечения трубы стоят от 100 тыр до ляма. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба Так полагаю нужен один параметр -температура. В интернете полно статей аля вы еще не присобачили датчик температуры к ...? Наши теплотехники опубликовали таблицу, с температурой питающей воды и циркуляцией. Температура 100 градусов никогда не превосходит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zero00 Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Ответ ТС: если там gsm-модем, то на него дозваниваются, чтобы снять показания. Никто не мешает вам позвонить с другого модема и снять показания с ВКТ. Обычно это передача через csd, нужно знать только номер сим-карты на которую звонить. Ну и параметры соединения, скорость, серийник прибора и сетевой адрес (обычно 1). Можно поставить лерс-учет и снимать показания им, на одну точку учета лицензия бесплатна. и еще, данные естественно не снимаются постоянно, хватает 1-2 раз в сутки. Можно не "снифать" , а сделать "переключатьель", чтоб снимать периодически данные самим с 232 интерфейса. Они там не зашифрованы. Изменено 7 февраля, 2017 пользователем zero00 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба если там gsm-модем, то на него дозваниваются, чтобы снять показания. с какой радости? вполне себе мобильный оператор может и "выделенный канал" с отдельной подсетью огранизовать за доп.плату. я с таким сталкивался... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zero00 Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба с какой радости? вполне себе мобильный оператор может и "выделенный канал" с отдельной подсетью огранизовать за доп.плату. я с таким сталкивался... поверьте, работаем с такими штуками, знаем. "Выделенный канал", может у кого то есть, но у не представителей ЖКХ и иже с ними. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ecomp Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба а рядом поставить "свой" датчик не устроит? думаю, цена второго теплосчетчика отпугнет... Так полагаю нужен один параметр -температура. В интернете полно статей аля вы еще не присобачили датчик температуры к ...? Если ТСЖ желает бодаться по поводу температуры с теплоснабжающей организацией, то принципиальной разницы нет от какого датчика взяты параметры. Верить будут только своей телеметрии. И да. Если поставить второй теплосчетчик, то разница показаний двух приборов может быть очень приличной. неправильно полагаете. измееряются: сколько кубов какой температуры зашло в контур и сколько кубов какой температуры вышло. т.е. слив теплоносителя из контура тоже посчитан, и в квиток будет начислен. счётчики "на дом целиком" в зависимости от сечения трубы стоят от 100 тыр до ляма. Как бы изначально По факту, требуется смотреть температуру одного из датчиков, не производя «помех»,в работе оборудования энергетической компании. Так полагаю нужен один параметр -температура. В интернете полно статей аля вы еще не присобачили датчик температуры к ...? Наши теплотехники опубликовали таблицу, с температурой питающей воды и циркуляцией. Температура 100 градусов никогда не превосходит. А зачем больше 100? Если на "батарее" максимум должно быть 70? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SMSI Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба Видеокамеру напротив прибора поставить не вариант? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pppoetest Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба Визуально эти данные на приборе не высвечиваются. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...