Jump to content
Калькуляторы

как запитать DC cisco

Добрый день!

 

привезли Cisco 7301 с питанием DC вот типа такой тык

 

и встает вопрос как ее запитывать. на передней панели есть две группы питания А и B , чуть выше надписть 24v 5A и 48V 3A Отсюда вытекают три вопроса

 

1) ее можно запитать как от 24 так и 48 вольтового бп?

2) обязательно ли запитывать оба входа или достаточно одного?

3) подойдет ли любой БП с соответствующими характеристиками или нужен обязательно брендовый?

 

надеюсь на вашу помощь

 

с уважением Владимир.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Нет. Только 48. От 24 завестись может, но, скорее всего, БП будет плохо. К стати, не встречал там слов про 24в.

2. Не обязательно. Можно только один. Но, будет ругаться на аварию второй линии питания. Решение - запараллелить.

3. Любой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

спасибо огромное за подробный и быстрый ответ!

 

вот только еще такой вопрос после прочтения аналогичной темы

 

Не забывайте. что "масса", она-же "общий" провод в этом стандарте питания - "плюс" а не "минус". В блоке питания "минус" не должен соединяться ни с корпусом ни с заземлением.

 

 

вот у блока питания есть + и - ) мне их подкрутить к + и - на клемнике у цыски? или только + а землю снять с стойки?

Edited by diakon2

Share this post


Link to post
Share on other sites

>вот у блока питания есть + и - ) мне их подкрутить к + и - на клемнике у цыски?

 

Да.

Отдельно корпус cisco желательно занулить/заземлить, там для этого есть место под клемму на задней стенке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отвлечённо:

 

Все привыкли отождествлять минус питания и корпус прибора. Подозеваю, что начало положили лентяи конструкторы автомобилей. Им было лень тянуть второй провод и они соединили "минус" батареи и генератора с кузовом автомобиля. Наверное потому, что "минус" к кузову был конструктивно ближе. И провод оказался короче. И развели всю электросеть одним "плюсом".

 

Завистливые электронщики тоже захотели так же. Инженерного смысла не вышло. Напоролись на проблему "земляной петли". Но, из давней зависти соединяют "минус" с корпусом прибора. Хоть и в одной точке. На любом коммутаторе с металлическим корпусом он, с вероятностью 99%, соединён с "минусом" БП.

 

Связисты-телеграфисты были более последовательны. Они-то знали, что электроток это поток электронов, носителей ОТРИЦАТЕЛЬНОГО заряда. И по аналогии с насосом, "главным" сделали "минус". БП "накачивает" электроны в отрицательный провод и оттуда они под действием силы тяжести стекают через нагрузки (совершая при этом полезную работу) в общий бак "плюса", откуда БП их "засасывает" и надувает снова в минус. Под большим давлением. А бак они по технике безопасности заземлили...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не, не поэтому. Когда минус на корпусе, то все электрончики-минусы выстраиваются ровненько. А если был бы плюс, то все корпуса из-за торчащих плюсиков были бы шершавыми))))

Пятничная тема во вторник))

Share this post


Link to post
Share on other sites
А если был бы плюс, то все корпуса из-за торчащих плюсиков были бы шершавыми))))

 

Т.е. при грозовых разрядах по корпусу прибора должны будут проходить волны качающихся палочек от плюсиков?

 

 

ЗЫ: Я понял! Если тереть кота эбонитовой палочкой, то кот зарядится положительно! Т.к. шерсть встаёт дыбом. Ведь если бы он заряжался отрицательно, то шерсть наоборот бы, приглаживалась.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this