grifin.ru Posted December 21, 2016 · Report post Собственно есть мысль при наличии ONLINE UPS и подключенного к нему генератора и прочих чудес - подключить второй (а точнее первый) блок питания серверов в обычную прямую линию, лишенную потерь на двойное преобразование и пр. Отсюда вопрос: А вообще как потребляет электричество оборудование с двумя БП ? Пополам ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DenKZ Posted December 21, 2016 · Report post исходя из личного опыта - От оборудования зависит... Что-то пополам, что-то нет... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andryas Posted December 21, 2016 · Report post "Правильные" обычно делят нагрузку ровно пополам. Я так и делаю, одну дырку в бесперебойник, другую - в сеть, и, даже, на другую линию. Также поступаю и со свитчами. Как работает балансировка в Вашем случае легко проверить с помощью обычного бытового ваттметра. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
grifin.ru Posted December 21, 2016 · Report post Супермикро - "правильное оборудование" ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
straus Posted December 21, 2016 · Report post Собственно есть мысль при наличии ONLINE UPS и подключенного к нему генератора и прочих чудес - подключить второй (а точнее первый) блок питания серверов в обычную прямую линию, лишенную потерь на двойное преобразование и пр. Отсюда вопрос: А вообще как потребляет электричество оборудование с двумя БП ? Пополам ? Попадалось три варианта: - один из БП приоритетный, пока на нём есть питание - тянет с него - оба БП равноправные, питается от того, который оставался под напряжением последним - распределение нагрузки по двум равномерно Надо смотреть доку на конкретный БП. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
snapoid Posted December 21, 2016 · Report post Самый точный ответ на ваш вопрос дадут 2 ваттметра, включенные по линиям питания блоков. Иначе - практически никак, ни разу не видел сообщений от производителей - в каком режиме работают блоки. Сам для себя считаю - всегда работает один, если дохнет - второй подключается. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ilia_2s Posted December 22, 2016 · Report post супермикра обычно правильная Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
snapoid Posted December 23, 2016 · Report post Если сервер достаточно энергоемкий, все эти измерения с двумя и одним БП можно произвести с помощью ИБП (smart). Обычно серверные БП вырабатывают одно основное напряжение 12V и дополнительно ещё 5Vsb для включения сервера (например). Между блоками есть обратная связь для балансировки. Корзина с блоками питания вырабатывает все остальные нужные напряжения для системной платы. Нету между блоками обратной связи :( Смысл в том, что стоят 2 сменных блока - выдают 12В и +5VSB. А корзина под них сама делает все нужные ATX-напряжения (ну и контроллирует наличие 12В или +5VSB с конкретного БП). Логику переключения понять можно - отвалилось напряжение на одном канале - перешли на второй. А вот логику определения "основного" БП (т.е. если напряжение подано на оба блока - на выходах - все есть, как определить - кто главный ?) - и сам не понимаю Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
straus Posted December 25, 2016 · Report post У меня в блоках RPS-500 с хотсваповыми кассетами стоит микроконтроллер, и выходит дополнительная кишка SM-bus. А на интеловских серверных платах есть дополнительный разъём для этой кишки, они общаются между собой на тем питания. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
snapoid Posted December 26, 2016 · Report post А вот и есть ) https://habrahabr.ru/company/fujitsu/blog/162151/ и вот https://habrahabr.ru/company/pc-administrator/blog/310698/ Устройство питания по своей логике довольно простое. Блоки подключаются к специальной корзине Power Distribution Backplane, где также присутствует микроконтроллер Power Distribution Unit (не путайте с распределителем питания для серверной стойки). Контроллер отвечает за схему использования доступных БП: одновременно или в режиме primary-backup. Если сильно придираться к словам - то я как раз имел ввиду, что именно "обратной связи между блоками" НЕТ (сами блоки друг о друге совершенно ничего не знают), есть контроллер-балансировщик именно уже в корзине. В самх блоках есть или "тупое" ПЗУ со SPI-интерфейсом, которое просто говорит о параметрах блока контроллеру корзины, или в добавок к ПЗУ по данной шине еще рапортуются данные по состоянию блока. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted January 2, 2017 · Report post Корзины рулят. У меня два положительных случая, решения от киско и ибм, по два БП в железяках. Один вход от ИБП, второй напрямую. И одно отрицательное, сервер из двух букв от конторы из трёх. Он на одном БП противно орёт, ему сразу два БП для работы надо. Насчет ОС - есть она. Еще при СССР умели делать модульные БП для счпу например. В корзину совали модули на ОШ, и каждый блок просто караулил напряжение на выходе, ну и впрягался когда надо. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted January 9, 2017 · Report post Работает как будто 2 аккумулятора параллельно подключили. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sexst Posted January 13, 2017 · Report post В случае блоков питания, работающих в режиме active-standby ОЧЕНЬ чревато делать так, как хочет топикстартер. Сомневаюсь что кто-то следит за мощностью, забираемой из прямой линии => хрен его знает сколько нагрузки прыгнет на ИБП при пропадании напряжения в сети и не вырубится ли он от перегрузки. При использовании active-active блоков питания хотя бы можно стараться нагрузку на ИБП выше 40% в штатной ситуации не допускать. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
noch01 Posted February 16, 2017 · Report post Здравствуйте форумчане! Не знаю в правильном ли форуме задаю вопрос, если нет то прошу простить и направить. Сгорел блок питания на HP StorageWorks, нужна схема питания что бы восстановить его. Подскажите пожалуйста или дайте ссылку где можно скачать схему питания. Прямые руки есть))), нужна схема. модель: HSTNS-PL14 Power Supply 460 Watt. http://uploads.ru/JD9yV.jpg http://uploads.ru/ohu6g.jpg http://uploads.ru/2N85q.jpg http://uploads.ru/tRSio.jpg Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
straus Posted February 16, 2017 · Report post Эти сменные кассеты считаются производителем не ремонтируемыми. Поэтому и схем на них нет. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
noch01 Posted February 17, 2017 · Report post Эти сменные кассеты считаются производителем не ремонтируемыми. Поэтому и схем на них нет. Досадно.... Интересно, никто даже не пытался найти схему???? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
straus Posted February 17, 2017 · Report post имхо, на этом фото не хватает высоковольтного электролитического конденсатора. Причём скорее всего это конденсатор APFC, то есть на 450 вольт. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Дегтярев Илья Posted February 26, 2017 (edited) · Report post Собственно есть мысль при наличии ONLINE UPS и подключенного к нему генератора и прочих чудес - подключить второй (а точнее первый) блок питания серверов в обычную прямую линию, лишенную потерь на двойное преобразование и пр. Отсюда вопрос: А вообще как потребляет электричество оборудование с двумя БП ? Пополам ? Неправильно. Оба блока надо включать через упсы. Два разных упса двойного преобразования. На упсах зеленый режим - который вход на выход соединяет пока входное в рамках, чтоб не терять на преобразовании, но и инвертор держится горячим впаралель. Edited February 26, 2017 by Дегтярев Илья Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
edo Posted February 26, 2017 · Report post Неправильно. Оба блока надо включать через упсы. Два разных упса двойного преобразования. аргументация? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted February 27, 2017 · Report post Неправильно. Оба блока надо включать через упсы. Два разных упса двойного преобразования. аргументация? Боязнь пожечь дорогое оборудование. Или паранойя, или кысмет :) Я тоже сначала боялся, пока не попробовал. Фаза не серверную правда одна, но apc в режиме преобразователя таки даёт сдвиг фазы. Киско 7206 с двумя БП, один через ибп, второй напрямую вполне выживают такие переходы, какой из них работает - неизвестно, оба светятся, а в диагностику я не влезал, некогда было... Выпала фаза, апс перешел в режим питания, появилась фаза - всё питание пошло по неизвестному пути.... Второй вариант - плановое обесточивание на день. Генератор давал некую нестабильность и по напряжению, и по частоте, он (арендованный 6кВт) отчего-то выдавал 59 Герц, киско выжила, не ребутилась. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted February 27, 2017 · Report post Генератор давал некую нестабильность и по напряжению, и по частоте, он (арендованный 6кВт) отчего-то выдавал 59 Герц, киско выжила, не ребутилась. Вообще стандарт питания 50-60гц на все оборудование. Так же есть небольшое допустимое отклонение в процентах, то есть сетевое оборудование должно исправно работать при частотах как минимум 45-65гц, на практике работает даже при 30гц. И тут же не все ИБП при понижении или превышении частоты переходят на батареи. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...