Перейти к содержимому
Калькуляторы

За денежку собрать электродевайс. Переключатель автоматический для 2 вводов + UPS.

В общем, искали мы, искали, но ничего внятного так и не нашли.

Вот же прямо тут Стоечный переключатель нагрузки Tesla Power 1U Работает так как вам и требуется. И даже мониторится удаленно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В данный момент отключение электричества приводит к переходу на УПС, и пока тот не сдохнет, работа на нем. Как издох - приезд техника и переключение на второй ввод.

не понимаю, что мешает технику приезжать раньше, пока не издохло? Упс без возможности установить плату мониторинга чтоли? Возьмите SNR-ERD с симкой и отправляйте дежурному SMS.

Для ручного переключения вместо шпингалета на фото выше (жесть!) поставить реверсивный рубильник ABB, цена 16Амперного тыщи три-пять с ручкой (ручки у них отдельно продаются) и доставкой. Тогда переключить одним движением руки сможет любая обезьяна, вплоть до владельцев или электрика здания по телефонному звонку.

 

А так - набрать в гугле "АВР купить"(Автоматический Ввод Резерва) и вперёд.

Упсы подключить после АВР, учесть что сами упсы на заряд могут брать по 100W.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В данный момент отключение электричества приводит к переходу на УПС, и пока тот не сдохнет, работа на нем. Как издох - приезд техника и переключение на второй ввод.

не понимаю, что мешает технику приезжать раньше, пока не издохло? Упс без возможности установить плату мониторинга чтоли? Возьмите SNR-ERD с симкой и отправляйте дежурному SMS.

Человек хочет хардкор- он его и имеет :)

 

Для ручного переключения вместо шпингалета на фото выше (жесть!) поставить реверсивный рубильник ABB, цена 16Амперного тыщи три-пять с ручкой (ручки у них отдельно продаются) и доставкой. Тогда переключить одним движением руки сможет любая обезьяна, вплоть до владельцев или электрика здания по телефонному звонку.

Первое- это с Интернета, второе давай цену реверсивного рубильника АВВ на 250А ;) как на том фото, и кстати там все еще сохраняется режим защиты от пис_ца... Это же два автоматических выключателя... ;)

 

А так - набрать в гугле "АВР купить"(Автоматический Ввод Резерва) и вперёд.

Упсы подключить после АВР, учесть что сами упсы на заряд могут брать по 100W.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поздно увидел тему, но может еще кому будет актуально. Есть два очень простых, надежных и дешевых решения:

 1. Реле RT314730 - подходит для случая, когда ноль общий и идентифицируемый. Переключается нагрузка между двумя фазами от разных вводов в зависимости от наличия 220в переменки на катушке. Почти всегда все нули объединены в ВРУ, по этому это работает, цена вопроса 250 рублей. Не предсказуемо будет себя вести при пограничных условиях (напряжение 160в, например).

 2. Посмотреть какое напряжение на АКБ в ИБП и купить хороший блок питания CV/CC, подключить напрямую на АКБ. Если нормальное потребление 100-200Вт и АКБ на 48в, то блочка на 300Вт на 53в будет достаточно, чтобы АКБ никогда не разрядились. При нагрузке менее 30% от номинальной обычные ИБП могут работать очень долго не перегреваясь. Хорошие блоки питания всегда имеют гальваническую развязку и работают надежно. Цена вопроса 1-3 тысячи рублей. Если блок питания с широким диапазоном входных напряжений, то делает питание очень надежным... есть блоки от которых и при 80в в сети будет нагрузка работать. Особенно актуально для сельских сетей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.