Источник бесперебойного питания on-line, 10 000 VA серии MXPL Требуется Заземление Ноля..

Дано, Источник бесперебойного питания on-line, 10 000 VA серии MXPL

На входе 3 фазы на выходе 220в.. Так как он онлайн, а по требованиям того что мы питаем Ноль- N должен быть соединен наглухо с землей, Т.Е. Требуется Заземление Ноля на выходе из ИБП... Позволяет ли данный УПС так извращаться? Не поплохеет ли ему?

 

Eaton 9155_15 такое позволяет штатно..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день

 

на сколько я могу сделать вывод из вашего обращения, у вас 4х проводная система питания 3 фазы (L) и N (нуль) который и является одновременно заземлением

 

если это так, то да, вы можете на выходе источника бесперебойного питания соединив обе клеммы N и G и заземлив их получить 2х проводную систему питания L и N или 3х проводную систему питания L, N, G, где N и G ни чем друг от друга отличатся не будут

 

Проще говоря, если вы на входе имеет заземленную нейтраль, то нет ничего страшного в том, чтобы заземлить нейтраль на выходе из ИБП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вы можете на выходе источника бесперебойного питания соединив обе клеммы N и G и заземлив их получить 2х проводную систему питания L и N или 3х проводную систему питания L, N, G, где N и G ни чем друг от друга отличатся не будут

 

Проще говоря, если вы на входе имеет заземленную нейтраль, то нет ничего страшного в том, чтобы заземлить нейтраль на выходе из ИБП.

Спасибо, совершенно верно, до входа в UPS заземленная нейтраль, после тоже надо сделать чтобы она была заземленная...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

по требованиям того что мы питаем Ноль- N должен быть соединен наглухо с землей

А что это за такая интересная нагрузка, что требует TN-C? Даже ПУЭ требует на всех новых м реконструируемых объектах применять TN-S. А нагрузке обычно пофиг, но S безопаснее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что это за такая интересная нагрузка, что требует TN-C? Даже ПУЭ требует на всех новых м реконструируемых объектах применять TN-S. А нагрузке обычно пофиг, но S безопаснее.

Передающий СВ(средние волны) комплекс, особенность фильтра и грозазащиты на входе, по сути там внутри "N" соединен резисторами с землёй стоит варистор на 90в, и в инструкции написано соблюдать фазировку, и N должен быть соединен с шиной уравнивания потенциалов(оборудование может монтироваться на судах)... Там Заземление тоже требуется, только радиочастотное, но это другая история.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.