zoro Posted January 24, 2017 Posted January 24, 2017 Дано, Источник бесперебойного питания on-line, 10 000 VA серии MXPL На входе 3 фазы на выходе 220в.. Так как он онлайн, а по требованиям того что мы питаем Ноль- N должен быть соединен наглухо с землей, Т.Е. Требуется Заземление Ноля на выходе из ИБП... Позволяет ли данный УПС так извращаться? Не поплохеет ли ему? Eaton 9155_15 такое позволяет штатно.. Вставить ник Quote
Andrey Nohrin Posted January 25, 2017 Posted January 25, 2017 Добрый день на сколько я могу сделать вывод из вашего обращения, у вас 4х проводная система питания 3 фазы (L) и N (нуль) который и является одновременно заземлением если это так, то да, вы можете на выходе источника бесперебойного питания соединив обе клеммы N и G и заземлив их получить 2х проводную систему питания L и N или 3х проводную систему питания L, N, G, где N и G ни чем друг от друга отличатся не будут Проще говоря, если вы на входе имеет заземленную нейтраль, то нет ничего страшного в том, чтобы заземлить нейтраль на выходе из ИБП. Вставить ник Quote
zoro Posted January 25, 2017 Author Posted January 25, 2017 вы можете на выходе источника бесперебойного питания соединив обе клеммы N и G и заземлив их получить 2х проводную систему питания L и N или 3х проводную систему питания L, N, G, где N и G ни чем друг от друга отличатся не будут Проще говоря, если вы на входе имеет заземленную нейтраль, то нет ничего страшного в том, чтобы заземлить нейтраль на выходе из ИБП. Спасибо, совершенно верно, до входа в UPS заземленная нейтраль, после тоже надо сделать чтобы она была заземленная... Вставить ник Quote
straus Posted January 25, 2017 Posted January 25, 2017 по требованиям того что мы питаем Ноль- N должен быть соединен наглухо с землей А что это за такая интересная нагрузка, что требует TN-C? Даже ПУЭ требует на всех новых м реконструируемых объектах применять TN-S. А нагрузке обычно пофиг, но S безопаснее. Вставить ник Quote
zoro Posted January 26, 2017 Author Posted January 26, 2017 А что это за такая интересная нагрузка, что требует TN-C? Даже ПУЭ требует на всех новых м реконструируемых объектах применять TN-S. А нагрузке обычно пофиг, но S безопаснее. Передающий СВ(средние волны) комплекс, особенность фильтра и грозазащиты на входе, по сути там внутри "N" соединен резисторами с землёй стоит варистор на 90в, и в инструкции написано соблюдать фазировку, и N должен быть соединен с шиной уравнивания потенциалов(оборудование может монтироваться на судах)... Там Заземление тоже требуется, только радиочастотное, но это другая история. Вставить ник Quote