Дано, Источник бесперебойного питания on-line, 10 000 VA серии MXPL

На входе 3 фазы на выходе 220в.. Так как он онлайн, а по требованиям того что мы питаем Ноль- N должен быть соединен наглухо с землей, Т.Е. Требуется Заземление Ноля на выходе из ИБП... Позволяет ли данный УПС так извращаться? Не поплохеет ли ему?

 

Eaton 9155_15 такое позволяет штатно..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день

 

на сколько я могу сделать вывод из вашего обращения, у вас 4х проводная система питания 3 фазы (L) и N (нуль) который и является одновременно заземлением

 

если это так, то да, вы можете на выходе источника бесперебойного питания соединив обе клеммы N и G и заземлив их получить 2х проводную систему питания L и N или 3х проводную систему питания L, N, G, где N и G ни чем друг от друга отличатся не будут

 

Проще говоря, если вы на входе имеет заземленную нейтраль, то нет ничего страшного в том, чтобы заземлить нейтраль на выходе из ИБП.

Share this post


Link to post
Share on other sites

вы можете на выходе источника бесперебойного питания соединив обе клеммы N и G и заземлив их получить 2х проводную систему питания L и N или 3х проводную систему питания L, N, G, где N и G ни чем друг от друга отличатся не будут

 

Проще говоря, если вы на входе имеет заземленную нейтраль, то нет ничего страшного в том, чтобы заземлить нейтраль на выходе из ИБП.

Спасибо, совершенно верно, до входа в UPS заземленная нейтраль, после тоже надо сделать чтобы она была заземленная...

Share this post


Link to post
Share on other sites
по требованиям того что мы питаем Ноль- N должен быть соединен наглухо с землей

А что это за такая интересная нагрузка, что требует TN-C? Даже ПУЭ требует на всех новых м реконструируемых объектах применять TN-S. А нагрузке обычно пофиг, но S безопаснее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что это за такая интересная нагрузка, что требует TN-C? Даже ПУЭ требует на всех новых м реконструируемых объектах применять TN-S. А нагрузке обычно пофиг, но S безопаснее.

Передающий СВ(средние волны) комплекс, особенность фильтра и грозазащиты на входе, по сути там внутри "N" соединен резисторами с землёй стоит варистор на 90в, и в инструкции написано соблюдать фазировку, и N должен быть соединен с шиной уравнивания потенциалов(оборудование может монтироваться на судах)... Там Заземление тоже требуется, только радиочастотное, но это другая история.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this