Есть старый сервер Dell PowerEdge 2950 с RHEL4.

На сервере установлен RAID-контроллер LSI Logic SAS based MegaRAID 1078, к нему подключены 4 диска, объединенных в RAID5, которые смонтированы в LVM.

Можно ли как-то просмотреть состояние RAID-котроллера и массивов? Я подозреваю, что на RAID-контроллере сдохла батарейка и выключился кеш записи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно . У меня стоит LSI Logic / Symbios Logic MegaRAID SAS 2208. Через megacli получаю данные . Скрипт вызывает zabbix

 

Утилита

 

mkdir MegaCLI
$ cd MegaCLI/
$ wget http://www.lsi.com/downloads/Public/RAID%20Controllers/RAID%20Controllers%20Common%20Files/8.07.14_MegaCLI.zip

unzip 8.07.14_MegaCLI.zip

 

 

megacli -AdpAllInfo -aAll

 

 cd Linux/
rpm -ihv MegaCli-8.07.14-1.noarch.rpm

Zabbix

#cat /etc/zabbix/scripts/lsimegaraid.sh

 

#!/bin/bash

export LC_ALL=""
export LANG="en_US.UTF-8"
#
MEGACLI="sudo /usr/sbin/megacli"
#
if [[ -n ${1} && -n ${2} && -z ${3} ]]; then
 ##### DISCOVERY #####
 TYPE="${2}"
 if [[ ${TYPE} == "virtdiskovery" ]]; then
   DRIVES=`${MEGACLI} -LDInfo -LAll -a0 -NoLog | awk '/Virtual Drive:/ {printf("VirtualDrive%d\n", $3)}'`
   if [[ -n ${DRIVES} ]]; then
     JSON="{ \"data\":["
     SEP=""
     for DRIVE in ${DRIVES}; do
       JSON=${JSON}"$SEP{\"{#VIRTNUM}\":\"${DRIVE}\"}"
       SEP=", "
     done
     JSON=${JSON}"]}"
     echo ${JSON}
   fi
 elif [[ ${TYPE} == "physdiskovery" ]]; then
   DRIVES=`${MEGACLI} -PDlist -a0 -NoLog | awk '/Slot Number:/ {printf("DriveSlot%d\n", $3)}'`
   if [[ -n ${DRIVES} ]]; then
     JSON="{ \"data\":["
     SEP=""
     for DRIVE in ${DRIVES}; do
       JSON=${JSON}"$SEP{\"{#PHYSNUM}\":\"${DRIVE}\"}"
       SEP=", "
     done
     JSON=${JSON}"]}"
     echo ${JSON}
   fi
 fi
 exit 0
elif [[ -n ${1} && -n ${2} && -n ${3} ]]; then
 ##### PARAMETERS #####
 HOST="${1}"
 DRIVE="${2}"
 METRIC="${3}"
 FILECACHE="/tmp/zabbix.lsimegaraid.cache"
 TTLCACHE="55"
 TIMENOW=`date '+%s'`
 ##### CACHE #####
 if [ -s "${FILECACHE}" ]; then
   TIMECACHE=`stat -c"%Y" "${FILECACHE}"`
 else
   TIMECACHE=0
 fi
 if [ "$((${TIMENOW} - ${TIMECACHE}))" -gt "${TTLCACHE}" ]; then
   echo "" >> ${FILECACHE} # !!!
   DATACACHE=`${MEGACLI} -PDlist -a0 -NoLog | awk -F':' '
       function ltrim(s) { sub(/^[ \t]+/, "", s); return s }
       function rtrim(s) { sub(/[ \t]+$/, "", s); return s }
       function trim(s)  { return rtrim(ltrim(s)); }
       /Slot Number/              {slotcounter+=1; slot[slotcounter]=trim($2)}
       /Inquiry Data/             {inquiry[slotcounter]=trim($2)}
       /Firmware state/           {state[slotcounter]=trim($2)}
       /Drive Temperature/        {temperature[slotcounter]=trim($2)}
       /S.M.A.R.T/                {smart[slotcounter]=trim($2)}
       /Media Error Count/        {mediaerror[slotcounter]=trim($2)}
       /Other Error Count/        {othererror[slotcounter]=trim($2)}
       /Predictive Failure Count/ {failurecount[slotcounter]=trim($2)}
       END {
         for (i=1; i<=slotcounter; i+=1) {
           printf ( "DriveSlot%d inquiry:%s\n",slot[i], inquiry[i]);
           printf ( "DriveSlot%d state:%s\n", slot[i], state[i]);
           printf ( "DriveSlot%d temperature:%d\n", slot[i], temperature[i]);
           printf ( "DriveSlot%d smart:%s\n", slot[i], smart[i]);
           printf ( "DriveSlot%d mediaerror:%d\n", slot[i], mediaerror[i]);
           printf ( "DriveSlot%d othererror:%d\n", slot[i], othererror[i]);
           printf ( "DriveSlot%d failurecount:%d\n", slot[i], failurecount[i]);
         }
       }';
       ${MEGACLI} -LDInfo -LAll -a0 -NoLog | awk -F':' '
       function ltrim(s) { sub(/^[ \t]+/, "", s); return s }
       function rtrim(s) { sub(/[ \t]+$/, "", s); return s }
       function trim(s)  { return rtrim(ltrim(s)); }
       /Virtual Drive:/ {drivecounter+=1; slot[drivecounter]=trim($2);}
       /State/          {state[drivecounter]=trim($2)}
       /Bad Blocks/     {badblock[drivecounter]=trim($2)}
       END {
         for (i=1; i<=drivecounter; i+=1) {
           printf ( "VirtualDrive%d state:%s\n", slot[i], state[i]);
           printf ( "VirtualDrive%d badblock:%s\n", slot[i], badblock[i]);
         }
       }'` || exit 1
   echo "${DATACACHE}" > ${FILECACHE} # !!!
 fi
 #
 cat "${FILECACHE}" | grep -i ${DRIVE} | awk -F':' "/${METRIC}/ {print \$2}" | head -n1
 exit 0
#
else
 exit 0
fi

cat /etc/zabbix/zabbix_agentd.d/userparameter_hwraid.conf

 

UserParameter=lsimegaraid[*],sudo /etc/zabbix/scripts/lsimegaraid.sh "none" $1 $2

zbx_lsi_raid.xml

Изменено пользователем roysbike

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ага, спасибо, помогло.

Правда сайт www.lsi.com уже неживой, но я нашел зеркало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Правда сайт www.lsi.com уже неживой

https://en.wikipedia.org/wiki/LSI_Corporation

 

On May 6, 2014, LSI Corporation was acquired by Avago Technologies (now Broadcom) for $6.6 billion.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.