За денежку собрать электродевайс. Переключатель автоматический для 2 вводов + UPS.

Есть такой девайс APC AP7723 RM 1U Automatic Transfer Switch автопереключатель на резервное питание (2 входа C20,выходы:8xC13,1xC19).

Лежит без дела. Если интересен, пишите, сговоримся.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем, искали мы, искали, но ничего внятного так и не нашли.

Вот же прямо тут Стоечный переключатель нагрузки Tesla Power 1U Работает так как вам и требуется. И даже мониторится удаленно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В данный момент отключение электричества приводит к переходу на УПС, и пока тот не сдохнет, работа на нем. Как издох - приезд техника и переключение на второй ввод.

не понимаю, что мешает технику приезжать раньше, пока не издохло? Упс без возможности установить плату мониторинга чтоли? Возьмите SNR-ERD с симкой и отправляйте дежурному SMS.

Для ручного переключения вместо шпингалета на фото выше (жесть!) поставить реверсивный рубильник ABB, цена 16Амперного тыщи три-пять с ручкой (ручки у них отдельно продаются) и доставкой. Тогда переключить одним движением руки сможет любая обезьяна, вплоть до владельцев или электрика здания по телефонному звонку.

 

А так - набрать в гугле "АВР купить"(Автоматический Ввод Резерва) и вперёд.

Упсы подключить после АВР, учесть что сами упсы на заряд могут брать по 100W.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В данный момент отключение электричества приводит к переходу на УПС, и пока тот не сдохнет, работа на нем. Как издох - приезд техника и переключение на второй ввод.

не понимаю, что мешает технику приезжать раньше, пока не издохло? Упс без возможности установить плату мониторинга чтоли? Возьмите SNR-ERD с симкой и отправляйте дежурному SMS.

Человек хочет хардкор- он его и имеет :)

 

Для ручного переключения вместо шпингалета на фото выше (жесть!) поставить реверсивный рубильник ABB, цена 16Амперного тыщи три-пять с ручкой (ручки у них отдельно продаются) и доставкой. Тогда переключить одним движением руки сможет любая обезьяна, вплоть до владельцев или электрика здания по телефонному звонку.

Первое- это с Интернета, второе давай цену реверсивного рубильника АВВ на 250А ;) как на том фото, и кстати там все еще сохраняется режим защиты от пис_ца... Это же два автоматических выключателя... ;)

 

А так - набрать в гугле "АВР купить"(Автоматический Ввод Резерва) и вперёд.

Упсы подключить после АВР, учесть что сами упсы на заряд могут брать по 100W.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поздно увидел тему, но может еще кому будет актуально. Есть два очень простых, надежных и дешевых решения:

 1. Реле RT314730 - подходит для случая, когда ноль общий и идентифицируемый. Переключается нагрузка между двумя фазами от разных вводов в зависимости от наличия 220в переменки на катушке. Почти всегда все нули объединены в ВРУ, по этому это работает, цена вопроса 250 рублей. Не предсказуемо будет себя вести при пограничных условиях (напряжение 160в, например).

 2. Посмотреть какое напряжение на АКБ в ИБП и купить хороший блок питания CV/CC, подключить напрямую на АКБ. Если нормальное потребление 100-200Вт и АКБ на 48в, то блочка на 300Вт на 53в будет достаточно, чтобы АКБ никогда не разрядились. При нагрузке менее 30% от номинальной обычные ИБП могут работать очень долго не перегреваясь. Хорошие блоки питания всегда имеют гальваническую развязку и работают надежно. Цена вопроса 1-3 тысячи рублей. Если блок питания с широким диапазоном входных напряжений, то делает питание очень надежным... есть блоки от которых и при 80в в сети будет нагрузка работать. Особенно актуально для сельских сетей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this