Источник бесперебойного питания on-line, 10 000 VA серии MXPL Требуется Заземление Ноля..

Дано, Источник бесперебойного питания on-line, 10 000 VA серии MXPL

На входе 3 фазы на выходе 220в.. Так как он онлайн, а по требованиям того что мы питаем Ноль- N должен быть соединен наглухо с землей, Т.Е. Требуется Заземление Ноля на выходе из ИБП... Позволяет ли данный УПС так извращаться? Не поплохеет ли ему?

 

Eaton 9155_15 такое позволяет штатно..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день

 

на сколько я могу сделать вывод из вашего обращения, у вас 4х проводная система питания 3 фазы (L) и N (нуль) который и является одновременно заземлением

 

если это так, то да, вы можете на выходе источника бесперебойного питания соединив обе клеммы N и G и заземлив их получить 2х проводную систему питания L и N или 3х проводную систему питания L, N, G, где N и G ни чем друг от друга отличатся не будут

 

Проще говоря, если вы на входе имеет заземленную нейтраль, то нет ничего страшного в том, чтобы заземлить нейтраль на выходе из ИБП.

Share this post


Link to post
Share on other sites

вы можете на выходе источника бесперебойного питания соединив обе клеммы N и G и заземлив их получить 2х проводную систему питания L и N или 3х проводную систему питания L, N, G, где N и G ни чем друг от друга отличатся не будут

 

Проще говоря, если вы на входе имеет заземленную нейтраль, то нет ничего страшного в том, чтобы заземлить нейтраль на выходе из ИБП.

Спасибо, совершенно верно, до входа в UPS заземленная нейтраль, после тоже надо сделать чтобы она была заземленная...

Share this post


Link to post
Share on other sites

по требованиям того что мы питаем Ноль- N должен быть соединен наглухо с землей

А что это за такая интересная нагрузка, что требует TN-C? Даже ПУЭ требует на всех новых м реконструируемых объектах применять TN-S. А нагрузке обычно пофиг, но S безопаснее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что это за такая интересная нагрузка, что требует TN-C? Даже ПУЭ требует на всех новых м реконструируемых объектах применять TN-S. А нагрузке обычно пофиг, но S безопаснее.

Передающий СВ(средние волны) комплекс, особенность фильтра и грозазащиты на входе, по сути там внутри "N" соединен резисторами с землёй стоит варистор на 90в, и в инструкции написано соблюдать фазировку, и N должен быть соединен с шиной уравнивания потенциалов(оборудование может монтироваться на судах)... Там Заземление тоже требуется, только радиочастотное, но это другая история.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.