Azamat Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Доброго дня. Наткнулись на какую-то странную проблему при использовании коммутатора Cisco Nexus 3064 в связке с коммутатором Cisco 2950T. 2950Т подключен к порту Nexus на 1Гбит/с Приставка (STB), которая подключена к Fa 0/Х порту 2950T очень долго переключает каналы. При этом, если 2950Т подключить к порту Cisco 4948 - проблема не наблюдается :( Если кто сталкивался - подскажите, куда копать ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosorezik Опубликовано 3 января, 2017 · Жалоба IGMP snooping, querrier, MVR, fast-leave и т.д. - смотрите в эту сторону. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Azamat Опубликовано 3 января, 2017 · Жалоба Нет, все что можно - отсмотрено. Видать какая-то аппаратная особенность. Fast-leave вообще здесь не при делах, это только на клиентских портах и то осмотрительно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
imperous Опубликовано 14 июня, 2017 · Жалоба Побороли? На какой версии софта? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...