Jump to content
Калькуляторы

посоветуйте свич 10г

Подниму тему.

Нужен 10G коммутатор в ЦОД для подключения хостов с виртуалками, c unicast TV и прочего серверного железа. По требованиям сейчас всё скромно: 16-24 порта будет достаточно, голый L2, обязательно с двумя БП. Присматриваемся к нексусам, конкретно к этой моделе - https://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/11842.Nexus/14596.N3K-C3064PQ-10GE

Ранее с нексусами не работали, поэтому хотелось бы узнать подводные камни, а именно:

1. Как обстоят дела с лицензиями.

2. Как обстоят дела с софтом. Можно ли найти и поставить новый софт без всяких проблем и приключений.

3. Всеядна ли железка по модулям 10G

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тоже прилеплюсь к теме. Только кейс иной.

Трафик VmWare vSAN 6.6.1 (All Flash), HA, DFS меж тремя хостами (сетевые X710, 4х10G) гонять.

Один хост в ДЦ за 40Км.

Хочется с десяток даунлинков 1G\10G для пары NAS, коммутаторов доступа и пр.

Итого:

Один коммутатор 10-12 портов SFP+, 10-52 портов 1G RJ-45, в офисе.

Второй коммутатор 4-6 SFP+, 4-8 портов 1G RJ-45 в ДЦ.

4 трансивера SM на 40км, между ними.

Бюджет скромный и не сформировавшийся. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 8/30/2018 at 6:30 AM, crank said:

Вопрос в догонку. Что можете сказать про вот эту железку - https://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/11842.Nexus/11846.N5K-C5010P-BF 

10 лет дивайсу, не поддерживается больше 

Nexus 5672  самое оптимальное 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Mr.Mik сказал:

Один коммутатор 10-12 портов SFP+, 10-52 портов 1G RJ-45, в офисе.

Кмк тут либо модульные железяки которые надо платами нужными набивать.

Сюда хорошо вписываются гигабитные желзки с 10г аплинком для меди и уже другой коммутатор для десяток.

8 часов назад, Mr.Mik сказал:

Второй коммутатор 4-6 SFP+, 4-8 портов 1G RJ-45 в ДЦ.

Ну на 4 сфп+ с пачкой гигабитных медных можно найти, больше чем 4 десятки уж вряд ли.

 

8 часов назад, Mr.Mik сказал:

4 трансивера SM на 40км, между ними.

Бюджет скромный и не сформировавшийся. 

Вы или крестик снимите......

У вас как-то 10г, 40км, да ещё и 4 десятки на 40км в скромный бюджет по моим меркам не вписывается.

Edited by GrandPr1de

Share this post


Link to post
Share on other sites

@GrandPr1de 

Allied Telesis AT-XS916MXS + свитчи агрегации и доступа в офис.

Ubiquiti EdgeSwitch 16 XG в ДЦ.

SNR-SFP+W37-40 и SNR-SFP+W40-37 на оптику.

Основной вопросы, - заведутся ли эти трансиверы в этих коммутаторах и переварят ли и тот и другой vSAN не задрав задержки.

Или вовсе пару Ubiquiti EdgeSwitch 16 XG, если таки они и трансиверы схавают и vSAN...

Дёшего и сердито, почти всё по кейсу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Mr.Mik сказал:

Дёшего и сердито, почти всё по кейсу.

Ну вот вы и сами определились. Поздравляю :)

Можете потом рассказать всё ли хорошо работает на выбранных свичах))

Share this post


Link to post
Share on other sites

@GrandPr1de 

Определиться, не основывая свой выбор на совместимых ТТХ или опыте успешных внедрений на аналогичных кейсах, не велик подвиг.

Сюда писал именно утвердиться в адекватности выбора железа под конкретные задачи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наш опыт общения с телесинами закончился крайне печально. AT-9000-28SP просто кусок глюков, недавно ради интереса прошил одной из последних прошивок и воткнул в свой полный транк (там конечно чего только нету). И он загружается - 20 секунд и крашится. И так бесконечно.

Откатил на какую-то старую прошивку, поставил его на узел где занято 3 порта и не дышу на него.

 

Как обстоят дела с более свежими свичами - не вкурсе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 26.10.2018 в 09:54, Mr.Mik сказал:

@GrandPr1de 

Определиться, не основывая свой выбор на совместимых ТТХ или опыте успешных внедрений на аналогичных кейсах, не велик подвиг.

Сюда писал именно утвердиться в адекватности выбора железа под конкретные задачи.

Здесь врядли вы найдёте рекомендации о коммутаторах убиквити и микротик и иже с ним, особенно на таких скоростях. Вы будете первопроходцем. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть, только 5324, стоит уже около года, только l2, проблема была ровно одна с erps, точнее с одной командной , сам erps работал как надо. Вылечили обновлением прошивки. Своих денег однозначно стоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Апну тему, тут вроде более-менее актуально.

