Jump to content
Калькуляторы

Термостат для свича

Впервые столкнулся с замерзающими sfp - начинаются потери, а если отключили на какое-то время свет, то узел просто не подымается.

После установки очередного "нагревателя" из 100Вт лампочки возник вопрос - какие есть термостаты побюджетнее?

В идеале - чтобы греть не ящик целиком конвекцией, а конкретно днище свича.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Впервые столкнулся с замерзающими sfp - начинаются потери, а если отключили на какое-то время свет, то узел просто не подымается.

После установки очередного "нагревателя" из 100Вт лампочки возник вопрос - какие есть термостаты побюджетнее?

В идеале - чтобы греть не ящик целиком конвекцией, а конкретно днище свича.

Что-то опять сильно сурово. Если у вас свитч с сфп, то там и енвиронмент есть на-посмотреть. Замотайте свитч в пузырчатую плёнку и мониторьте его env. Как правило - собственной энергетики хватит на прогрев себя. Есть у меня такое место, продуваемый техэтаж. Плёнки вполне хватало для его работы зимой. Как потеплеет - ну снимите с него костюм, это всяко дешевле термошкафа... И да, у нас -30 часто бывает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это не SFP модули замерзают. Это конденсаторы в свичке мёрзнут.

 

Термостат.

В качестве нагревателя лампочка очень канает.

Если хочется пафоса - Вот

 

Хочется дешевле - вдумчиво читайте китайский английский на али.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это не SFP модули замерзают. Это конденсаторы в свичке мёрзнут.

 

Термостат.

 

Интересно, в магазине НАГ у какого-то товара есть свое уникальное описание? А то все фотки и описание с других сайтов содрано=) Хорошо хоть что конкретно у этого термостата цена почти в 2 раза ниже чем у конкурента.

 

Впервые столкнулся с замерзающими sfp - начинаются потери, а если отключили на какое-то время свет, то узел просто не подымается.

После установки очередного "нагревателя" из 100Вт лампочки возник вопрос - какие есть термостаты побюджетнее?

В идеале - чтобы греть не ящик целиком конвекцией, а конкретно днище свича.

 

Греть ящик самое-то, нужно 2 терморегулятора, первый включает подогрев при понижении температуры, а второй включает питание оборудования, когда температура поднялась выше установленной. Это исключит ситуации, когда оборудование включается по морозу и не может запуститься.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это конденсаторы в свичке мёрзнут.

 

Вот давно хотел задать вопрос, да повода не было.

А в целом как конденсаторы переносят холод -10 и ниже?

Стоит ли опасаться их выхода из строя?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А в целом как конденсаторы переносят холод -10 и ниже?

нормальным - пофиг. дешевые - плохо переносят, но вроде ничего непоправимого не случается, отогреваются и работают дальше

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если у вас свитч с сфп, то там и енвиронмент есть на-посмотреть.
DGS-1210-20/ME, DES-1228/ME - у них нету.

 

Плёнки вполне хватало для его работы зимой. Как потеплеет - ну снимите с него костюм, это всяко дешевле термошкафа
Да как-то не улыбается перспектива лезть на все чердаки каждую весну/осень…

Зато для кондеев это решение оказалось в самый раз)

 

Термостат.

В качестве нагревателя лампочка очень канает.

То, что надо, спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это конденсаторы в свичке мёрзнут.

 

Вот давно хотел задать вопрос, да повода не было.

А в целом как конденсаторы переносят холод -10 и ниже?

Стоит ли опасаться их выхода из строя?

 

В целом, все электролиты плохо переносят минусА. Иные чуть лучше, другие чуть лучше. Но, в целом, ёмкость при замерзании теряется у всех не менее, чем в два раза. Путь Дао - избавление от электролитов в принципе. В современной аппаратуре есть только два места, где электролит заменить нечем. Это фильтрующий конденсатор в БП и накопительный в фотовспышке. Всё остальное успешно конструируется на тантале/полимере/керамике.

 

Опасаться выхода из строя не стОит. Оттает и снова заработает.

 

нужно 2 терморегулятора, первый включает подогрев при понижении температуры, а второй включает питание оборудования, когда температура поднялась выше установленной. Это исключит ситуации, когда оборудование включается по морозу и не может запуститься.

Мысль верная.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.