laffytaffy Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Нужна помощь (совет) Нужен кондиционер для работы на охлаждение при температуре ниже нуля (до -15) Предложенные варианты: Daikin FTYN50L/RYN50L / -40 KENTATSU KSGMA53HFAN1/KSRMA53HFAN1/ -40 Интересен опыт, так как очень часто все эти параметры "маркетинговые". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liner's Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба почти все кондиционеры можно укоплектовать зимним комплектом, спрашивайте у инсталляторов кондеев Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
laffytaffy Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба почти все кондиционеры можно укоплектовать зимним комплектом, спрашивайте у инсталляторов кондеев Стоит Daikin FTX35J2V1B/RX35J3V1B, который якобы до -10 (по заявлениям), по факту при нуле отключается, комплекта нет. Изменено 13 декабря, 2016 пользователем laffytaffy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба а нет ли желания фрикулинг попробовать - хорошая экономия электроэнергии вот прям щас -15С работают Emerson Cabinet Cooler если считать на пять лет хотя бы - думаю экономия электроэнергии окупит их возможное неудобство - необходимость наружней стены и проем приличного размера Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
laffytaffy Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба а нет ли желания фрикулинг попробовать - хорошая экономия электроэнергии вот прям щас -15С работают Emerson Cabinet Cooler если считать на пять лет хотя бы - думаю экономия электроэнергии окупит их возможное неудобство - необходимость наружней стены и проем приличного размера Изначально отпадает, нет наружней стены. Основной Libert HPS 06 - отказал вентилятор, а у резервного температурный режим не подходит, прям рок какой-то... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Я бы просто открыл окно :) У меня сейчас 2 кондея с ротацией и подогревом внешних блоков держат +20 при примерно 6кВт. Но если я просто открою окно - в серверной сразу около +15 :) Таким образом - кондей почти не нужен, а нужна простая схема открывания окон-заглушек-вентиляторы, продуманная. Хотя конечно есть о чём думать, но не о пыли зимой точно, о влаге. На улице - около -20. Поэтому любой приток холода с улицы способен вывести кондеи из работы - ибо температура в норме. Дыра 45мм в стене, вентилятор с процессора там - я думаю что так сделаю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба на любой кондей ставится зимний комплект- подогрев картера и дренажа, плюс замедление вентилятора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барагоз Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Варианта забирать забортный холодный воздух совсем нет? У меня в трех местах так сделано: в зимнем режиме только приток холодного воздуха, ТРМ-1 включает вентиляторы. Правда, побочный эффект есть: воздух очень сухой, в помещении если побыть, молниями можно разить из пальца, как Зевс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Варианта забирать забортный холодный воздух совсем нет? У меня в трех местах так сделано: в зимнем режиме только приток холодного воздуха, ТРМ-1 включает вентиляторы. Правда, побочный эффект есть: воздух очень сухой, в помещении если побыть, молниями можно разить из пальца, как Зевс. Васт из дас ТРМ-1 ? Может я тоже хочу ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Я решил вопрос так: Внутри серверной смонтированы два мощных фанкойла. Отсальное пока не реализовано, но спроектировано так: На улице ставится 1-2 теплообменника, между фанкойлами и теплообменниками циркулирует этилен-гликоль, который охлаждается на улице и потом охлаждает воздух, проходящий через фанкойлы. Это зимний комплект. Летом работают кондеи. В межсезонье могут работать оба варианта. Планиуется сделать автоматическое управление системами, чтоб сами переключались с одного варианта на другой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 14 декабря, 2016 · Жалоба если считать на пять лет хотя бы - думаю экономия электроэнергии окупит их я бы добавил еще - значительная экономия ресурса основных кондиционеров Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andryas Опубликовано 14 декабря, 2016 · Жалоба Варианта забирать забортный холодный воздух совсем нет? У меня в трех местах так сделано: в зимнем режиме только приток холодного воздуха, ТРМ-1 включает вентиляторы. Правда, побочный эффект есть: воздух очень сухой, в помещении если побыть, молниями можно разить из пальца, как Зевс. Увлажнитель воздуха? Сухость это очень нехорошо для серверной. Нужен кондиционер для работы на охлаждение при температуре ниже нуля (до -15) У меня в серверной какой-то старый дайкин с зимним комплектом, проблем не было ни разу. Ещё один стоит в офисе Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZJX-S, этот даже греть может. Оба реально использовались до -10 длительно, кратковременно и -18 было. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