 

Хочу заменить c2960g на что-то, где есть хотя бы 4 десятки, в основном под хранилки. И, как обычно, подешевше бы...

Есть блэйд hp c7000 с двумя FlexFabric - там живут виртуалки. Продакшн сторадж - FC фабрика 4/8g, бэкапный сторадж - 8-дисковый qnap TS-832X (есть 2 sfp+ 10g). Хочу бодрого бэкапа-рестора - на виртуалках программисты постоянно туда-сюда гоняют тестовые базы ~250гб.

Сейчас каждый FlexFabric и qnap воткнуты парой 1g в lacp в c2960g, остальное на Флексфабрике занято fc и внутренним кросс-линком.

Смотрю на WS-C4948E-S - полтинник за настоящую б-у сосиску, 4*10g - по одной в Флексфабрики, две в Кунап. 48 1g портов там напрочь не нужны, но на 24-портовых только 2*10g. И второй бп можно за полцены свитча поставить - PWR-C49E-300AC-R.

 

Или, может, какой-нибудь snr/eltex можно юзать, где больше десяток (на будущее)? Боюсь я всего этого российско-китайского импортозамещения.

Или, не к ночи будь упомянут, микротиг CRS317-1G-16S+RM с прошивкой под свитч?? Мелких микротиков у меня пачка по филиалам для туннелей, своеобразные они уж очень...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рядом с 4948е никто из них рядом не стоял

Share this post


Link to post
Share on other sites

С микротиками пока особых проблем нет, за исключением перианального представления виланов. Но, учитывая стоимость, это в какой-то мере, простительно. Хоть бы немного подсмотрели у других вендоров, или сетевика какого-то расспросили. На свою стоимость работают честно, ни больше не меньше.

 

12 minutes ago, Butch3r said:

Рядом с 4948е никто из них рядом не стоял

 

Это совершенно иной класс оборудования. ТС имел ввиду уровень D-Linka. Микротик - вполне уровень смарт серий Dlink-а, если, естественно, не принимать во внимание качество корпуса и удобство настройки.

Ни длинк ни ельтекс ни микротик,  в ядро, я конечно же, не рекомендую. Так, доступ/мелкая агрегация на сотню - другую клиентов, не более.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@pukoid стоит в ядре микротик, только вланы + снмп. Про прошивку swos забудьте, на ros можно делать намного больше. Вланы настраиваются вполне понятно. Из плюсов цена и два БП. Из минусов - необычная настройка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 часов назад, EShirokiy сказал:

на ros можно делать намного больше

она уже научилась аппаратный LACP? или при малейшем флуде в сети LACP будет рассыпаться?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@NiTr0 вроде как умеет, но я не текстил. Аппаратная поддержка была заявлена

Share this post


Link to post
Share on other sites

вроде когда я про какой-то crs читал, то аппаратная поддержка stp/lacp (или чего-то одного из этого) была только под swos.

 

ну и да, большой минус - изначально непонятно, что пойдет аппаратно, а что - софтово через хилый проц. ну т.е. добавил фильтр на бридж или какую-нить трансляцию вланов через их бриджевание - и гадай, упало оно в ASIC, или ASIC такого не умеет и после клика на "сохранить" все 100500 мбит трафика упадут на проц, поставив его мгновенно раком...

 

хотя, как более дешевая альтернатива какому-нить DGS1100/1210 - вполне себе прокатит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выделили бюджет в 100k, теперь можно разглядывать не только микротик и элтекс.

На авито вон куча б/у Нексусов в районе полтинника те же 24-48x1G + 4x10G - можно в бюджет купить 2 штуки и сделать нормальную redundant схему - https://sabcloudblog.files.wordpress.com/2014/09/vc.jpg

В принципе, нужен чистый L2, чтобы гонять между серверами и хранилкой террабайты, без хитрых операторских фич, маршрутизации - т.е. подойдёт даже без лицензии/с базовой лицензией.

Нормальная идея? Наговские сфп+ схавает, или родные б/у искать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

хуавей 67 попробуйте.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, pukoid сказал:

Нексусов в районе полтинника те же 24-48x1G + 4x10G

24-48x1G + 4x10G  - это вы фексы 2224TP/ 2248TP что ли смотрите ? которые бестолковые и не могут работать без 5К серии Nexus ?

 

практически за 100к можно купить пару полноценных 3064 с авито, для вашей задачи вполне подойдет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Про 3k серию и говорю. 5k за сотню только один получится, 2k совсем по цене металлолома есть, но это фабрик экстендеры. Хотя, среди них был какой-то странный, который fex не умеет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

вкачусь, пожалуй.

нужен л2 свич в ядро - 48 sfp+, 1U, 2БП. 

тупо коммутировать трафик в куче вланов и сливать 5 гигабит rspan (желательно чтоб могло src vlan в dst remote vlan, как на 3750, например)

смотрим в N3K-C3064PQ-10GX, смущает цена (дешёво). 

л3 и 40g не нужны.

отговорите?