temadron Posted January 12, 2017 · Report post Подскажите, есть проблема - поставили видеонаблюдение, камеры AHD Polivision, кабель витая пара UTP Cat5e 24 awg медь, балуны, длины трасс 30-80 метров, все сводится в одну точку, и во время работы появилось следующее - помЕхи и двоение изображения. Помехи в виде горизонтальных полос днем, ночью они усиливаются, помехи не на всех камерах - но на большинстве, причем они бегают по камерам как хотят - то на камере №2 помеха, завтра она уже на камере №3, а камера №2 норм. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ecomp Posted January 12, 2017 · Report post В кабеле используются все пары?Питание подводится тем же кабелем? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
straus Posted January 12, 2017 · Report post Есть смысл попробовать поменять балуны на другого производителя. Ну и проверить на земляные кольца. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Bads Posted January 12, 2017 · Report post Изолировать всеикамеры от земли!!! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ecomp Posted January 12, 2017 · Report post Есть смысл попробовать поменять балуны на другого производителя. Ну и проверить на земляные кольца. а почему могут быть нестабильные проблемы? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
temadron Posted January 13, 2017 · Report post Про балуны - соглашусь. Питание передается по витой паре. Схема такая коричневая пара +12в, синяя -12в, зеленая пара оплетка сигнала, оранж. - центральная жила, может попробывать видеосигнал посадить на одну пару? зеленый оплетка, бело-зеленый сигнал??? От земли уходить - как вариант? Еще мысли есть? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
straus Posted January 13, 2017 · Report post зеленая пара оплетка сигнала, оранж. - центральная жила Вы там совсем бахнулись? Вот и причина. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
temadron Posted January 13, 2017 · Report post зеленая пара оплетка сигнала, оранж. - центральная жила Вы там совсем бахнулись? Вот и причина. Объясните в чем тогда ошибка? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted January 13, 2017 · Report post Объясните в чем тогда ошибка? В оценке интеллекта конструктора кабеля. Парень кабель конструировал, старался, пыхтел, мозг ломал. Пару, да не простую, а витую придумал зачем-то. Вот дурак-же. И инженеры производственники тоже дятлы. Один шибко умный понапридумал какой-то повив. А другие повелись и изготовили под его дудку станки, которые это пару вьют. Да не просто, а каждую пару со своим шагом, не таким, как у соседней. Заморочились в общем. Нет бы просто четыре провода в оболочку заложить... Так нет же. Какое десятилетие вьют... А мы умнее! Мы проводочки этой пары запараллелим и используем как один провод. Нужен нам тут этот непонятный повив... Дурак придумал, а мы тут выкручивайся как можешь. Да и если пару целиком как провод использовать, а не по проводочкам, то и толще в два раза получается. Сигналу легче дойти. К стати, естествоиспытатели И.М. Пробов и В.А. Попробов категорически настаивают, что их фамилии пишутся через "О". Витая Пара Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
straus Posted January 13, 2017 · Report post зеленая пара оплетка сигнала, оранж. - центральная жила Вы там совсем бахнулись? Вот и причина. Объясните в чем тогда ошибка? В том, что для выполнения этой работы нужно обладать специальными знаниями. Обратитесь к специалисту. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ecomp Posted January 13, 2017 · Report post зеленая пара оплетка сигнала, оранж. - центральная жила Вы там совсем бахнулись? Вот и причина. Объясните в чем тогда ошибка? Сейчас спецы отойдут от шока и объяснят, что нужно использовать пару. Например зеленый и белозеленый провод. Правда я не понял. Что есть центральная жила и что такое оплетка в случае с балуном? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
temadron Posted January 17, 2017 · Report post зеленая пара оплетка сигнала, оранж. - центральная жила Вы там совсем бахнулись? Вот и причина. Объясните в чем тогда ошибка? Сейчас спецы отойдут от шока и объяснят, что нужно использовать пару. Например зеленый и белозеленый провод. Правда я не понял. Что есть центральная жила и что такое оплетка в случае с балуном? Я уже понял свою ошибку, исправляю. Отпишусь. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ALL__ Posted January 18, 2017 · Report post ох, лучше уж тогда вообще без балунов, на чистом кабеле, Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Snayper100 Posted August 21, 2017 · Report post Заканчиваем монтаж AHD от поливижн. 10 камер, сигнал по UTP через балуны, питание: два шввп от двух блоков питания. 9 камер подключаем- все отлично. Подключаем 10 камеру, установленную на деревянном основании - наводки по всем камерам на 2-м блоке питания (4 камеры), запитываем ее от акб - все зашибись. Так что земляные петли вещь абсолютно непредсказуемая и надо быть готовым делать гальваническую развязку на случайной камере. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ecomp Posted August 22, 2017 · Report post Одного не пойму, зачем ставить витую пару?? Кладем кабель питания + коаксиальный кабель. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Snayper100 Posted August 22, 2017 · Report post UTP ложить проще и дешевле, чем 4 коксиала. Расстояние передачи по utp больше. В наличии у магазине UTP будет с большей вероятностью чем квк, а на сегодняшний день мы используем именно квк, а не раздельно коаксиал и шввп. К недостаткам можно отнести существующую вероятность взаимных наводок (небольших) на одном кабеле, да и говорят, что картинка на коаксиале четче, но а это замечал только на реально больших расстояниях на говеных отечественных приемопередатчиках, когда 600 твл было пределом мечтаний. Вообще utp хорошо использовать, если можно запитать камеры на месте их установки Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ALL__ Posted August 22, 2017 · Report post а уж внешняя UTP по стоимости выигрывает КВК, плюс попробуй купи КВК с тросом! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ecomp Posted August 22, 2017 · Report post А балуны какие? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ALL__ Posted August 23, 2017 · Report post А балуны какие? только качественные :)) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TTvs Posted August 26, 2017 · Report post качественные Порекомендуйте марку :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ALL__ Posted August 26, 2017 · Report post у меня на optimus большие скидки, до сих пор проблем не было, у клиента снимал только 1 раз это был tantos ИМХО если заработало то и будет работать, иначе не вижу проблемы его вернуть/поменять Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...