laffytaffy Опубликовано 14 декабря, 2016 · Жалоба У меня в серверной какой-то старый дайкин с зимним комплектом, проблем не было ни разу. Ещё один стоит в офисе Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZJX-S, этот даже греть может. Оба реально использовались до -10 длительно, кратковременно и -18 было. Предложили так же Mitsubishi Heavy SRK45ZMP-S (инверторный), правда цена уже в 2 раза выше чем у Kentatsu (не инверторный). Daikin инверторный с зимним комплектом вообще цена космос. на любой кондей ставится зимний комплект- подогрев картера и дренажа, плюс замедление вентилятора. Не знаю, представители Daikin сказали, что НЕТ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
abab Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба а нет ли желания фрикулинг попробовать - хорошая экономия электроэнергии вот прям щас -15С работают Emerson Cabinet Cooler если считать на пять лет хотя бы - думаю экономия электроэнергии окупит их возможное неудобство - необходимость наружней стены и проем приличного размера А что за тема? Сцылку можно толковую? У меня и стена есть и даже дырки там уже нахреначили пол вентиляцию. А кондиционеры задолбали уже. Очередной сейчас второй раз в гарантийку поедет обмерзает зараза и гремит. "Кулибины" ничего найти не могут говорят зимний пакет типа в полном порядке. Да и апргейдить скоро пора... Правда с экономией энергии не моя тема, у меня энергия на этом объекте анлим. Изменено 14 декабря, 2016 пользователем abab Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 14 декабря, 2016 · Жалоба нам кондиционерщик подсказал простое решение - картонную коробку надевать, когда минус работает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andryas Опубликовано 14 декабря, 2016 · Жалоба Ещё совет - внешний блок при возможности ставить под балконом, либо самодельным козырьком, с целью защитить от дождя/снега, т.к. возможно намерзание льда и соответствующие проблемы. Козырёк достаточен размером где-то метр на полтора, но не забывать отступить от верхней части внешенего блока сантиметров на 30-40 вверх. Также можно укрыть боковые щели очень мелкой легкосъёмной сеткой (это значительно упрощает очистку от налипшего сбоку снега). Mitsubishi Heavy SRK45ZMP-S Не знаю, сколько у Вас в помещении оборудования, но не избыточна ли мощность? В общем случае лучше взять 2-3 менее мощных, (например SRK25ZJX-S, SRC20ZJ-S), получив гораздо более надёжную и при этом ещё и более экономную, с точки зрения энергоэффективности, систему охлаждения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
abab Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба Самый простой вариант ставить три кондея из расчета что вытянут и два. Причем кондеи желательно разных производителей и поставленные не одновременно, а то сдохнут сразу вместе дружно... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Самый простой вариант ставить три кондея из расчета что вытянут и два. +1 вообще тут классические варианты 1+1 или 2+1 ну еще можно устройство ротации вкорячить Изменено 15 декабря, 2016 пользователем fivtin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба а нет ли желания фрикулинг попробовать - хорошая экономия электроэнергии вот прям щас -15С работают Emerson Cabinet Cooler если считать на пять лет хотя бы - думаю экономия электроэнергии окупит их возможное неудобство - необходимость наружней стены и проем приличного размера А что за тема? Сцылку можно толковую? У меня и стена есть и даже дырки там уже нахреначили пол вентиляцию. А кондиционеры задолбали уже. Очередной сейчас второй раз в гарантийку поедет обмерзает зараза и гремит. "Кулибины" ничего найти не могут говорят зимний пакет типа в полном порядке. Да и апргейдить скоро пора... Правда с экономией энергии не моя тема, у меня энергия на этом объекте анлим. неужели недостаточно наименования производителя и марки? погуглите и про фрикулинг то же популярно и много можно найти Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба http://www.emersonnetworkpower.ru/1/6/12/153/141 наверняка есть и у других производителей аналогичный функционал Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sky star Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба личный опыт эксплуатации :) 12 лет юзаем дайкин RR100B8V3B "зимник" -40С , в ходу три штуки Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
laffytaffy Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба нам кондиционерщик подсказал простое решение - картонную коробку надевать, когда минус работает При какой температуре эксплуатировали? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sky star Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба ага у меня вчера было -35С , коробку ага :) в Крыму может быть , 410 газ хорош , но не до такого :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба Несколько лет назад на объекте покрупнее узла связи помогал налаживать систему термального охлаждения. Всё просто до безобразия, в землю закопано несколько сотен метров ПНД трубы, соединены с радиаторами с вентиляторами в помещении, теплоноситель гоняется циркуляционным насосом. Вся система потребляет меньше киловатта. Причем температура и зимой и летом почти одинакова даже без терморегулятора. Правда теплоизоляция помещения хорошая.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба цена стройки такого сооружения в земле наверное не очень дешева вот подумываю автостоянку обустроить - наверное прикину проложить в тело трубы Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...